建筑消防設施的檢測內容
希望對大家有所幫助
1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符
建筑消防設施 每年
建筑消防設施檢測技術規程
建筑消防設施檢測收費參考明細發表日期:2006年4月13日 出處:北京消防協會一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 60.75元/處 二、自動噴水滅火及室內消火栓系統: 1、消防水池 10.8元/個 2、消防水箱 10.8元/個 3、氣壓給水 10.8元/個 4、市政供水 10.8元/個
調 試 報 告 年 月 日 編號:可以在這里下載,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390913&topID=114897
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
小地方的機場,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,沒有消火栓,沒噴淋,也沒煙感,這樣真的行么?
各位高手,廠區室外的消防設施配置是依據什么?象消防斧 鏟的數量,及滅火器等怎么確定?
這是旅游時看到的,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,得知網易正在搞活動,請到這個地址參加,有獎品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
如圖,為一泵站,設有發電機房和變配電室,應該采用哪種消防系統滅火?謝謝!
見一消防設施,不知起什么作用,請各路高人給予指點
建筑消防設施檢測是政府委托具有相應資質的消防檢測技術服務機構(如天津逸翔科技有限公司等)對建(構)物消防安全檢查的一項重要手段。通過設備測試,檢驗檢測等技術手段,能夠對侠安蓉點單位的安全狀況進行定量分析,依據國家有關消防法規和技術標準對消防安全重點單位的能源利用狀況作出評價。對違反消防安全行為提出處理意見,加強了政府對消防安全重點單位的監督。具體消防設備檢測規定項目如下:一、火災報警設備(具體內容如下七項)1、點型感煙火災探測器2、點型感溫火災探測器3、火災報警控制器4、火災顯示盤5、火災聲警報器(警鈴)6、消防聯動控制設備7、消防設備應急電源二、自動噴水滅火系統(具體內容如下四項)1、灑水噴頭2、雨淋報警閥3、水流指示器4、消防壓力開關三、給水設備及配件(具體內容如下三項)1、消防泵及泵組2、消防氣壓給水設備和消防增壓穩壓給水設備3、消防恒壓給水設備四、滅火器(具體內容如下兩項)1、
質量保證措施 1、質量管理方針 堅持《消防設施安裝驗收標準及規范》,對消防工程的維護保養質量實施全過程質量控制,在整個過程中貫徹“安全可靠、質量第一”的方針,以嚴密的質量管理,周到的服務體系,為用戶消防體系實現安全、可靠及時運轉。 2、質量管理體系 實行公司和項目部兩級管理制度,公司質檢部負責對消防設施總體質量進行檢查,監督,并負責組織檢測工作。質檢員負責對消防設施維保全過程的質量進行檢查、驗收和管理,對維保工程質量負責,并做好原始記錄。 3、維保質量驗收簽字: ①對消防設施維保全過程都應如實記錄,并對簽字負責。 ②維保實施各項資料,都應由專職質檢員簽字生效。 4、維保技術檔案管理 凡屬歸檔案的各類技術檔案室資料,必須紙質優良,字跡清楚,字體工整,圖形線條、符號清晰,圖面整潔,簽字手續完備,不可使用圓珠筆、鋼筆書寫。 安全技術要求 1、維護保養人員必須職責明確,并應嚴格按照規定程序工作。 2、維護保養前必須報告維保區域地點、內容、時間。辦理
消防設施完善維護托管方案
消防設施檢測記錄
消防設施檢測記錄專題,為您提供消防設施檢測記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防設施檢測記錄 相關的專業交流討論,更多消防設施檢測記錄相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題