請教大家一個問題:道路的地基是采用水泥攪拌樁處理,樁長為8米,樁距1.4米,梅花形布置。設計污水管的埋深有4米以上,那么管道溝槽開挖還需不需要拉森鋼板樁支護?要是需要拉森鋼板樁支護,在有水泥攪拌樁的地方怎么把拉森鋼板樁打下去呢?
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根據現場實際情況,與建設單位、設計單位及監理單位研究,決定采用上3m放坡開挖下6m至9m用鋼板樁進行支護,以達到圍護擋土的目的,提高施工的安全系數.
圍堰工程拉森鋼板樁支護施工方案,希望對大家有用!
某工程鋼板樁支護結構受力計算,希望對你有所幫助[ 本帖最后由 cozxmzxm 于 2009-3-29 17:19 編輯 ]
寧波市某工程鋼板樁方案
1、懸臂式板樁計算中,按照計算圖示(第一幅截圖6-22),應該是將插入基坑底部部分當做固端(實際也應該是固端,不然不是機動體系了嗎?),從計算圖示中板樁的變形也能說明是固端,但是為什么求入土深度的時候,直接由主動土壓力和被動土壓力對底端取矩為0求解,固端不是應該還有固端彎矩嗎?2、單錨深埋計算圖示(第二張截圖6-24)中的等值梁法,如果設C點為正負彎矩轉折點,那么C點彎矩不就為0嗎,圖片文字(第三張截圖)中關于c點以下的X區段的彎矩解釋是什么意思,不能理解。針對問題上傳三張圖片及計算時采用的參考書電子版,希望得到解答,謝謝。
本資料為[名企]基坑開挖鋼板樁放坡支護復合方案2020(16P WORD)
消防水池鋼板樁基坑支護施工方案
碧桂園B1鋼板樁放坡支護復合方案16P.doc
軟土地基的鋼板樁基坑支護圖集
鋼板樁支護計算書基坑計
拉森鋼板樁施工方案超詳細!
[福建]鋼廠水處理基坑支護施工方案(攪拌樁_鋼板樁)
做基坑的時候 ,這兩個怎么選用, 分別講一下 這兩個主要怎么用,百度的不要回復了,希望得到專業一點的回答。謝謝?。。。。。∠M蠹覐耐翆有再|、造價、深度、周邊環境等角度回答一下。也可以其它方面回答
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-7 06:12 編輯 有一項目地下連續墻(T型接頭) 深40m,在連續墻外側有三軸攪拌樁(T型接頭)進行防滲漏加固,同時在地下連續墻外側越10m有一省級文物保護建筑且有保護的古樹。在三軸攪拌樁與古樹、保護建筑的距離約6m,設計為了保護古樹防止水泥漿液對樹根腐蝕所以采用打設鋼板樁。但是又帶來一個問題,打設鋼板樁將會產生很大的震動對保護建筑木結構有很大影響。不知道是否有靜壓機械可以打設鋼板樁,另外是否還有其它好的辦法解決這些問題。請大家幫忙看看。