  • 有人熟悉變頻恒壓供水系統嗎?

    在ABB變頻器s400中怎樣對18.5KW的水泵進行設置,需設那些參數。壓力傳感器直接輸入信號給變頻器的。有人肯介紹一下嗎?十分感謝

  • 變頻恒壓供水系統的工作原理

    停水是如今我們完全無法想象的,做到日常幾乎不停水,背后有變頻恒壓供水系統的功勞,更是國家宏觀調控的作用,說到變頻恒壓供水系統,不得不從傳統供水方式的不足開始,且聽聚英物聯網來嘮一嘮。 傳統調節供水壓力存在的問題: 1、頻繁操作水泵的啟停,直接降低了水泵等設備的使用壽命; 2、水壓不穩,水資源浪費嚴重; 3、人力管理,自動化程度低,維護費用過高; 4、能耗浪費嚴重,如:用電成本高等; 產生此類問題的關鍵其實都能歸因一點:對整個供水系統監控的不完美,解決方案自然就是變頻恒壓的供水系統了。 變頻恒壓供水系統的工作原理: 變頻恒壓供水系統根據管網水壓或用戶用水流量來設定參數,通過微機控制變頻器的輸出頻率來自動調節水泵電

  • 變頻調速器在供水系統中的應用

    簡介: 結合石家莊白樓賓館供水管網改造的實例,對“變頻調速器”在供水系統中的應用從“節能原理、控制方式、系統設計及變頻調速后的節能效果”等幾個方面進行論述。 關鍵字:變頻調速 供水系統 變頻恒壓 1、概述 變頻調速恒壓供水控制裝置能夠極大地改善給水管網的供水環境,該系統可根據管網瞬間壓力變化,自動調節水泵電機的轉速和多臺水泵電機的投入及退出,使管網主干出口端保持在恒定的設定壓力值,整個供水系統始終保持高效節能和運行在最佳狀態。河北省節能技術服務中心應用微機控制變頻調速恒壓供水控制系統,為很多家企事業單位安裝了變頻恒壓供水控制裝置。收到了較好的節能效果。 2、水泵變頻調速節電原理 異步電動機采用變頻器調速的原理是:通過整流橋將工頻交流電壓變為直流電壓,再由逆變橋變換為頻率可調的交流,作為交流異步電動機的驅動電源,使電動機獲得無級調速所需的電壓、電流和頻率。 水泵供水系統具有管網特性曲線,即通道管網的流量與所消耗的能量之

  • 關于變頻供水系統的探討分析

    該設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量)為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,水泵轉速加快;用水量減少時,頻率降低,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 1.2. 適用范圍 各類自來水廠及其二次轉壓泵站,城鎮生活小區,高層建筑群,工礦企業生產用水,機關學校生活用水,賓館熱水采暖穩壓,空調循環冷卻水恒溫,鍋爐恒壓供水,園林自動噴灌,廣場音樂噴泉,油港、油庫輸油加壓等。

  • 求助:變頻恒壓供水系統圖

    各位大俠 小弟拜托各位,請指點一下,我家是兩層的房子,在2樓頂有一個水箱,現在想改造一下,達到供水自動化,因為原來在2樓的熱水器不能使用,估計是壓力不夠,想通過改造讓所有的水龍頭出水都能達到有壓力。同時讓抽水電器也自動抽水,謝謝!!!

  • 某小區高樓變頻恒壓供水系統設計

    論文簡介:隨著我國社會經濟的發展,城市建設發展十分迅速,同時也對基礎設施建設提出了更高的要求。城市供水系統的建設是其中的一個重要方面,供水的可靠性、穩 投稿網友:yangfuda86 上傳時間: 2013-07-10

  • 淺談變頻調速器在供水系統中的應用

    1、概述 變頻調速恒壓供水控制裝置能夠極大地改善給水管網的供水環境,該系統可根據管網瞬間壓力變化,自動調節水泵電機的轉速和多臺水泵電機的投入及退出,使管網主干出口端保持在恒定的設定壓力值,整個供水系統始終保持高效節能和運行在最佳狀態。河北省節能技術服務中心應用微機控制變頻調速恒壓供水控制系統,為很多家企事業單位安裝了變頻恒壓供水控制裝置。收到了較好的節能效果。 2、水泵變頻調速節電原理 異步電動機采用變頻器調速的原理是:通過整流橋將工頻交流電壓變為直流電壓,再由逆變橋變換為頻率可調的交流,作為交流異步電動機的驅動電源,使電動機獲得無級調速所需的電壓、電流和頻率。 水泵供水系統具有管網特性曲線,即通道管網的流量與所消耗的能量之間的關系曲線,它同時表明水泵的能量用來克服泵系統的水位及壓力差,液體在管道中流動的阻力。 水泵運行工作點位置與水泵負載有關,在水泵負載經常變化的情況下,水泵不能總處在高效區域里工作。為使水泵適應外界負載變化的要

  • 變頻調速器在供水系統中的應用介紹

    1、概述 變頻調速恒壓供水控制裝置能夠極大地改善給水管網的供水環境,該系統可根據管網瞬間壓力變化,自動調節水泵電機的轉速和多臺水泵電機的投入及退出,使管網主干出口端保持在恒定的設定壓力值,整個供水系統始終保持高效節能和運行在最佳狀態。河北省節能技術服務中心應用微機控制變頻調速恒壓供水控制系統,為很多家企事業單位安裝了變頻恒壓供水控制裝置。收到了較好的節能效果。

  • 恒壓變頻無負壓供水系統性能分析

    1 引言 恒壓變頻無負壓供水系統是建設部2003年推廣的節能型供水系統。這種裝置的主要工作原理是,把小區供水系統的開式進水水池,變成容積較小的閉式進水箱,并在蓄水罐上安裝一個真空消除器V.E,消除高峰負荷時罐內的負壓,從而造成對市政自來水管網的直接抽吸作用,以滿足自來水管網安全運行的要求,如圖1所示。真空消除器其實就是一個壓力窗口器,保持罐內的壓力P0跟隨自來水管網供水壓力變化,即在0~市政自來水管網正常壓力之間變化。罐內壓力低于下限,真空消除器打開,使空氣進入罐內;罐內壓力高于上限,真空消除器打開,放掉罐內的一些空氣。即只有罐內壓力低于下限、高于上限時,真空閥才打開,以便進氣或排氣。如果罐內壓力在下限、上限之間時,真空閥是關閉的。由于市政自來水管網20mH2O左右的壓頭P0在進入小區進水灌時沒有節流損失掉,因此小區供水系統的變頻水泵P1在小區供水時就可以減少20mH2O左右的揚程,從而達到節能供水的目的。下面從系統思考的理念對其性能進行分析。2 恒壓變頻供水系統在部分負荷時的性能分析 恒壓變頻無負壓供水系統的流程圖如圖1所示。它屬于開式直流水系

  • 恒壓變頻無負壓供水系統性能分析:

    恒壓變頻無負壓供水系統性能分析:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76766

  • 無負壓變頻恒壓供水系統遇到供水變化的疑問

    最近做個工程。 2到4層裙房采用無負壓變頻恒壓供水系統,室外市政管網與無負壓變頻給水設備的無負壓穩流罐上端直接連接。 現在有個疑問:因為市政管網的壓力跟流量時刻變化,假設某個時刻,當市政管網的流量小于用戶的需求流量的時,隨著時間的推移,穩流罐的負壓消除器會自動打開,穩流罐內儲備的水會越來越少,當到某個時刻,穩流罐內的水到達停泵水位,下面用戶豈不是得不到水了么???然后市政管網再源源不斷進水,當到某個時候,穩流罐內的水越來越多,變頻泵又開始運作了,但是,中間那段停水的現象會發生么??如何避免呢?

  • 恒壓供水系統變頻節能解決方案

    恒壓供水系統變頻節能解決方案

    【前言】 變頻調速恒壓供水技術以其節能、安全、供水高品質等優點,在供水行業得到了廣泛應用。恒壓供水調速系統實現水泵電動機無級調速,依據用水量的變化(實際上為供水管網的壓力變化)自動調節系統的運行參數,在用水量發生變化時保持水壓恒定以滿足用水要求,是當今先進、合理的節能型供水系統。普傳科技作為具有電機設計生產基礎的變頻器專業制造商,為市場和客戶考慮,開發出多泵供水控制系統軟件,配合高性能普傳變頻器,在恒壓供水系統中得到廣泛應用。 【特點】 采用普傳變頻器與普傳多泵供水系統專用控制器構成控制系統,進行優化控制泵組的調速運行,并自動調整泵組的運行臺數,

  • 智能供水系統-箱式變頻恒壓供水設備特點

        箱式變頻恒壓供水設備是一種新型的智能化供水系統,它由不銹鋼水箱、水泵、智能控制柜以及穩壓罐等組件構成,相比傳統的水池二次加壓供水方式或者是水箱式供水的方式,箱式自動供水設備采用了智能節能化的供水方式,將變頻調節技術以及恒壓供水方式結合在了一起,并且采用了智能箱式的設計,是當前較為先進的一種箱式變頻供水設備。     工作原理:該設備直接與市政管網連接在一起,并且利用其自身的壓力進行供水,對市政管網本身的壓力不會產生影響,該設備設置有一個不銹鋼水箱,市政管網中的水和水箱中的水可以同時匯集到穩流補償器當中,當市政管網中水量充足時,系統便會利用市政管網的壓力為用戶供水,當市政管網中的壓力不夠,供水設備的控制器便開始工作,盡力使得管網壓力能夠滿足客戶的需要,從而最大可能的向用戶供水。     箱式變頻恒壓供水設備的特點:

  • 電工如何快速配置一套變頻恒壓供水系統

    恒壓供水的實質是為了滿足用水流量的要求。因為供水管道中水壓的大小與供水能力和用水需求,最終反映在水壓的變化上,所以通常都是用水壓來間接控制用水流量的大小;即只要保持供水管道上的壓力,也就保證了該管道中的供水流量與用水流量的平衡。也就達到了恒壓供水的目的。 在實施變頻恒壓供水前,請先隨昌暉儀表了解下恒壓供水的控制過程。 1、系統穩定時 水泵供水流量與用水流量處于平衡狀態時,供水壓力穩定在設定值,且無變化。此時供水壓力測量信號(反饋信號)與給定信號(目標信號)基本相等,水泵在變頻器輸出的某一頻率下運行。 昌暉儀表http://yunrun.com.cn/ 2、用水

  • 恒壓供水系統的PLC控制設計

    恒壓供水系統的PLC控制設計

  • 無負壓變頻供水系統的安裝使用

        無負壓變頻供水系統的安裝使用:     1、本設備安裝應選擇通風良好、灰塵少、不潮濕的場地,環境濕度為-10℃-40℃。在室外應設防雨,防雷等設施。     2、為方便設備安裝、保養、設備四周應留70cm空間,人孔處應保留1.5m空間,四周地面應設排水溝。     3、選定場地后,要處理好地基、在用砼澆注或用磚石砌筑罐體支承座。待基座完全固化后,再吊裝罐體并放穩,隨后安裝附件,接通電源。     4、在試車前,應先關閉供水閥,檢查各密封閥情況,不允許有泄露現象,開車后,應注意機泵轉向。當壓力表指針到上限時,機泵自動停止。打開供水閥,即可正常供水、如需定時供水,可把選擇開關扳到手

  • 變頻調速器在供水系統中的應用介紹說明

 2、水泵變頻調速節電原理

  • 變頻供水系統中的減壓閥問題

    21層的純住宅,市政壓力0.35MPa,供低區1-8層(層高3m),高區9-21層采用變頻供水,準備在9-14層采用支管減壓,支管減壓閥后壓力控制在0.15-0.25MPa,請問1:支管減壓是否需要2組減壓閥并聯設置并且在進口處加Y型過濾器?2:假如一根立管管三戶,減壓閥是加在三戶的總管上,還是分別加在三戶的支管截止閥前?謝謝。

點擊加載更多

變頻調速恒壓供水系統

變頻調速恒壓供水系統專題,為您提供變頻調速恒壓供水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻調速恒壓供水系統 相關的專業交流討論,更多變頻調速恒壓供水系統相關內容請訪問