今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?
電網開關柜是管理配電網供電線路的主要電氣設備,主要分為戶內柜和戶外柜兩種安裝方式。 本文主要介紹戶外開關柜的升級改造,戶外開關柜一般遵循高可靠、免維護、小型智能化及環保的原則,能適應各種惡劣的氣候環境,結構緊湊,占地面積小。 現階段我國戶外開關柜升級改造如何實現?把開關柜做到更小型化、更高可靠、以及無SF6的真空智能開關柜;能夠充分利用設備,延長開關柜的使用壽命周期。對舊設備的改造需要解決的主要技術問題。 (1)優化了箱體結構。 (2)解決現場PT電壓互感器取電,解決了大功率長時間連續供電的問題。 (3)解決電壓采集。 (4)解決電流采集問題。 (5)解決智能終端裝置在施工安裝困難的問題。 (6)解決電操驅動電路安裝問題:我們在電動操作機構上有了創新的技術突破
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認。
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計、制造、銷售、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 公司擁有數控剪板、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,有效地控制了產品的質量。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
請高手指教:戶外10kV的環網柜設計,隔離刀與接地刀是否必須,且隔離刀與接地刀應安裝在哪一側(電源側or負荷側),這隔離與接地是否必須分開動作(也就是不能一個工位)?頭大了。。
圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,圖紙6張。含進線柜、PT柜、計量柜、變壓器出線柜四種方案。每方案含接線圖、端子圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07
老哥們,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,再升壓到10kV就冒火了,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,謝謝了!
高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),能否電纜上進上出線,若柜后增加附柜是否可行?若無水平主母,能否電纜上進上出線,謝謝
圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]
GW4-126型隔離開關是供高壓線路在無載荷情況下,進行切換線路以及對被檢修的電器設備進行電氣隔離的三極戶外高壓電器,該型隔離開關為雙柱式水平放置分合結構,產品性能滿足GB1985《交流高壓隔離開關和接地開關》及IEC-129(1984)標準要求。 特點1、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能。且配有注油孔、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單、方便。2、導電桿與觸頭之間、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使產品的主回路電阻比采用螺釘連接的大幅減小,從而減少觸頭在運行中的發熱問題。接地導桿采用導電性能優良的鋁合金,觸頭部分采用紫銅件,導電桿與底座連接處及接地觸指座之間均加裝軟連接,因此接地回路的接地可靠性大大的增強。3、主導電外露部分均采用紫銅鍍銀的表面處理工藝,鍍銀處理,表面光潔、美觀、抗腐蝕能力強、持久耐用。4、改進軸與孔配合方式:鐵與銅配合改為銅與銅配合或不銹鋼與銅配合,解決了在戶外長期使用出現的銹死現象。外露標準件采用不銹鋼;金屬件采用熱鍍鋅處理,開關的耐腐蝕能力更強。
誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀?????
35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,作為分斷關合負荷電流,過載電流及短路電流之用。 ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,可以遠控電動分、合閘,也可就地手動儲能,手動分、合閘。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求。 ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,也可適用
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
有誰了解RXWO-35/RXWO-10戶外高壓限流式熔斷器?給詳細介紹一下。據供電局反映拆卸困難,有沒有好的解決方法?應該只是在變電所使用吧,用量大不大?有個生產廠家,沒有做型式試驗,只有他們本市質量監督局的報告,符合國家規定?
誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜,描述一下結構/功能,有圖片更好!非常感謝!
輸配電網絡建設步伐反映了城市發展的節拍,從以前的珠三角,尤其到現在長三角及蘇州等工業發達地區,以及它們的周邊縣市,都經受著能源不足這個困擾,而配電網絡的供電可靠性也成了城區供電的隱患。能源就像是城市的脈絡,要通且順。近年來,國家一直致力于城鄉電網的改造,新興城區的商業中心、住宅小區等繁華地段,寸土寸金,配電站要求占地小、外形美觀;而保留的舊城區因地面狹小或有歷史文化背景,架空需改電纜入地,因而需增加配電節點,地域也受限。這些成為城網建設和改造的主要矛盾。應對策略:1. 對于地域受限或因成本太高不便修建配電房的地方,很多不得不采用因地制宜,這樣,10kV戶外箱式環網柜(簡稱戶外環網柜)將應運而生。它在配電節點中起著分支、分段與聯絡的功能。戶外環網柜,顧名思義:將用于戶內的環網柜加上具有一定防護等級(IP33)的箱體置于戶外,使之具備了戶外工作的條件。與組合型箱式變電站一樣,戶外環網柜也由工廠預裝在箱體內,運輸中使用專用的固定調耳;按廠家設計要求準備好水泥地基后,現場只需將箱體吊到所需的位置,使安裝簡單,縮短了施工時間。并且省去了配電房的建造,節省了需占用的土
公司項目桿線遷移時,告知要安裝戶外環網柜,場地內有4根電桿,只要移到紅線外就可以了,電纜不需要下地,不知道電力部門為什么要我們安裝環網柜,各位大俠,知道電力法規有明確規定嗎?請賜教,急急急,謝謝過路請留意見
如題,對室外電桿上的電壓等級怎么看,我只是知道個大概,6千伏的較低,這個好分,35千伏和220千伏的怎么分辨,我看見有水泥桿的,還有鐵塔的,這些該怎么分辨?
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]