  • 為什么要消除開關柜凝露?

            為什么要消除開關柜凝露?當前,高壓開關柜的結構日趨小型化,內部結構緊湊、帶電體的相間及對地距離縮小,因此對環境因素等要求相對較高。由于制造、運行環境等原因,現有開關柜多采用底板開通風口,后板和頂板密封的設計,加上運行條件差,電纜溝內部積水嚴重而且通風不暢,特別是在相對濕度較大的沿海省份,溫度較高時水汽會上升至母線室而無法排出。開關柜產生凝露會導致內部絕緣性能下降,各類絕緣缺陷會逐漸發展為擊穿,釀成事故,對區域電力系統的穩定性有重要影響。因此,解決開關柜凝露對開關柜安全運行及電網穩定十分重要。     開關柜長期在潮濕環境中運行,氣

  • 開關柜的一些介紹和配件

    開關柜是指按一定的線路方案將一次設備、二次設備組裝而成的成套配電裝置,是用來對線路、設備實施控制、保護的,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式)。開關柜的結構大體類似,主要分為母線室、斷路器室、二次控制室(儀表室)、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離。內部元器件包括:母線(匯流排)、斷路器、常規繼電器、綜合繼電保護裝置、計量儀表、隔離刀、指示燈、接地刀等。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),一般安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),一般也安裝有斷路器、CT、PT、隔離刀等元器件。母線聯絡柜:也叫母線分斷柜,是用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),在單母線分段、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷。PT柜:電壓互感器柜,一般是直接裝設到母線上,以檢測母

  • 開關柜與環網柜在功能結構上有什么區別

    開關柜與環網柜在功能結構上有什么區別

            從安裝地點來講開關柜安裝在室內,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,往往是以組合結構的形式出現。而且開關柜的分斷結構是斷路器,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線。環網柜體積小結構簡單,以手動操作的負荷開關為主。電纜接線連接方便,不帶隔離開關,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,能夠快速分斷線路故障,保護電氣設備不受到更多的損壞。也可以手動操作開關柜分閘,停止整條線路的供電。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,遇到大的故障電流時不會自己跳閘,以直接熔斷保險絲停中斷線

  • 采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好?

    對一個比較大的項目,用電量大,負荷分布呈區域性集中的時候,一般會采用設一個總變電所,然后在負荷其中的區域設置分變電所的供電方案,在總變電所按照高壓室的標準設置高壓總柜、計量柜、PT+避雷器柜、變壓器電源柜。在分變電所變壓器之前通常要設置一臺高壓控制柜,以確保運行、檢修安全。問題:在分變電所前面的高壓控制柜,是采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好?個人以為總配電房已經有了高壓負荷開關來保護高壓出線了,采用高壓環網柜應該比采用隔離開關柜要貴很多吧,從造價考慮應該選用高壓隔離開關柜要經濟一些,不知道各位大師對這個問題在工程實際中是怎么處理的。

  • 開關柜下槽鋼的設置方式?

    開關柜下槽鋼的設置方式?

    前兩張是論壇上找到的回答,得出結論:槽鋼應該立著放,并且做不到土建預埋。這一張是03D201-4 圖集中

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 哪位有8DH10開關柜的資料?

    如題,具體型號是8DH10-PK,8DH10-,8DH10-TR.誰有的話,傳份給我,謝謝[email protected]

  • 關于高壓開關柜的試驗項目

    請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。

  • 有關低壓抽出式開關柜~~~~

    最近我學習低壓配電的時候,對低壓抽出式開關柜不很明白,想請教各位~~~~~我看到有的一個柜子就2個回路,有的有8個回路,這低壓抽出式開關柜一個柜子最多可以做幾個回路呢?可是根據每個回路占用的抽屜的高度來算啊?

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 10KV母聯開關柜要怎么整定

    做的是10/0.4的配電10KV高壓側兩路電源供電,出線是兩臺800的變壓器。我們這做的高壓是不聯絡的,現在做的別的地方的高壓要聯絡,而且他的是直接進計量柜,然后才是進線總開關柜。現在想問一下10kv側的母聯開關柜要不要整定?要的話怎么整定?能和進線柜一樣嗎。我們這進線柜出線柜速斷過流都是直接按允許負荷的一定倍數整定柜子分別是計量柜、進線柜、出線柜、壓變柜、聯絡柜

  • 開關柜的寬度與深度定義

    在工作中,經常會遇到開關柜的寬度與深度的說法,可是不同的人說的不一樣。有的說是開關柜操作面方向為寬度,有的說是開關柜操作面方向為深度。有點糊了,請問大家,有沒有個明確的說法?到底是怎么定義開關柜的寬度與深度?

  • 開關柜的安裝和運行維護

    開關柜的安裝和運行維護比較實用

  • 進線開關柜和母排的問題

    手上有一配電工程,兩臺變壓器,一臺:S9-3150KVA,35/0.4KV,要求有低壓進線總開關柜;另一臺:S9-5000KVA,35/0.4KV,要求有低壓進線總開關柜.兩臺變壓器并列運行,低壓部分總開關柜和總匯流母排應該怎樣配置.請高手們不吝賜教.

  • 關于凝露試驗(中壓開關柜)

    最近由于有些客戶需要.我們要去做凝露試驗, 但是我們沒有這方面試驗的經驗,不知那位同仁能否指點一下:中國目前有哪些實驗室能做這個試驗:這個試驗要注意那些事項:有沒有相關的其它標準,除了DL/T539-93:謝謝啦

  • 大電流開關柜的溫升問題

    大電流開關柜的溫升問題

    一直以來,感覺高壓大電流斷路器柜的溫升是個很難處理的問題。請行業上的朋友一起來討論一下。

  • 關于開關柜活門接地問題

    根據3906標準 第6.10.3條規定如果證明設計是充足的,則通常不需要進行該試驗,我想請問一下標準高手: 怎樣才能證明設計是充足的? 目前我們設計的時候要不要考慮活門接地這一塊呢?不過據我了解,客戶一般對活門接不接地要求不是很嚴格.但是我想搞清楚這個問題. 謝謝

  • 請教有關10kv開關柜問題

    問題一、計量柜與進線柜可否合為一面柜子?問題二、若計量柜與進線柜均設,誰應在前誰應在后?問題三、計量柜還用開關控制嗎?問題四、PT柜有無設的必要?麻煩給解答下!先謝謝啦

點擊加載更多

環網開關柜

環網開關柜專題,為您提供環網開關柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與環網開關柜 相關的專業交流討論,更多環網開關柜相關內容請訪問