論文簡介:GB T10228-2008GB T10228-2008 《干式變壓器技術參數和要求》 投稿網友:sheen_hui 上傳時間: 2013-08-02
第一次發貼,不知道大家需要這個不?希望能給大家有點幫助!
一、電壓水平:目前大批量生產主要集中于10kV電壓等級,各發電廠站多為6kV電壓。15~20kV產品也常有訂貨。目前國際上環氧樹脂澆注絕緣干式變壓器最高電壓為35kV,我國幾家大廠已生產了近百萬千伏安35kV產品在各地投網運行。二、 容量:(1)配電變壓器:10/0.4kV以及20/0.4kV、35/0.4kV的配電變壓器容量30~2500 kVA,受低壓PC屏進線開關遮斷容量的限制,目前尚未見超過2500 kVA這一容量的;(2)電力變壓器:10、20、35kV的電力變壓器可生產容量達20,000 kVA。1996年我國制造出容量達16000/24000 kVA(AN/AF)、35kV亞洲第1臺容量最大、電壓最高的干式變壓器,標志著我國在大容量變壓器制造技術上已處于世界先進水平。三、 損耗和噪
知識點:電力線路、變壓器的參數與等值電路
SG-系列三相干式隔離變壓器基本參數 型號 變壓器容量KVA
SCB10-10KVA干式變壓器技術參數: SCB10干式變壓器型號及意義: 產品標準: GB/TI0228-2008 GB/TI094.11-2007 額定高壓: 10(11 ,10.5 ,6.6 ,6.3 ,6)KV 額定低壓: 0.4KV 聯結組別: Dyn11 或YynO 高壓分接范圍: ±5% 或主2
答:(1)額定容量:指變壓器廠家sinosvo.cn額定電壓、額定電流時連續運行所輸送的容量。額定容量是指變壓器的視在功率,以VA、KVA、MVA表示。 (2)額定電壓:指變壓器長時間運行所能承受的工作電壓,以V、KV表示。 (3)額定電流:指變壓器在額定容量下,允許長期通過的工作電流,以A、KA表示。 (4)容量比
查了一下午的資料,仍未找到部分變壓器的技術參數,求各位高手方便一下,推薦幾本可供查詢變壓器技術參數的書籍,或者直接幫忙查查。。。。跪謝拉!!!小女實在是著急啊!!!具體的變壓器型號是:10/0.4KV的SL7系列、SL3系列、SJ系列、SJL3、SJL7、ZS9-M、BS7、SCR9、SCLB10系列要求提供阻抗、短路損耗、負載損耗和空載電流謝謝麻煩各位了。。。。
論文簡介:油浸式電力變壓器技術參數和要求 GB/T6451-2008 投稿網友:sheen_hui 上傳時間: 2013-08-02
變壓器利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,變壓器研究報告指出:主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵心(磁芯)。在電器設備和無線電路中,常用作升降電壓、匹配阻抗,安全隔離等。下面來看看變壓器參數。 1 額定容量se:指變壓器在出廠時銘牌標定的額定電壓、額定電流下連續運行時能輸送的容量,單位kva。其計算公式為: 三相變壓器se=1.732ueie 單相變壓器量se=ueie 2、額定電壓ue“指變壓器長時間運行時所能承受的工作電壓(銘牌上的ue值,是指調壓分接開關在中間分頭時的額定電壓);單位為kv。
簡要說明:本書共8章,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型、干式電力變壓器試驗、干式電力變壓器安裝與運行維護、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例。通過本書的學習,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點、制造工藝、選型要求、安裝、運行、維護與試驗及故障處理等相關知識。本書可供從事干式電力變壓器安裝、運行和維護人員及相關科技工作者參考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
我們公司新建廠房,配電系統中需要幾臺變壓器,領導讓寫個采購技術說明書,但是以前我沒接觸過變壓器,不知道在采購變壓器時需要對那些方面提出要求,因此這個采購技術說明書實在寫不出來,特此求教,論壇中的前輩們誰做變壓器或者是業主方采購過變壓器的能不能提供份這方面的資料像變壓器的招標文件之類的,我做個參考。謝謝。對了,變壓器我們是10/0.4的,1000,1250,1600容量的,SCB10型號。麻煩了
單相油浸式配電變壓器技術參數和要求
現在上傳《S9系列節能變壓器主要技術參數》供大家參考和使用。
變壓器(Transformer)無疑是生活中常見的器件之一了,很多設備中都具有變壓器的身影。如果缺少變壓器,生活中的諸多設備都無法正常運轉。它主要利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵芯(磁芯)。主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓(磁飽和變壓器)等。為增進大家對變壓器的認識,本文主要是介紹變壓器的主要技術參數以及類型。 一、變壓器主要技術參數: 變壓器在規定的使用環境和運行條件下,主要技術數據一般都都標注在變壓器的銘牌上。主要包括:額定容量、額定電壓及其分接、額定頻率、繞組聯結組以及額定性能數據(阻抗電壓、空載電流、空載損耗和負載損耗)和總重。 A、額定容量(kVA):額定電壓.額定電流下連續運行時,能輸送的容量。 B、額定電壓(kV):變壓器長時間運
G-9系列干式變壓器技術手冊
1.局部放電值低 IEC國樹對干式變壓器規定在1.1Um試驗電壓下,局放值不超過20pc合格,中變公司獨特的結構 和制造工藝可以達到在1.1Um下,局放值小于1pc;即使按西門子標準將試驗電壓值升高到2Um,其局 放值也小于5pc。 2.耐雷電沖擊能力強 雷電沖擊電壓沿繞組的起始分布影響變壓器繞組絕緣的損壞程度,箔式繞組起始電壓分布接近 線性,因此,中變公司地變壓器具有很好的耐雷電沖擊能力。 3 .抗短路能力強 低壓繞組的銅箔寬度就是電抗高度,低壓電流按繞組間的安匝平衡要求匹配,高,低壓繞組因 短路引起的軸向力幾乎為零。 4.抗干裂性能好 變壓器采用填料型樹脂和全銅箔結構,絕緣材料與銅導體的熱膨脹系數最相近,有效 防止線圈開裂。公司已進行了各種抗開裂試驗,如冷熱交變試驗,熱沖擊試驗和快速老化試驗,試驗結果表明中變公司的技術尤其能滿足低溫、高溫及溫度變化范圍大的使用場合,并且能滿足長期 運行后的抗開裂要求。 5.過負載能力強 若相同容量的變壓器負載損耗相等,則銅箔
廠用變壓器S7-800需要更新,看看各個系列的節能效果。