  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 消防氣體滅火管道支吊架計算表

    氣體滅火管道支吊架計算,簡便快捷. 可以在這里下載;http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/5660.shtml

  • 消防水泡的管道的材質是?

    各位老師,我是新手,我想請教一下,PS30的消防水炮的管道的材質是什么?鍍鋅鋼管還是無縫鋼管?埋地的和露出地面的是不是不太一樣呢,謝謝

  • 關于消防管道穿梁施工的疑問

    現場29層公寓樓,9層以下為商業辦公。因標高需穿梁施工。請教各位大神,怎樣保證每層100左右的預留孔洞的質量呢?有什么控制重點嗎?后期安裝時因孔洞預留時出現的質量問題采取怎樣的措施呢? 跪求!!

  • 消防噴淋管道設置的問題

    消防噴淋管道設置的問題

    今遇一工程,消防噴淋管道繞人防口部的問題,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,管道位于地下負二層,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,牽涉后期維修困難,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]

  • 消防管道可以穿過承重梁嗎

    大家幫忙看看，這個消防管道穿過了承重梁。這么做合理嗎?這個挑梁跨度很大的

  • 關于消防管道選材及流速的一些疑問

    ①消防管道如何選材?立管?埋地?以下是在百度里搜的一些資料立管:<1MPa,1.0MPa 普通鋼管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚鋼管 >1.6 無縫鋼管 埋地管:1、用于室外消火栓的,由于壓力不是特別大,一般采用球墨鑄鐵管或者HDPE管; 2、用于單體內消火栓或噴淋的室外埋地管,會根據消防分區,結合壓力來的,低區一般采用球墨鑄鐵管,高區采用鍍鋅無縫鋼管,甚至不銹鋼無縫鋼管。②消防管道的管道流速如何確定?是否需要考慮經濟流速問題?以下是百度里搜到的一些資料消火栓給水系統中消防給水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自動噴水滅火系統管道內的水流速度宜采用經濟流速,不宜大于5m/s,必要時配水支管內的水流速度可大于5m/s,但不應大于10m/s。但就一般來說,我們消火栓給水系統的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之間的,而噴淋流速都控制在5m/s以下。<

  • 關于消防管道閥門設置問題

    關于消防管道閥門設置問題

    《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,如何看出第2點?

  • 關于室外消防管道的閥門選用

    關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價、

  • 地面下如何安裝消防管道

    請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!

  • 室外消防管道的問題,求解

    市政環網,室外消防管道在基地內并未成環,但是首尾與環網連接,與市政管共同成環網,這樣行不行,總感到與規范設計原理不一致,但也講不出不對,各位怎么看。

  • 請教消防埋地管道的問題

    8.2.5 埋地管道當系統工作壓力不大于 1.20MPa 時,宜采用球墨鑄鐵管或鋼絲網骨架塑料復合管給水管道;當系統工作壓力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 時,宜采用鋼絲網骨架塑料復合管、加厚鋼管和無縫鋼管;當系統工作壓力大于 1.60MPa 時,宜采用無縫鋼管。鋼管連接宜采用溝槽連接件(卡箍)和法蘭,當采用溝槽連接件連接時,公稱直徑小于等于 DN250 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于 2.50MPa ,公稱直徑大于或等于 DN300 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于1.60MPa 。……8.2.8 架空管道當系統工作壓力小于等于 1.20MPa 時,可采用熱浸鋅鍍鋅鋼管;當系統工作壓力大于 1.20MPa 時,應采用

  • 室內消防管道及設備安裝

      室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <

  • 消防管道溝槽接口與連接

    管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,施工難度很大,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,連接不牢固,容易漏水,而螺紋深了,接口螺紋處的管壁太薄,難以承受系統的工作壓力,容易破裂。

  • 關于消防管道連接方式的問題?

    我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,規范上沒有相關規定啊,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能給我依據,謝謝

  • 關于消防管道的材質、試驗壓力

    關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?

點擊加載更多

氣體消防管道

氣體消防管道專題,為您提供氣體消防管道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體消防管道 相關的專業交流討論,更多氣體消防管道相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 郓城县| 饶阳县| 房产| 旬阳县| 仁怀市| 瑞昌市| 旺苍县| 广德县| 巩义市| 涡阳县| 寻乌县| 紫阳县| 宣汉县| 普格县| 曲松县| 武平县| 锦州市| 海晏县| 陆河县| 集安市| 巴塘县| 栖霞市| 寿阳县| 内乡县| 会理县| 衡水市| 广元市| 宣汉县| 永平县| 吴忠市| 花莲县| 顺昌县| 平湖市| 游戏| 循化| 九寨沟县| 松潘县| 西林县| 鸡泽县| 琼海市| 措勤县|