  • 采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好?

    對一個比較大的項目,用電量大,負荷分布呈區域性集中的時候,一般會采用設一個總變電所,然后在負荷其中的區域設置分變電所的供電方案,在總變電所按照高壓室的標準設置高壓總柜、計量柜、PT+避雷器柜、變壓器電源柜。在分變電所變壓器之前通常要設置一臺高壓控制柜,以確保運行、檢修安全。問題:在分變電所前面的高壓控制柜,是采用高壓環網柜好呢,還是采用高壓隔離開關柜好?個人以為總配電房已經有了高壓負荷開關來保護高壓出線了,采用高壓環網柜應該比采用隔離開關柜要貴很多吧,從造價考慮應該選用高壓隔離開關柜要經濟一些,不知道各位大師對這個問題在工程實際中是怎么處理的。

  • 開關柜與環網柜在功能結構上有什么區別

    開關柜與環網柜在功能結構上有什么區別

            從安裝地點來講開關柜安裝在室內,主要是在變電站的饋出線上或者線路終端開閉所。環網柜安裝在戶外街道兩側的路邊,在沒有辦法蓋房子的地點代替了開閉所。 從柜體結構和功能來講開關柜體積大功能結構比較復雜,往往是以組合結構的形式出現。而且開關柜的分斷結構是斷路器,安全機構是隔離開關和接地刀閘搭接接地線。環網柜體積小結構簡單,以手動操作的負荷開關為主。電纜接線連接方便,不帶隔離開關,在開關分閘的情況下可以合上接地刀閘搭接柜體的接地線。 從工作的流程來講開關柜在線路出現故障時可以按照預先設定的保護參數自行跳閘,能夠快速分斷線路故障,保護電氣設備不受到更多的損壞。也可以手動操作開關柜分閘,停止整條線路的供電。環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,遇到大的故障電流時不會自己跳閘,以直接熔斷保險絲停中斷線

  • 開關柜與環網柜在功能結構上有什么區別 !

環網柜采用負荷開關加熔絲筒的結構,遇到大的故障電流時

  • 短路電流核對環網柜開關的選擇

    請教:環網柜適用場所的短路電流為20KA,大于20KA用環網柜好象不適合。現供電局已紿最大、最小運行方式下的短路電流,基準容量。怎樣核對環網柜能否選用呢?還需要計算哪些東西才能確定。知道的指導下,最好能指導下怎樣計算。我的QQ76455681

  • 淺談SF6環網柜與固體絕緣環網柜

    知識點:固體絕緣母線附屬裝置

  • 10 kV開關柜、環網柜引進中有關絕緣方面的問題

    從80年代開始,廣州電力工業局在10 kV電網和一些用戶開關房中,陸續使用了不同廠家的進口開關柜和環網柜。本文擬對幾個技術問題談談我們的經驗和看法。 1 絕緣水平的要求 廣州電力工業局初期是按IEC 12 kV等級選取此類設備,工頻/沖擊耐壓為28 kV/75 kV,在實際運行中曾發生過2次絕緣事故: 一次是由于用戶專線電纜接頭擊穿,其擊穿過程可能是斷續性的,從而誘發母聯柜電流互感器(下稱TA)外絕緣閃絡,再引發相對地和相間短路。加上柜間母線小室無分隔,且母線裸露,電弧一掃到底,除母聯柜燒壞要更換外,其它柜也需清掃,第二天才恢復送電。 另一次是由于電壓互感器柜外絕緣爬閃,引發對地和相間故障,燒壞兩面柜。 可見

  • 環網柜的環網是什么意思那?

    按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。

  • 誰有HXGN環網柜的負荷開關FN12的圖紙

    誰有HXGN環網柜的負荷開關FN12的圖紙

    誰有HXGN環網柜的負荷開關FN12的圖紙(各零件圖,我想根據零件圖畫出三維總裝圖),或者FN12的3D模型圖也可。我可以與他交換柜體3D圖,這樣大家可以共同進步。柜體如下,負荷開關如下

  • 關于“10環網柜使用負荷開關還是用斷路器”

    原貼吵架太多,看得眼都花,下面我從電網企業的立場談談我的觀點:一、在主網中環網柜的“兩進”一般都不用斷路器,主要原因是沒有必要。1、斷路器的主要功能是切除故障電流,即是配合繼電保護的,在主網中(注意不是對用戶)就是配網自動化的范疇,并且整個系統的保護方式是電流型(這也是現階段配網自動化發展的最終形式)的保護方式,但很可惜,在我國還沒有一個城市可以很好地實現這種方式,主要原因是沒有考慮到其是個系統工程,需要改造(更換)的地方太多,基本上都超出了原先的投資估算(一條線路基本上以千萬算)。2、如果不按要求進行改造那直接的后果就是繼電動作選擇性達不到要求,自動化因而無從談起,大家可以參照最近進行的北京奧運村配網自動化實施說明。(離題了。。。。)3、因此現在我國大多數配網自動化采用的是電壓型的保護方式,并且已經比較成熟,電壓型保護時當線路故障時直接跳變電站,然后通過分段開光(負荷開關)找到并隔離故障點,分段開關并不參與故障電流的切除工作。因此沒有必要使用斷路器。4、而且在一般條件下負荷開關的開斷次

  • 環網柜用SF6開關箱體尺寸

    請問大家一下.剛看了回書.是不是環網柜用SF6的開關箱體會小點呢??大約是多少?請教了.我原來沒有用前是真空環網柜標注1100X1200X2300

  • 環網柜、出線柜、環網柜的作用和工作原理

    1、 環網柜,構成環網供電結構所使用的開關柜,是從用途進行定義的。 2、進線柜,指一段母線的供電來源開關柜,在中壓環網結構中,多使用負荷開關,因為很多時候不需要保護功能,也有使用斷路器的。 3、出線柜,指一段母線為負載供電的開關柜,在中壓環網結構中,可使用:負荷開關,如果是再往下級母線分配;熔斷器+負荷開關組合電器,一般是用在小于1600kVA的變壓器保護;斷路器,多用于大容量的變壓器保護或其它比如電動機保護。 4、計量柜,對供電的電量進行測量和記錄的,簡單說就是用來收錢的電度表。里面包括PT,CT和電度表。 國家電網公司的反措要求規定: 高壓開關柜應選用“五防”功能完備的加強絕緣型產品,其外絕緣應滿足以下條件: 1) 空氣絕緣凈距離:≥125mm(對12kV),≥360mm(對40.5kV); 2) 爬電比距:≥18mm/kV(對瓷質絕緣),≥20mm/kV(對有機絕緣)。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工

  • 環網、環網柜、環入環出接線

    環網是指環形配電網,即供電干線形成一個閉合的環形,供電電源向這個環形干線供電,從干線上再一路一路地通過高壓開關向外配電。是不是環網就是加了聯絡開關的那種?環網柜是每個配電支路設一臺開關柜(出線開關柜),這臺開關柜的母線同時就是環形干線的一部分。就是說,環形干線是由每臺出線柜的母線連接起來共同組成的。那么是不是只要是以負荷開關為主開關的就是環網柜?還有高壓開關柜的環入環出接線到底是怎么回事?

  • 環網柜和環網供電的迷惑

    環網柜和環網供電的迷惑

    1,環網柜一定要閉環供電嗎?

  • 求環網柜XGN15裝JN15接地開關方案

    XGN15-12 裝GN38-12上隔離開關,中間VS1,下面側裝接地開關JN15-12 ,就是不知道接地開關如何實現五防聯鎖和分合?

  • 環網柜中的負荷開關需要電動操作嗎?

    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎?加不加電操有什么區別,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,加CT除了測量還有什么作用?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,要不只能手動儲能。PS:問題細說下,因為我不太清楚斷路器、負荷開關的這些機構。看的時候都是說電磁,彈簧操作。現在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,是用小電機給彈簧儲能,而手動只能手動儲能。

  • 環網柜進出線、分路開關怎樣命名編號

    我局此次架空線改地面電纜,用到箱變、環網柜(小型開關柜),箱變、環網柜怎樣命名,其箱變高壓開關、低壓開關以及環網柜進出線、分路開關怎樣命名編號,

點擊加載更多

高壓開關柜環網柜

高壓開關柜環網柜專題,為您提供高壓開關柜環網柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓開關柜環網柜 相關的專業交流討論,更多高壓開關柜環網柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

環網柜試驗

環網柜符號

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大渡口区| 察哈| 博乐市| 兴宁市| 敦煌市| 巨野县| 玉树县| 株洲市| 东方市| 西充县| 巴林左旗| 柯坪县| 霸州市| 西安市| 富顺县| 崇文区| 子洲县| 中方县| 上杭县| 六安市| 英德市| 嘉义县| 文登市| 沁源县| 胶州市| 海南省| 鲁甸县| 永春县| 澄城县| 玉树县| 延长县| 民勤县| 镇安县| 麟游县| 永川市| 松阳县| 清原| 文成县| 民和| 湖口县| 泸州市|