国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 商用廚房排煙煙管怎樣算?

    廚房排煙煙管的大小怎么算,幾百乘以幾百尺寸的大小合適?比如煙罩有6米長,寬1200,高600 到排煙井有8米長 我用2000m3/h乘以6米煙罩長度得預計風量是12000立方/小時,然后用這個風量除以3600/流速 這么算可不可以, 然后怎么計算它的排煙管道的大小合適?

  • 一個廚房排煙設置的問題!!!

    在一層樓面有一個10個平方的廚房需要設置排煙,外墻不能穿孔排煙,現在考慮從地下走管排煙,不知道行不?行的話,看有人有沒有標準圖集給我發一個!!!謝謝了!!!

  • 有關廚房廁所排風排煙的問題

    聽施工隊的工人說現在有一種用于廚房和廁所煙道和排風道的反味裝置,就是一種類似于單流閥的東東,煙氣能夠排走,別人家的煙氣不會反到自己家,不知各位有沒有聽說過,現在有沒有賣的。

  • 關于廚房系統排煙與采暖的問題

    我們這剛設計了某大公司的廚房,依據排煙設計手冊計算,需要排風機風量為70000M3/H,可是這樣廚房每分鐘就要換氣1次,此房間又沒有送風,冬季如哈保證房間的溫度,求教!給是甲方說,加空調他們不認可,怎么辦,設計小了又怕煙排不出去!求教!

  • 餐廳廚房的排煙和換氣問題!

    各位高手!有做過餐廳廚房的排煙和換氣的嗎?小弟有一個餐廳老是出現,煙和熱氣排不出去的問題。我想了解一下,要怎么樣去配置風機大小、風管的大小以及出口風速計算。

  • 廚房通風和排煙應該怎么考慮?

    廚房的通風和防排煙怎么考慮? 我理解的是,平時通風按照換氣次數6次/h來設計;還要考慮事故通風,事故通風按照換氣次數12次/h來設計;不知道這樣理解對不對! 我有個疑問,對于地上面積超過100㎡的廚房,我設置了事故通風還需要考慮排煙嗎?

  • 廚房排煙罩的阻力如何計算

    餐館大型廚房都設有強制排煙設備,在計算系統阻力時要知道系統中每個部件的阻力系數。其中主要部件——排煙罩的阻力系數是很關鍵的數據,本人在常用的手冊和相關書目中均沒有發現可選用的資料,在此請大家幫助。

  • 廚房排煙罩的阻力是如何計算

    我現在面臨一個棘手的問題,由于現在已安裝完畢的廚房抽氣效果不佳,現決定更換風機。要求廚房廠家提供排煙罩阻力,廚房廠家并無相關數據,懇請各位有相關經驗或類似案例的老師們指導一下,萬分感謝。

  • 廚房排煙如何計算管道大小

    我現在處理一個廚房,有25000的油煙量,風機放置四樓頂,現在選用離心雙通道25寸/7.5KW風柜,但是管道大小如何來定,還請高手指點。

  • 廚房排煙離心風機噪聲三個原因

    廚房排煙離心風機噪聲原因主要有以下三部分:1、風機機體及管道噪聲:包括風機振動噪聲、風機機械噪聲和電機噪聲;2、高空排風口噪聲:排風口噪聲為該工程治理難點,其中又分為離心風機低頻空氣動力性噪聲和高速氣流再生噪聲;3、管道振動噪聲:高速氣流撞擊管道及機組振動引起的排風管道振動噪聲,該噪聲為次要噪聲源。噪聲治理措施簡述1、風機房隔聲治理:對風機及底部管道設置低頻高吸隔音房,并設置散熱進、出風消聲器;2、出風管道消聲治理:為有效降低設備的空氣噪聲及高速氣流引起的再生噪聲,我們在排煙口安裝阻抗復合式消聲器。3、管道振動噪聲控制:對離心風機軟接口到除塵器之間的進風管道做隔聲包扎,其結構為吸音層,低頻隔聲層,鋁箔護面層。

  • 廚房排煙與物業排煙系統的關系

    現在遇到的問題是廚房排煙效果不好,自備煙管與物業接駁口風速只有4.5m/s,靜壓為15Pa,風管規格:1560×410mm。物業排風系統供7家餐廳使用。附件物業系統平面布置圖和各個點位的測量數據。請問物業的排風系統是否正常?

  • 小餐廳廚房排煙是否做成正壓

    現在有個小餐館前廳15平,廚房20平,前后有很大的門聯通,廚房里有少量炒菜和一個油炸鍋炸雞,目前灶臺上方有一個軸流抽風機作為抽煙,前廳門邊有一個普通的排氣扇。軸流風機管大概30厘米直徑穿過廚房和前廳到前廳的門外,大概4米總長。整個房間是負壓狀態 能從玻璃大門縫里感覺到外面吸進來的風。現在問題就是排煙狀況不是很好 前廳感覺始終有油煙出不去。想請教下磚家們,如何減少油煙,是否應該把前廳的排風扇改成吹風進來?讓房間變成正壓?  另外在軸流通風管出口端是否要加個小抽風機?感謝!

  • 請教廚房大風量排煙的問題

    現在我做一個很大的美食城,廚房排煙量業主要求15萬到20萬立方每小時,請教各位高手:1.這么大的排煙量需要在排煙的同時設計新風補風系統嗎?如果需要的話新風量要多大?2.這個問題比較重要:廚房排煙干管上是安裝70度防火閥還是280度防火閥?除此之外還需要什么閥門?謝謝!

  • 餐廳(第3層)廚房排煙要單獨設嗎(有圖)

    餐廳(第3層)廚房排煙要單獨設嗎(有圖)

    四層樓 本餐廳位于第三層,建筑約1300

  • 地下一層廚房通風排煙設計問題

    設在地下一層的封閉廚房,需要做哪些東西?是否需要:1:排風,2:排油煙;3:不經處理的新風;4:經冷熱處理的新風;5:排煙以上五部分是否都需要做,如果都做,風量應如何計算,請解答。

  • 廚房排煙道小問題?求解釋!

    廚房排煙道小問題?求解釋!

    圖集號:07J916-1 頁數: C-1如圖中,C值這個構造主要起什么作用?增強穩定性?還是利于空氣流通?

  • 高層住宅廚房排煙道系統

    論文簡介:本文介紹了高層住宅煙道的發展歷程,并結合《重慶市住宅廚房、衛生間排煙!風"道性能檢測標準》對煙道系統做了簡單的分析。 投稿網友:zhang200500213 上傳時間: 2013-12-06

  • 關于廚房通風排煙的一點疑問,請前輩指教

    由于接觸到的項目很多都不涉及二次裝修,因此對廚房排煙通風這塊一直不是理解地很透徹,時間久了越來越迷糊,想請教下大家,望大師們不吝賜教!首先我一開始的理解是:廚房一般是設局部的排油煙罩、廚房的全面通風和補風。如果灶臺及排氣罩的尺寸都缺少條件的時候,這個局部的排油煙罩的風量就按技術措施上給的換氣次數大致估算。全面通風的排風量是按照平時不小于6次換氣,事故通風不小于12次換氣。補風則為排風的80%~90%。后來產生了懷疑,起因是有前輩以及一位圖審都提出,局部排風按換氣次數算,這在原理上是講不通的,因為換氣次數本身是針對整個房間體積的。我一開始不以為然,認為即便原理上講不通,但技術措施上也只是說這是經驗估算而已。雖然不以為然,我還是仔細看了下技術措施上的措辭。然后產生了疑問。首先措施上說排氣罩風量按排氣罩及灶臺尺寸算這塊沒有疑問。緊接著措施上說“廚房通風量”應按消除**余熱、照明、人員****等算,這個廚房通風量是指哪個?是指全面排風?還是全面排風加局部排風?(我翻了下紅皮書,那上面說的貌似是指送風,然后根據送風與局部排氣罩排風的差值

  • 酒店、食堂、飯店廚房排煙工程的設計要點

    餐飲行業的廚房油煙主要以氣溶膠的形態漂浮在空氣中,是城市大氣中可吸入顆粒物污染的重要來源之一,對大氣環境及人體健康會造成極大的危害。我國在2001年頒布的《餐飲業油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001),為油煙治理提供了法律依據,使城市中餐飲業油煙污染得到了有效的控制。但在實際行動中,仍有相當一部分的油煙凈化器設備由于設計不合理或管理不善,凈化效率低,沒有達到預想的效果。對于餐飲業的廚房來說,排煙是否通暢直接關系到廚房能否正常工作,油煙凈化則

  • 廚房的機械排煙系統要獨立設置嗎

    廚房的機械排煙系統要獨立設置嗎,還是可以和餐廳區域的排煙系統共用,在地下一層,還有個燃氣表間,是不是又要獨立設置一路機械排煙,如果都要獨立設置的話,那就有三路了,還要加事故排風,補風,地方小,放不下啊,有那條規范明確指出要獨立設置嗎,在這里請教各路大神了

點擊加載更多

廚房排煙

廚房排煙專題,為您提供廚房排煙相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廚房排煙 相關的專業交流討論,更多廚房排煙相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小廚房

廚房地面

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 博乐市| 南京市| 都昌县| 阿克苏市| 神木县| 安徽省| 武山县| 故城县| 龙州县| 正定县| 霍州市| 宁南县| 万荣县| 临颍县| 鹿邑县| 丰县| 庆安县| 江都市| 娄烦县| 九龙城区| 昌黎县| 邯郸市| 会泽县| 安图县| 呼伦贝尔市| 盐池县| 洪泽县| 定西市| 治县。| 延边| 肇源县| 三门县| 新龙县| 安康市| 临潭县| 大埔县| 应用必备| 马边| 南漳县| 河西区| 青海省|