想問問大家,1、這個電流互感器測試儀應該怎么用?2、做變比極性需要把一次接線端子接上嗎?3、計量用電流互感器500/5的標準是多少?這樣做正確嗎?
平煤神馬醫療集團總醫院電流互感器誤差現場測試儀招標平煤神馬醫療集團總醫院互感器耐壓試驗裝置 互感器綜合測試儀招標平煤神馬醫療集團總醫院 互感器試驗儀 變壓器? 直流絕緣檢查裝置招標平煤神馬醫療集團總醫院蓄電池阻抗測試儀 長焦距望遠鏡 招標平煤神馬醫療集團總醫院白雀寺站監控系統 高莊站35KV隔離刀閘 招標平煤神馬醫療集團總醫院10KV真空斷路器? 一站35KVSF6電壓互感器 招標平煤神馬醫療集團總醫院微機保護試驗臺? 水泵電動機招標平煤神馬醫療集團總醫院空壓機能量回收系統設備 水泵 空壓機? 罐籠 罐籠招標平煤神馬醫療集團總醫院架空乘人裝置 礦用隔爆型真空磁力開關招標平煤神馬醫療集團總醫院 礦用隔爆型真空軟啟動開關招標平煤神馬醫療集團總醫院主運輸膠帶輸送機電控? 絞車馬達 招標平煤神馬醫療集團總醫院礦用刮板輸送機調速起動器招標平煤神馬醫療集團總醫院礦用隔爆型兼本質安全型真空電磁啟動器招標平煤神馬醫療集團總醫院除鐵器 跑車防護裝置 運輸絞車招標平煤神馬醫療集團總醫院設備招標公告招標編號:ZPZB-121212-Z073招標人:平煤神馬醫療集團總醫院 1、受委托,就其所需設備進
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
招標代理負責人:劉 宇 18911072159平煤神馬醫療集團總醫院電流互感器誤差現場測試儀招標平煤神馬醫療集團總醫院互感器耐壓試驗裝置 互感器綜合測試儀招標平煤神馬醫療集團總醫院 互感器試驗儀 變壓器 直流絕緣檢查裝置招標平煤神馬醫療集團總醫院蓄電池阻抗測試儀 長焦距望遠鏡 招標平煤神馬醫療集團總醫院白雀寺站監控系統 高莊站35KV隔離刀閘 招標平煤神馬醫療集團總醫院10KV真空斷路器 一站35KVSF6電壓互感器 招標平煤神馬醫療集團總醫院微機保護試驗臺 水泵電動機招標平煤神馬醫療集團總醫院空壓機能量回收系統設備 水泵 空壓機 罐籠 罐籠招標平煤神馬醫療集團總醫院架空乘人裝置 礦用隔爆型真空磁力開關招標平煤神馬醫療集團總醫院 礦用隔爆型真空軟啟動開關招標平煤神馬醫療集團總醫院主運輸膠帶輸送機電控 絞車馬達 招標平煤神馬醫療集團總醫院礦用刮板輸送機調速起動器招標平煤神馬醫療集團總醫院礦用隔爆型兼本質安全型真空電磁啟動器招標平煤神馬醫療集團總醫院除鐵器 跑車防護裝置 運輸絞車招標平煤神馬醫療集團總醫院設備招標公告招標編號:ZPZB-121212-Z073招標人:平煤
零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?
各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:
哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?
有點迷惑,請教各位,零序電流互感器該接哪里,如圖1、2、3位置,該接哪
大哥們,這里為什么要用兩組電流互感器呢小弟先謝謝你了
請問下電流互感器的變比有哪些?比如:40/5,50/5,75/5等,有沒有60/5等的變比,誰有全部變比的資料發一份上來嘛,[email protected],謝謝!
電流互感器現場測試儀
電流互感器現場測試儀專題,為您提供電流互感器現場測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器現場測試儀 相關的專業交流討論,更多電流互感器現場測試儀相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題