2.某工程土方開挖、基坑支護及降水方案
-8米深基坑開挖工程方案
有一巖石爆破施工的基坑工程,主體采用天然巖石地基。請問基坑工程驗收時,石方開挖的標高采用什么標準驗收。現行的基礎工程驗收規范僅有土方開挖工程驗收規范標高誤差為0,-50mm,是否有適用巖石開挖的驗收標準。謝謝!
一、工程概況 白坭鎮位于佛山市三水區的最南端,西面緊鄰西江。該鎮80%的排澇任務均由原有的兩座排澇站(里電站和大崗電排站)承擔,然而,這兩座泵站均為二級排水站,其中的里電排站始建于1958年,幾十年來雖然經過了幾次技術改造,但限于種種原因,設計標準偏低,排澇系統規劃欠妥等一些根本性問題一直沒能解決。特別是泵站運行要受到下游的官山大泵站制約,因此出現澇漬時不能正常排水。為了適應白坭鎮工農業生產的穩步持續發展,決定把里站遷址重建,將原有的兩個二級泵站合建成一個一級排澇站,將澇水直接排入西江。重建的泵站定名為白坭電排站,其受益面積有2800hm2,其中魚塘為860hm2,它將是三水區目前裝機容量最大的泵站工程。 重建的白坭電排站位于樵桑聯圍19+200樁號處。泵站轄集雨面積93km2,按10年一遇24h暴雨量(206.4mm)3天排干的標準設計,總排水流量為35.42m3/s,裝置1600ZLQ9.5-8型立式軸流泵4臺,配TL1000-20/2150型10kV立式同步電動機,總裝機容量4×1000kW。 泵站工程等別為三等,主要水工建筑物為3級。泵
§2.10 深基坑開挖工程施工質量監理細則一、質量標準:(一)依據標準:應符合國家標準:GBJ202-83地基與基礎工程施工及驗收規范(二)基本要求:1、開挖準備:(1)按設計或施工要求標高平整場地,清除和搬遷施工區域內地上,地下所有障礙物;(2)做好防洪、排洪工作保證場地不積水;(3)設置測量控制網,水準點要求設在不受基坑影響之處;(4)挖土機械,降水設備試運轉正常。2、基坑排水:(1)設置有效的地面截水措施;(2)基坑內設排水溝,四角或每隔30-40m設置直徑700-800MM集水井。排水溝、集水井應在基礎輪廓線外。排水溝邊緣離開坡腳不小于0.3M,坡度為0.1~0.5%,并應比地面低300-500MM,集水井比排水溝低0.5-1.0M,并深于抽水閥深度,井壁應及時加固,集水井內水及時排出。3、人工降水:(1)井點管在運輸、裝卸和堆放時應防止波網破壞,下入井點孔前,必須逐根檢查,保證濾網完好;(2)降水設備的管道部
白坭泵站主泵房深基坑開挖工程的探討 李鳳蘭 陳文彪摘 要 白坭泵站主站房基坑挖掘過程中在受到地基土質差、地下水位高等不利因素影響下,嘗試使用了鋼板樁支護截滲,并配合使用其他施工措施取得了良好的施工效果,為特定條件下的基礎處理提供了相應經驗。關鍵詞 泵站 基坑 鋼板樁 鋼板樁結構具有重量輕,強度高,鎖口緊密,施工方便,施工速度快等優點,雖然其用鋼量大,造價較高(鋼板樁不再回收利用時),在港口板樁碼頭或作深基坑的支護時,鋼板樁的使用還是較為普遍的,但在泵站深基坑開挖中使用還比較少見。 1998年,廣東省佛山市三水區白坭電力排水站進行重建時,由于受到泵站工程地質條件的制約,在采取輕型井點排水、木樁護坡等辦法不能根本解決基坑開挖出現的土坡塌方問題時,采用鋼板樁支護截滲的方法,取得了良好的效果,從而確保了泵站工程的施工進度和施工質量。一、 工程概況 白坭鎮位于佛山市三水區的最南端,西面緊鄰西江。該鎮80%的排澇任務均由原有的兩座排澇站(角里電站和大崗電排站)承擔
會議中心為二層,半地下室及夾層,結構形式為鋼筋砼框架結構,屋頂為橢球型鋼網殼結構,柱下獨立基礎加抗水板。政務中心為三層,結構形式為鋼筋砼框架結構,局部屋頂為鋼網架結構,柱下獨立基礎。1.工程概況2.開挖方法3.土方平衡及卸土場地4.施工準備5.工期及進度安排6.施工部署7.操作工藝8.質量控制9.基坑的防護10.安全文明施工要求和措施11.應急預案及緊急救援措施12.質量、環境及職業健康安全管理體系要求[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-9 17:10 編輯 ]
浙江省某酒店工程深基坑土方開挖施工方案
開挖基坑屬于橋涵工程的首道施工工藝和流程,因此定額設置時也在靠前的位置。干處挖基指開挖無地面水及地下水位以上部分的土壤,濕處挖基指開挖在施工水位以下部分的土壤。挖基坑石方、淤泥、流沙不分干處、濕處均采用同一定額。 那圖紙中如何區別到底是干處挖基坑還是濕處挖基坑呢?這個要根據橋型總體布置圖進行判斷,如果數量表中明確了干處及濕處,則按照量表的來考慮,若未明確,則根據圖的水位線來計算。 開挖基坑土、石方運輸按棄土于坑外10m范圍內考慮;當坑上水平運距超過10m時,另按路基土、石方增運定額計算。這一塊說明基坑開挖土石方定額包含了10m范圍內的運輸,運輸超過了10m,套用第一章定額第一節定額路基土石方增運定額考慮計算。增運定額是按照每增運0.5km考慮運
某基坑工程事故案例分析
大家介紹介紹自己做過的基坑圍護工程都怎么計算的?什么特殊的處理的方式?以及大家通常用的計算軟件是那個?
基坑工程事故分析與處理
請教一個簡單的問題:多層地下室采用柱下樁基礎,施工時是先打樁再開挖,還是先開挖后打樁?我發現工地都是先打樁后開挖,卻不理解為什么,這樣不是浪費嗎?請指教!
這幾個用的比較少,偶而見得,可能有人有用,上傳共享一、上海市基坑工程設計規程(DBJ08-61-97)
本人現手上有一個化工罐區項目,40mx40m,底板四周1m高的圍堰,根據地質報告表層是雜填土,深度2m~3m,下一層為粉質粘土層,現決定持力層為粉質粘土層。基礎底板底面標高是-0.6m,基底以下到持力層用素土分層夯實。現有個問題,地基基坑開挖深度大約3m左右,如何判斷開挖到粉土持力層了呢,是不是要驗槽呢?請大蝦們指教~~
基坑支護,這樣做有什么問題?
基坑與邊坡工程發展綜述.part1.rar
想向高手們請教以下,我的畢業設計是“基坑開挖與施工組織設計”,請問這樣的題目該聲明做,謝謝各位高手。有沒有什么有參考價值的資料可以推薦?謝謝!
應惠清基坑工程培訓講義,你懂的,還是熱騰騰的