(1)總平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火間距、消防車道、消防水源等;(2)建筑的火災危險性類別和耐火等級;(3)建筑防火、防煙分區和建筑構造;(4)安全琉散和消防電梯;(5)消防給水和自動滅火系統;(6)防煙、排煙和通風、空調系統的防火設計;(7)消防電源及其配電;(8)火災應急照明、應急廣播和疏散指示標志;(9)火災自動報警系統和消防控制室;(10)建筑內部裝修的防火設計;(11)建筑滅火器配置;(12)有爆炸危險的甲、乙類廠房的防爆設計;(13)國家工程建設標準中有關消防設計的其他內容。
建筑設計防火規范意見稿最新
(一)、建筑部分 1、熟悉建筑資料,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據); 2、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置; 3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)? (二)、電氣部分 1、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總
一、平面布置 1. 商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2. 采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3. 營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。 4. 營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
有一賽車場整個賽場內看臺可納7500個觀眾.看臺底下是單間的檢修車間,中間夾層暫沒有功能,請大家一起看看這個建筑的消防如何考慮(消火栓如何布置?是否需要自動噴淋?)
防火分區 開放分類: 建筑、消防 所謂防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元)。在建筑物內采用劃分防火分區這一措施,可以在建筑物一旦發生火災時,有效地把火勢控制在一定的范圍內,減少火災損失,同時可以為人員安全疏散、消防撲救提供有利條件。 防火分區,按照防止火災向防火分區以外擴大蔓延的功能可分為兩類:其一是豎向防火分區,用以防止多層或高層建筑物層與層之間豎向發生火災蔓延;其二是水平防火分區,用以防止火災在水平方向擴大蔓延。 豎向防火分區是指用耐火性能較好的樓板及窗間墻(含窗下墻),在建筑物的垂直方向對每個樓層進行的防火分隔。 水平防火分區是指用防火墻或防火門、防火卷簾等防火分隔物將各樓層在水平方向分隔出的防火區域。它可以阻止火災在樓層的水平方向蔓延。防火分區應用防火墻分隔。如確有困難時,可采用防火卷簾加冷卻水幕或閉式噴水系統,或采用防火分
某三層建筑,基地面積為333。5平方米。總建筑面積為1000。5平方米,檐高10。5米。一二層為商店,三層為住宅。問消防如何設計
1 前 言 隨著社會的發展、形式的變化,我國消防部門的日常工作日益繁重,消防監督工作者相對不足,加上行政許可時限的限制,使得建筑工程消防設計審核人員(多數兼作其它業務)經辦一個項目的審核時間極其有限,特別是剛剛從事建筑工程消防設計審核的人員,對規范不熟、理解不深、經驗不足,出現錯審、漏審現象在所難免,如果錯審、漏審的是國家強制性標準等重大問題,將對建筑工程本身和審核人員本人都造成嚴重后果。筆者長期從事建筑工程消防設計審核,積累了一些經驗教訓,覺得有的經驗值得借鑒,有的教訓需要吸取,現談些初淺看法和建議,供參考。 2 屋頂同時設置正壓送風機和機械排煙機時,風口的設置位置 舉漳州市區欣江悅景工程實例:該工程正壓送風機和機械排煙機設置于同一建筑屋頂,正壓送風機四臺(分別為兩部樓梯間及其合用前室送風),其進風口設置于西北側(下風方向),其中兩個
建筑消防設計審核的意義是什么?通過建筑消防設計審核,在城鎮規劃、建筑設計工作中,貫徹各項消防安全技術規范,可以從根本上防止建筑火災的發生;一旦發生了火災也能有效地阻止其蔓延擴大,并為撲救火災創造有利條件,把受災的區域和損失控制在較小范圍。如果各項消防安全技術措施,在建筑設計階段得不到貫徹和落實,等到竣工以后才發現有問題,再來進行“補課”,則不僅影響工程的投產和使用,而且在資金、材料等方面將會造成巨大浪費,有的甚至成為“終身隱疾”,遺患無窮。
1 、單、 多層民用建筑消防車道 (1) 當建筑物的沿街部分長度超過 150m 或總長度超過 220m 時, 均應設置穿過建筑物的消 防車道。 (2) 沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間) , 其間距不宜超過 80m。
北京市建筑設計防火審核規范,供大家參考。
如下圖,袋形通道已超過了25米,該如何解決。該工程為改造工程。
所謂防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元)。防火分區,按照防止火災向防火分區以外擴大蔓延的功能可分為兩類:其一是豎向防火分區,用以防止多層或高層建筑物層與層之間豎向發生火災蔓延;其二是水平防火分區,用以防止火災在水平方向擴大蔓延。防火分區劃分的重點是處理好樓板、防火墻及外墻,樓板、防火墻等建筑構件應能達到規定的耐火極限。防火分區一般首選防火墻分隔,如確有困難時,可采用防火卷簾加冷卻水幕或閉式噴水系統,或采用防火分隔水幕分隔。筆者從事建筑消防設計審核工作多年,接觸比較多的關于防火分區設計項目的實例,現就其中的一些設計要點進行闡述,以供設計人員及同行
今天仔細看了一下新規范的8.4部分,發現個問題,舊規范對消防立管的豎向成環做了規定,但是新規范上缺沒有,只是在8.4.2條二有提到:原文,2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀;是表示高層的,還是所有的?兩句話寫在一起感覺是適用高層,但是中間來個句號,,是表示所有的還是單高層的?不知道各位誰有條文說明的,發來看看,在網上找了好久也沒看見。。謝謝。。
建筑設計防火規范2010征求意見稿
建筑消防設計審圖要點歸納
圖紙簡介: 住宅樓給排水和消防系統圖及管道布置圖,以及標注 投稿網友: ychcool 上傳時間: 2013-12-12 圖紙省份:
在高層和比較復雜的多層民用建筑中,完善的消防電氣設計系統對于發生火災后,能使建筑物內各種消防用電設備及時的可靠運行,有效地疏散人員、物資和控制火勢的蔓延是十分重要的。下面對此談一些個人體會。 一、正確執行國家消防電氣設計規范 設計規范、規程等工程標準是電氣設計的重要依據,是應當嚴格遵照執行的技術準則。 1、標準的分類 根據標準的適用范圍不同,可分為國家標準、地方標準和行業標準。地方標準和行業標準是國家標準的分解。國家標準代號為GB50XXX—YYYY,地方標準代號是BXXX,行業標準代號是該行業的漢語拼音字母縮寫,如JGJ為建設部標準,GA為公安部標準。 根據標準的強制性可分為強制性標準和推薦性標準。強制性標準是必須執行的標準,它提出了必須遵循的最低要求,而行業標準和地方標準可以高于國家標準,但不能低于國家標準。推薦性標準是在標準代號中加上T字,顧名思義是推薦性的,不具備強制性。 此外,國際電工委員會(IEC)發布的標準是國際社會共同享有的一筆知識財富。在我國加入WTO后,我國有很多電氣方面的規范都采用了IEC
建筑消防設計防火審核意見書
建筑消防設計防火審核意見書專題,為您提供建筑消防設計防火審核意見書相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防設計防火審核意見書 相關的專業交流討論,更多建筑消防設計防火審核意見書相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題