国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器測試儀應該怎么用?

    想問問大家,1、這個電流互感器測試儀應該怎么用?2、做變比極性需要把一次接線端子接上嗎?3、計量用電流互感器500/5的標準是多少?這樣做正確嗎?

  • 如何確定電流互感器的變比?

    各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:

  • 關于電流互感器變比選擇

    我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 求助零序電流互感器的變比

    如何確定零序電流互感器的變比?比如一臺S9-630/10 10/0.4kV 630kVA變壓器要在低壓側裝設單相接地保護,零序電流互感器的變比如何選取?

  • 零序電流互感器的變比選擇

    現在高壓柜中選用零序電流互感器愈來愈多,而在運用中發現其產品銘牌沒有比變值,特別是微機綜保中無法確定,請各位高手多多指教,謝謝!

  • [討論]電流互感器的變比?

    我看過關于低壓柜抽屜上電流互感器的變比有兩種不同的選擇依據:1、計算電流。2、斷路器的整定電流。請大家說說哪種比較合理。

  • 電流互感器檢查變比方法

    電流互感器 變比檢查 電流法 電壓法文 摘 根據電流互感器的等值電路圖,討論了 2種電流互感器變比檢查試驗方法(電流法和電壓法)的原理和特點,推薦一種簡便可靠的電流互感器變比檢查現場試驗方法——電壓法。不管是老標準還是新規程,都把電流互感器交接時和更換繞組后的現場變比檢查試驗列為重要試驗項目。雖然電流互感器變比的準確度應由制造部門保證,但由于種種原因,現場試驗時偶而也能檢查出錯誤 (大多是抽頭引錯)。因此現場變比檢查試驗成為多年不變的項目。電流互感器工作原理大致與變壓器相同,不同的是變壓器鐵心內的交變主磁通是由一次線圈兩端交流電壓所產生,而電流互感器鐵心內的交變主磁通是由一次線圈內電流所產生,一次主磁通在二次線圈中感應出二次電勢而產生二次電流。 從電流互感器工作原理可知:決定電流互感器變比的是一次線圈匝數與二次線圈匝數之比,影響電流互感器變比誤差的主要原因有:(1)電流的大小,比差和角差隨二次電流減小而增大;(2) 二次負荷的大小,比差和角差隨二次負荷減小而減小;(3)二次負荷功率因數,隨著二次負荷功率因數的增大,比差減小而角差增大;(4)

  • 電流互感器變比表示方式?

    最近不明白電流互感器如:400/1/1A和400/400/1A是怎么回事情,或者就是表達錯誤,應該為400/1A?二次線圈要求可以為如:0.5/10p/10p,表示二次側有三個線圈,是否這樣認為?謝謝大俠。

  • 關于電流互感器變比的總結

    如何選擇電流互感器的變比,我找了些實用的東西,與大家分享

  • 電流互感器的變比的選擇

    10kV經常輸送容量為850kVA,該線路的測量儀表用的電流互感器變比宜選用哪一參數?我算的是850/1.732x10=49,選用的75/5的,答案給的是100/5.不清楚錯在哪 請高人指點下 謝謝

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 請教:電流互感器變比如何選擇?

    如果有一回路計算電流為50A,但建設單位要求設計容量比實際大一些,有增加設備容量的空間,在設計中選用了100A的斷路器,請問,電流互感器變比應選擇多少為宜?75/5還是100/5?

  • 請問:電流互感器變比問題

    我看到有一變電站10kV側出線為一組3圈電流互感器,變比標注為:2*200/5,1000/5。有人說這2*200/5是用來作為計量的,1000/5用作保護,但我還不明白,明明只有一組電流互感器,怎么會出線兩種變比,而且相差還這么大?無論是作為計量還是保護用,不能使用同一變比嗎?困惑中,希望這里的大俠能幫忙解釋一下,不甚感激了。

  • 零序電流互感器的變比如何計算

    各位大俠! 誰知道零序電流互感器的變比在實際應用中如何計算的啊,變壓器中性點的一次電流和2次電流如何計算得出的,請詳細解答,謝謝!

點擊加載更多

電流互感器變比測試儀

電流互感器變比測試儀專題,為您提供電流互感器變比測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器變比測試儀 相關的專業交流討論,更多電流互感器變比測試儀相關內容請訪問