我們常用的電度表,以DT862為例:通常有DT862-4和DT862-2兩種,前者電流3(6)A,后者電流1。5(6)A,請問這兩種電度表有何區別?電度表的這兩種電流值3(6)A中3A和6A各指的什么電流?
問個問題:35KV/10KV變壓器,35KV側電度表的電壓采自10KV側PT,電流采自35KV側,可以嗎?如果是35/10/6.6變壓器,6.6KV側電度表電流采自6.6KV側,電壓采自10KV側PT,行嗎?
3個電流表和電度表共用一組電流互感器,請問我這樣接線對嗎?互感器S1=>電度表1孔=>電度表3孔=>電流表的柱1=>電流表的柱2=>互感器S2。 注:3個電流表的柱L和3個互感器的S2串聯上然后接地。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
1電度表容量的選擇電度表選擇是否可按表前的開關選擇,如表前的空開容量為20A,電度表是選DT862-5(20)A表,還是選DT862-20(80)A表,我認為應選前者,而我同事認為應選后者,到底選哪個合適2什么時候選三相表有人認為三相不平衡時應用三塊單相電表計量而不能用一塊三相表計量,說三個單相表要比一個三相表更精確,這種說法有道理嗎?如有道理能否請各位大蝦解釋一下其中原理,如真需要單相表代替三相表一般不平衡度為多少[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2010-2-25 21:03 編輯 ]
Pe = 61.25 kWkd = 1.00cosφ = 0.90Pjs = 61.25 kWIjs = 103.40 A審圖要求設直接電表,可三相表最大30(100)啊。供電部門要求接電流互感器,100/5 電表1.5(6)可以嗎,以前都是寫計量電度表及電流互感器型號由供電部門確定。電流互感器在圖紙上要怎么標注,都標注那些指標呢。
如附圖。何時采用電流互感器電度表。
我這樣接電度表行不行——把S1都正常接電度表的1.4.7。S2短接之后接地,電度表的3.6.9短接之后接地,S2就不單獨引線進3.6.9啦,這樣接電度表可以嗎?如果不可以,為什么??謝謝各位高手
這是連接著三相電度表每一相的電流互感器的銘牌,第一行:primary 500A 5/3.75VA第二行:conductor through 1T class 0.5第三行:secondary 5A 50/60 Hz 660V這就是銘牌的全部,我覺得這電流互感器的變比為100,電度表的倍數也是為100,最后電度表的度數應該為度數剩以100,不知道正不正確呢。貌似是個很弱的問題,該不會被鄙視吧。。。。
這樣的接法有錯誤嘛? 好像沒有錯誤吧~但是會存在一點計量誤差~對嗎~求助~和別人打賭~車間里的師傅緊說只能單拉~內部計量,用的互感器也是0.5級的~我說可以使用會有一點小誤差而已~~請問我的說法對嘛~
如題,電度表為什么要接電流互感器?原理是什么呢?而且好像不是任何時候都會接,請問是在什么情況下要接電流互感器?請前輩告之?菜鳥不勝感激!!!
本帖最后由 兩只羊 于 2015-8-17 17:48 編輯 C1圖紙C2圖紙
我是新手,剛接觸電氣設計,求助誰能幫我系統的解釋下,電度表,浪涌保護器的型號怎么選擇?電度表那個基本電流是怎么計算的?在配三相電的時候,怎樣確定4+1還是5呢?怎樣知道是否平衡,怎樣計算他平衡呢?上學的時候沒學好。謝謝大家。
現在我們單位的家屬樓要電路改造,過去的線各幢樓有明有暗,這次全部改造,所以只能走明管,有的樓一個門洞有二十一戶,加上樓燈照明,就是二十二個回路,如果這二十二個回路各走一根管的話,施工很不方便,我想問問能否用三根粗一點的穿線管,到每層樓上再用分線盒分開到合住戶?請大家給我想想辦法,找一個既合理,施工又方便的方案,急!謝謝大家
各位大蝦,三相四線DT862-4電度表是不用經電流互感器而直接接的,但現在我的手上有三相四線DT862-4電度表一只,互感器三只,請問各位大蝦,可以這樣接嗎?有什么優缺點?(即A相電流互感器的K1接DT862-4電度表的接線柱1,也兼接A相電壓,K2接DT862-4電度表的接線柱2但不接地,B相電流互感器的K1接DT862-4電度表的接線柱3,也兼接B相電壓,K2接DT862-4電度表的接線柱4但不接地,C相電流互感器的K1接DT862-4電度表的接線柱5,也兼接C相電壓,K2接DT862-4電度表的接線柱6但不接地,N線接接線柱7.)
有一個用戶,前端計量互感器為200/5,后端計量互感器為600/5,現用電第一個月相比多出4000多度,第個月多出10000多度,第三個月少了10000多度?請問兩個表那個表才是準的?實際用電電流有500A左右.
低壓系統是不是必須使用三相四線的電度表啊?是不是有相關的規定?小弟前些天做了一臺低壓箱變,配的三相三線的電度表,現在想起來有點擔心,請各位高手指點一下
對計量(內部)有無影響???
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.