請教大家一個問題:道路的地基是采用水泥攪拌樁處理,樁長為8米,樁距1.4米,梅花形布置。設計污水管的埋深有4米以上,那么管道溝槽開挖還需不需要拉森鋼板樁支護?要是需要拉森鋼板樁支護,在有水泥攪拌樁的地方怎么把拉森鋼板樁打下去呢?
某工程鋼板樁支護結構受力計算,希望對你有所幫助[ 本帖最后由 cozxmzxm 于 2009-3-29 17:19 編輯 ]
1、懸臂式板樁計算中,按照計算圖示(第一幅截圖6-22),應該是將插入基坑底部部分當做固端(實際也應該是固端,不然不是機動體系了嗎?),從計算圖示中板樁的變形也能說明是固端,但是為什么求入土深度的時候,直接由主動土壓力和被動土壓力對底端取矩為0求解,固端不是應該還有固端彎矩嗎?2、單錨深埋計算圖示(第二張截圖6-24)中的等值梁法,如果設C點為正負彎矩轉折點,那么C點彎矩不就為0嗎,圖片文字(第三張截圖)中關于c點以下的X區段的彎矩解釋是什么意思,不能理解。針對問題上傳三張圖片及計算時采用的參考書電子版,希望得到解答,謝謝。
鋼板樁支護計算書基坑計
軟土地基的鋼板樁基坑支護圖集
圍堰工程拉森鋼板樁支護施工方案,希望對大家有用!
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根據現場實際情況,與建設單位、設計單位及監理單位研究,決定采用上3m放坡開挖下6m至9m用鋼板樁進行支護,以達到圍護擋土的目的,提高施工的安全系數.
某道路做雨水管,需要挖基坑深8m,寬2m,請問該采用何種型號拉森鋼板樁,支撐怎么設置。如何計算?最好有個方案。。:lol
1.打鋼板樁一般要算什么工程量(除鋼板樁重量外,鋼支撐要不要算)2.打鋼板的大型機械應該套什么子目(拉森3型9米長)3.要不要套鋼板樁的運輸(金屬運輸10定額沒有??)4.定額里打鋼板樁是不是已包含鋼板樁的攤銷費,不是的話要如何計算費用??求解答 最好告訴套鋼板樁甘套哪些子目萬分感謝
在江邊施工的鋼板樁圍堰,鋼板樁型號是拉森6的,在插打的時候,由于底下有卵石層的原因,有些鋼板樁能到設計標高,有些不能到,而且相差到4,5m,有什么辦法能解決這個實際問題嗎???這個高度差大了點,估計這個開挖下去的話圍堰內的水無法止住。求高人指點。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:12 編輯 有一項目地下連續墻(T型接頭) 深40m,在連續墻外側有三軸攪拌樁(T型接頭)進行防滲漏加固,同時在地下連續墻外側越10m有一省級文物保護建筑且有保護的古樹。在三軸攪拌樁與古樹、保護建筑的距離約6m,設計為了保護古樹防止水泥漿液對樹根腐蝕所以采用打設鋼板樁。但是又帶來一個問題,打設鋼板樁將會產生很大的震動對保護建筑木結構有很大影響。不知道是否有靜壓機械可以打設鋼板樁,另外是否還有其它好的辦法解決這些問題。請大家幫么看?/p>
目前,對于鋼板樁圍堰的設計主要是沿用《公路橋涵施工手冊》和教科書中的經驗算法。由于經驗算法帶有很大的近似性,并不一定能夠真實反映鋼板樁圍堰的實際受力狀況,有時會出現較大的偏差,給圍堰的使用帶來很多不安全因素。筆者在洪澤蘇北灌溉總渠大橋施工中,為避免出現較大的變形,在對鋼板樁圍堰設計時采用了理論算法。經實踐檢驗,理論算法能夠較為精確的反映圍堰的實際受力狀況,對于合理設置內支撐和減小封底厚度起到了重要的保證作用。 下面就鋼板樁圍堰的設計與施工做詳細論述: 1、已知條件 1.1承臺尺寸:10.3m(橫橋向)×6.4m(縱橋向)×2.5m(高度),底部設計有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。 1.2承臺及河床高程承臺頂面設計高程為h=5.0m,河床底高程為5.5m,河床淤集深度約為30cm。 1.3水位情況正常水位:h常=10.8m(此時水深5.3m),最高水位hmax=11.5m(水深6.0m),圍堰設計時按最高水位考慮。 1.4水流速度因該橋位于水電站下游,水流較為湍急。設計時
做基坑的時候 ,這兩個怎么選用, 分別講一下 這兩個主要怎么用,百度的不要回復了,希望得到專業一點的回答。謝謝!!!!!!希望大家從土層性質、造價、深度、周邊環境等角度回答一下。也可以其它方面回答
工程簡介: 該箱涵施工靠近公路,經常有重車行走,地質為軟地基,暫定9米鋼板樁開挖基坑,需要做箱涵56米,箱涵5米寬,2.5米高內孔徑,底板、頂板、兩邊壁板各45cm,求助:1、開挖深度, 2、鋼板樁支撐 3、箱涵施工方案和支撐施工方案
摘要:根據基坑地處的地理環境,在不影響河涌過水情況下,建立了經濟可行的拉森鋼板樁支護方案和力學計算模型,同時通過合理的假設和理論計算驗證了支護設計的安全性。 關鍵詞:鋼板樁:計算:模型
本資料為[名企]基坑開挖鋼板樁放坡支護復合方案2020(16P WORD)
一、鋼板樁的優點
消防水池鋼板樁基坑支護施工方案