我們這訂了個2000KVA的變壓器,按照電流載流量計算的話,至少配3000A的銅母排,但廠家說按經濟電流密度計算的話,125*12.5的母排單根就夠了,我覺得不夠,希望高手指教
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
剛接手一工程,要新裝一臺2000kVA變壓器,變壓器室內原有一臺1600kVA和315kVA變壓器兩臺。還沒有做過這么大容量變壓器室的布置,2000的變壓器外廓到周圍的墻以及門的安全距離多少?。亢?600變壓器相鄰,那他們倆之間的距離多少,是不是需要隔墻啥的?希望各位前輩能給點指導,謝謝!
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
請教:控制一臺2000KVA/10干式變壓器需幾臺高壓柜比較合適?我見有的圖紙設計為1臺進線柜+1臺計量柜+1臺出線柜,共3臺;有的設計為1臺進線柜+1臺出線柜,共2臺;有的設計為1臺進線柜+1臺避雷柜+1臺出線柜,共3臺。而且全部都沒有設計直流柜提供操作電源。我真郁悶,究竟需要哪幾臺高壓柜控制合適呢?怎么都不要直流柜呢?我以前干施工的時候可都全部有進線柜、計量柜、避雷柜、PT柜、出線柜、操作用直流柜。我真郁悶、郁悶、郁悶......請高手指教,不勝感激!
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝?。~~~
維修中的英國礦用變壓器
燃燒、耐熱、環境適應試驗
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,運行地區經常有沙塵暴。謝謝![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
有6臺S11-2000/10/0.4變壓器,10kv側兩路電源進線,單母線分段,每條母線帶3臺變壓器,變壓器二次側怎樣連接比較合理,
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解???會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教!
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,不勝感激!
現在變壓器的價格怎么樣?誰有這方面的資料嗎謝謝
跪求干式變壓器殼體的圖紙!??!要外殼機械圖紙, 能搞到的高人幫幫小弟啦。版主也幫幫我拉!!救命圖阿![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 編輯 ]
2000kva干式變壓器
2000kva干式變壓器專題,為您提供2000kva干式變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與2000kva干式變壓器 相關的專業交流討論,更多2000kva干式變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題