如附圖。何時采用電流互感器電度表。
Pe = 61.25 kWkd = 1.00cosφ = 0.90Pjs = 61.25 kWIjs = 103.40 A審圖要求設直接電表,可三相表最大30(100)啊。供電部門要求接電流互感器,100/5 電表1.5(6)可以嗎,以前都是寫計量電度表及電流互感器型號由供電部門確定。電流互感器在圖紙上要怎么標注,都標注那些指標呢。
我這樣接電度表行不行——把S1都正常接電度表的1.4.7。S2短接之后接地,電度表的3.6.9短接之后接地,S2就不單獨引線進3.6.9啦,這樣接電度表可以嗎?如果不可以,為什么??謝謝各位高手
這是連接著三相電度表每一相的電流互感器的銘牌,第一行:primary 500A 5/3.75VA第二行:conductor through 1T class 0.5第三行:secondary 5A 50/60 Hz 660V這就是銘牌的全部,我覺得這電流互感器的變比為100,電度表的倍數也是為100,最后電度表的度數應該為度數剩以100,不知道正不正確呢。貌似是個很弱的問題,該不會被鄙視吧。。。。
這樣的接法有錯誤嘛? 好像沒有錯誤吧~但是會存在一點計量誤差~對嗎~求助~和別人打賭~車間里的師傅緊說只能單拉~內部計量,用的互感器也是0.5級的~我說可以使用會有一點小誤差而已~~請問我的說法對嘛~
如題,電度表為什么要接電流互感器?原理是什么呢?而且好像不是任何時候都會接,請問是在什么情況下要接電流互感器?請前輩告之?菜鳥不勝感激!!!
知道變壓器大小或者負荷大小了,低壓測0.4KV一次系統圖中電流互感器和電壓互感器、電度表的型號如何計算確定?有沒有什么簡單的公式?最好口算就行的。
各位大哥大姐們:你們好!!請教你們一個問題:我們這邊有一個配電箱,原先沒有裝電度表,但現在需要裝電度,而我們這邊的配電箱原先設計130KW左右,不不知道現在應怎么選擇電表和電流互感器???所以~~~~~~~先謝啦!!!
為什么10KV高壓柜饋出接兩個電流互感器到三相三線電度表,而B相不接也能計量有功功率,不是很懂原理,求大神解答 。另有電子式電度表的資料多給我找找看看 謝謝。。。。
哪為老大知道,電流互感器到電度表的電流線有什么要求,電度表是100/5的,現在甲方要求必須得用硬線,哪為老大有這方面的標準
3個穿心電流互感器單獨分相與電度表連接(每個互感器二次測1個進表出表后進入K2)與三相星形連接不同的是3個互感器K2點不相連,沒有公共線,均單獨成1個閉合回路,請教這對電度表計量是否有影響?(現場實際情況電表也能速動)。謝謝!
我單位是用電戶,近三個月供電部門更換電表后,我發現電量與去年同期增加1倍.經檢查發現使用的是75/5電流互感器,供電方計算電量時,按電度表讀數乘法以30倍,不知是否正確?請指教!
現有兩種接線方式:1、互感器二次線經過接線端子或接線盒后接入電度表2、互感器二次線直接接入電度表,據說是防止竊電。請各位專家分析一下 到底要采用哪種方式才是最合理 。是否有國家規范作為依據。本人認為應采用方式1
我一個朋友在接電表時,疏忽了互感器的匝數,原來的是兩匝時為100/5,現在只穿了一匝,那么電表應該怎樣計算,反映出的電流是大了還是小了?謝謝各位大蝦高手,
電度表標注中有兩個電流,具體代表什么?精度等級0.5,1,2具體表示什么意思?如何選擇。電流互感器選擇原則是什么?如何判斷什么情況下開始要用到電流互感器呢?用電流互感器時電度表如何 選擇?請高手指點,謝謝。越詳細越好
我見過一個電工接的帶互感器三相電度表的接法是這樣的:三相電度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分別連接三相電ABC相線,3,6,9端子接互感器3個K1端子,電度表的10端子接N線,K2端子分別接N線。這種接法我沒見過,能使用,但是不知道有什么優缺點,謝謝大家回答我。
請教各位高手們 將電流表的電流互感器 串接在電度表上 這個方式是否可以電流互感器的比率是 1000:5的 電流表 5A電度表 5A這樣可以么?? 誠心請教!!!!
低壓(用互感器)電度表為什么有時反轉?我廠是用3只單相電度表對用電計量。但是今天我突然發現電表在用電負荷小的時候居然反轉,用電量大的時候又是正轉。不解?
開關250A.甲方要求測量200A 的電流. 用的是DT862機械表.最大可以測量到3*30(100)A.于是我選了3*3(6)A的電表,然后配多大的互感器呀?我選了個200/5的互感器,不知道對不對?請問.怎么選的互感器呀?可不可以告訴一下我呀?我搜索了論壇,只有個討論多少電流以上才配互感器的....賜教!
電流互感器電度表
電流互感器電度表專題,為您提供電流互感器電度表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器電度表 相關的專業交流討論,更多電流互感器電度表相關內容請訪問