国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 戶外高壓開關柜升級改造

        電網開關柜是管理配電網供電線路的主要電氣設備,主要分為戶內柜和戶外柜兩種安裝方式。     本文主要介紹戶外開關柜的升級改造,戶外開關柜一般遵循高可靠、免維護、小型智能化及環保的原則,能適應各種惡劣的氣候環境,結構緊湊,占地面積小。     現階段我國戶外開關柜升級改造如何實現?把開關柜做到更小型化、更高可靠、以及無SF6的真空智能開關柜;能夠充分利用設備,延長開關柜的使用壽命周期。對舊設備的改造需要解決的主要技術問題。 (1)優化了箱體結構。 (2)解決現場PT電壓互感器取電,解決了大功率長時間連續供電的問題。 (3)解決電壓采集。 (4)解決電流采集問題。 (5)解決智能終端裝置在施工安裝困難的問題。 (6)解決電操驅動電路安裝問題:我們在電動操作機構上有了創新的技術突破

  • GW4-126戶外高壓隔離開關

    GW4-126型隔離開關是供高壓線路在無載荷情況下,進行切換線路以及對被檢修的電器設備進行電氣隔離的三極戶外高壓電器,該型隔離開關為雙柱式水平放置分合結構,產品性能滿足GB1985《交流高壓隔離開關和接地開關》及IEC-129(1984)標準要求。 特點1、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能。且配有注油孔、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單、方便。2、導電桿與觸頭之間、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使產品的主回路電阻比采用螺釘連接的大幅減小,從而減少觸頭在運行中的發熱問題。接地導桿采用導電性能優良的鋁合金,觸頭部分采用紫銅件,導電桿與底座連接處及接地觸指座之間均加裝軟連接,因此接地回路的接地可靠性大大的增強。3、主導電外露部分均采用紫銅鍍銀的表面處理工藝,鍍銀處理,表面光潔、美觀、抗腐蝕能力強、持久耐用。4、改進軸與孔配合方式:鐵與銅配合改為銅與銅配合或不銹鋼與銅配合,解決了在戶外長期使用出現的銹死現象。外露標準件采用不銹鋼;金屬件采用熱鍍鋅處理,開關的耐腐蝕能力更強。

  • 戶外高壓隔離開關生產廠家

    戶外高壓隔離開關生產廠家

     一、概述GW4-40.5/72.5/126GW(D)型戶外交流高壓隔離開關系雙柱式三相交流50Hz戶外高壓開關設備,用于電壓35KV/66KV/110KV的電力系統中,供在有電壓無負載時分合電路之用,以及對被檢修的高壓母線、斷路器等電器設備與帶電的高壓線路進行電器隔離用。其中防污型的隔離開關可滿足重污穢地區用戶的要求,并可以有效地解決隔離開關在運行中出現的污閃問題。 戶外高壓隔離開關生產廠家二、特點 1、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能。且配有注油孔、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單、方便。2、導電桿與觸頭之間、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使

  • 戶外高壓隔離開關的常見故障及處理方法

    戶外高壓隔離開關的常見故障及處理方法

  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 全國首個新型10千伏戶外高壓負荷開關研制成功

    全國首個新型10千伏戶外高壓負荷開關研制成功

    近日,全國首個采用新型環保混合氣體作為絕緣介質的10千伏戶外高壓負荷開關研制成功,并在國家高壓電器質量監督檢驗中心通過了相關型式試驗。 據了解,該負荷開關由云南電科院、西安交通大學和西北工業大學聯合研制,所采用的新型環保混合氣體絕緣強度優于目前開關設備中所使用的六氟化硫(下稱SF6),并具有結構緊湊、環境友好、性能優越等特點。通過調整混合氣體配比,可滿足設備零下25℃、甚至零下30℃的最低工作環境溫度要求,且對臭氧層沒有破壞,能極大地降低開關設備對環境的不利影響。

  • 35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5

    35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述:    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,作為分斷關合負荷電流,過載電流及短路電流之用。    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,可以遠控電動分、合閘,也可就地手動儲能,手動分、合閘。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求。    ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,也可適用

  • 戶外高壓隔離開關安裝和運行中應注意的幾個問題

    戶外高壓隔離開關是變電所中運用較多的設備,因其沒有消弧裝置,所以不能正常地開斷負荷電流,只起到電源明顯斷開的作用,或能切斷小電流,如空載變壓器等。在變電所的安裝和運行中,因其結構比較簡單,維護比較容易,往往只注重于其它高壓設備(如斷路器)的安裝、檢修和維護,而忽視了對戶外高壓隔離開關,為了確保隔離開關的正常運行,對于戶外隔離開關在安裝和運行中應注意以下幾個問題: (1) 在安裝調整的操作過程中,不要用力過大,否則會產生機構內齒輪吻合不當,造成三相不同期,這樣會延長找到最佳配合點的時間。 (2) 在安裝調整觸點的過程中,調整不仔細可能出現動靜觸頭接觸不當,插入深度不夠,觸頭未全部接觸,出現發熱現象。所以在安裝調整中要注意檢查觸頭的接觸情況。 (3) 在運行中由于接地刀的連桿長,操作時相對主刀閘要費力些,所以要注意同期調整。同時要給動靜觸頭涂固體潤滑劑,減少摩擦,防止有卡澀的現象,使其合分不產生困難。 (4) 觸頭上的油脂在長期運行中易粘上塵土、砂粒,磨損觸面,使觸面接觸不好,易發出電弧、過熱現象。所以在維修工作時對觸頭部位應注意

  • RXWO戶外高壓限流式熔斷器?

    有誰了解RXWO-35/RXWO-10戶外高壓限流式熔斷器?給詳細介紹一下。據供電局反映拆卸困難,有沒有好的解決方法?應該只是在變電所使用吧,用量大不大?有個生產廠家,沒有做型式試驗,只有他們本市質量監督局的報告,符合國家規定?

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!

  • 怎么用肉眼分辨戶外高壓電壓等級

    如題,對室外電桿上的電壓等級怎么看,我只是知道個大概,6千伏的較低,這個好分,35千伏和220千伏的怎么分辨,我看見有水泥桿的,還有鐵塔的,這些該怎么分辨?

  • 35kv戶外高壓真空斷路器問題請教(本人菜鳥)

    各位哥哥姐姐: 我們單位有個35KV的變電站。用的還是老式的DW8-35多油開關。最近想更換為戶外真空斷路器。但我找了找發現好多設備的額定電壓是40.5KV級的。沒有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?還是有35KV的是我沒找到。還有我們的操作機構是電磁的。而我看到有的斷路器裝的是彈簧儲能的操作機構。這個可以互換么?還是廠家可以根據用戶需要安裝操作機構?還有我們6KV的配電柜用的是CD10系列的操作機構。我看了下網上也只看到了12KV的。是不是要換的話也要只能用12KV的?我是個新手。從前沒接觸過這些。希望大家多幫忙指教,謝謝。

  • 戶外高壓預付費計量箱系統圖

    圖紙簡介: 戶外高壓預付費計量箱系統圖 適用于戶外小容量高壓用電設備。圖紙內容詳細,歡迎大 投稿網友: huidahq 上傳時間: 2013-04-09

  • 戶外真空開關能否用大容量的變壓器的高壓側?

    在分?00KVA的變壓器可以用戶外真空開關嗎?如果可以,應該選用多大的,什么型號的?我選的是ZW8-12G/630A,可否?

  • ZW8-12型戶外高壓真空斷路器產品說明

    ZW8-12型戶外高壓真空斷路器產品說明

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。

  • 高壓歸分段開關和低壓母聯柜

    高壓歸分段開關和低壓母聯柜

    請教版內大神,小區雙電源進線,設計在高壓柜設置分段開關同時在低壓柜設置母聯柜,在小區一路電源停電情況下優先合并高壓分段開關還是低壓聯絡開關?

點擊加載更多

戶外高壓開關

戶外高壓開關專題,為您提供戶外高壓開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與戶外高壓開關 相關的專業交流討論,更多戶外高壓開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 芒康县| 富裕县| 都兰县| 石首市| 潍坊市| 虞城县| 津市市| 嘉荫县| 沂南县| 南京市| 朝阳区| 和平区| 灵石县| 哈密市| 基隆市| 古田县| 建昌县| 广东省| 八宿县| 尖扎县| 神农架林区| 佳木斯市| 荆州市| 汉源县| 巴彦县| 鄂伦春自治旗| 绥宁县| 高雄市| 安仁县| 昭苏县| 商水县| 义乌市| 利辛县| 清远市| 利辛县| 修文县| 贵州省| 永登县| 扶余县| 聊城市| 全椒县|