單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
最近和朋友們聚會,大家談到油浸式有載調容變壓器的問題,所謂有載調容就是把我們現在使用的油浸式普通變壓器的容量通過繞組的組合和有載開關的切換變成另外一種較小容量的變壓器,負荷高時使用大容量變壓器,負荷低時通過自動控制裝置轉換到小容量工作,從而達到節能降耗的目的。不知道這種產品的市場前程怎樣?望同行們給點意見
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
變壓器的故障分析及處理聲音異常 變壓器在正常運行時,會發出連續均勻的“嗡嗡”聲。如果產生的聲音不均勻或有其他特殊的響聲,就應視為變壓器運行不正常,并可根據聲音的不同查找出故障,進行及時處理。主要有以下幾方面故障:電網發生過電壓。電網發生單相接地或電磁共振時,變壓器聲音比平常尖銳。出現這種情況時,可結合電壓表計的指示進行綜合判斷。變壓器過載運行。負荷變化大,又因諧波作用,變壓器內瞬間發生“哇哇”聲或“咯咯”的間歇聲,監視測量儀表指針發生擺動,且音調高、音量大。變壓器夾件或螺絲釘松動。聲音比平常大且有明顯的雜音,但電流、電壓又無明顯異常時,則可能是內部夾件或壓緊鐵芯的螺絲釘松動,導致硅鋼片振動增大。變壓器局部放電。若變壓器的跌落式熔斷器或分接開關接觸不良時,有“吱吱”的放電聲;若變壓器的變壓套管臟污,表面釉質脫落或有裂紋存在,可聽到“嘶嘶”聲;若變壓器內部局部放電或電接不良,則會發出“吱吱”或“噼啪”聲,而這種聲音會隨離故障的遠近而變化,這時,應對變壓器馬上進行停用檢測。變壓器繞組發生短路。聲音中夾雜
非包封H級干式變壓器的變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。在發電機中,不管是線圈運動通過磁場或磁場運動通過固定線圈,均能在線圈中感應電勢,此兩種情況,磁通的值均不變,但與線圈相交鏈的磁通數量卻有變動,這是互感應的原理。非包封H級干式變壓器就是一種利用電磁互感應,變換電壓,電流和阻抗的器件。 非包封H級干式變壓器是主要應用電磁感應原理來工作。具體是:當供應變壓器一次側施加交流電壓U1,流過一次繞組的電流為I1,則該電流在鐵芯中會產生交變磁通,使一次繞組和二次繞組發生電磁聯系,根據電磁感應原理,交變磁通穿過這兩個繞組就會感應出電動勢,其大小與繞組匝數以及主磁通的最大值成正比,繞組匝數多的一側電壓高,繞組匝數少的一側電壓低,當變壓器二次側開路,即變壓器空載時,一二次端電壓與一二次繞組匝數成正比,即U1/U2=N1/N2,但初級與次級頻率保持一致,從而實現電壓的變化。 非包封
干式變壓器采購招標公告中國移動吉林公司干式變壓器采購招標公告招標編號:JLCTTC-12YGCHW1346開標時間:2012-11-13所屬行業:機械電子電器標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:吉林 招標人:中國移動通信集團吉林有限公司1、招標文件編號:JLCTTC-12YGCHW13462、項目名稱:中國移動吉林公司2012年延邊新生產樓中低壓配電系統新建工程非晶合金干式變壓器采購3、工程建設地點:延吉移動新建生產樓4、招標內容:四框五柱非晶合金鐵心配電變壓器2臺,詳見技術規范書。5、投標人資格要求(1)在中國注冊的企業法人或其他組織,具有獨立承擔民事責任的能力,具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,具有履行合同所必需的設備和專業技術能力,具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,在近三年無違法經營記錄,具備法律法規規定的其他條件。(2)具備國家有關部門批準的合法資格的制造商,并能提供國家有關部門頒發的有效資格文件,注冊資
干式變壓器的正常過負荷能力???
簡要說明:本書共8章,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型、干式電力變壓器試驗、干式電力變壓器安裝與運行維護、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例。通過本書的學習,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點、制造工藝、選型要求、安裝、運行、維護與試驗及故障處理等相關知識。本書可供從事干式電力變壓器安裝、運行和維護人員及相關科技工作者參考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
干式變壓器線圈澆注工藝
(招標)干式變壓器招標公告2012-08-10 招標編號:0660-12720690 /3聯 系 人:楊 林(135 22845349)開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇招標編號:0660-12720690 /3 受南京金東房地產開發有限公司委托,對其海德北岸城三期(16#~22#樓)變配電項目所需干式變壓器設備進行公開招標,現就有關事項公告如下:1.招標設備的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,即送即審。2.1申請參加本次招標的投標人,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章):2.1.1具有獨立法人資格,招標內容在其營業執照的經營范圍內,提供營業執照(副本);注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證
招標-干式變壓器招標公告開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 招標編號:0660-12720667/3受招標人委托,對新銅花苑六期、盛江花苑六期配電工程所需干式變壓器設備進行公開招標,現就有關事項公告如下:1.招標貨物的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件。2.1申請參加本次招標的投標人,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章)。2.1.1具有獨立法人資格,招標內容在其營業執照的經營范圍內,提供營業執照(副本)。注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證明文件,包括但不限于“型式試驗的檢驗報告”等。2.1.4提供投標人通過ISO9001質量管理體系認證證書。2.1.5
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
:D電力變壓器原理及故障分析
聲音異常 變壓器在正常運行時,會發出連續均勻的“嗡嗡”聲。如果產生的聲音不均勻或有其他特殊的響聲,就應視為變壓器運行不正常,并可根據聲音的不同查找出故障,進行及時處理。主要有以下幾方面故障: 電網發生過電壓。電網發生單相接地或電磁共振時,變壓器聲音比平常尖銳。出現這種情況時,可結合電壓表計的指示進行綜合判斷。變壓器過載運行。負荷變化大,又因諧波作用,變壓器內瞬間發生“哇哇”聲或“咯咯”的間歇聲,監視測量儀表指針發生擺動,且音調高、音量大。變壓器夾件或螺絲釘松動。聲音比平常大
隨著社會的進步,電氣化程度的不斷提高,電源容量、配變電設備均顯現出容量不足或變壓器過熱的現象越來越頻繁。發揮現有設備的最大作用,降低設備故障率,高質、穩定、連續、可靠地供電,是電力系統義不容辭的責任。據對某區變電所變壓器故障調查統計;變壓器故障79次,由于變壓器溫度過高造成的故障53次,占總故障的67.09%.所以,探討變壓器室的溫度、通風方式、通風量,正確設計變壓器室的通風系統,對降低室內配電變壓器的故障率有重要意義。 1、變壓器室溫高的原因 國家標準圖88D264(下稱國家標準圖)中的變壓器室通風窗的面積,是按變壓器室夏季通風計算溫度不超過+35℃(進風計算溫度)、出風溫度45℃、進出風溫差不超過15℃的條件要求,設計出變壓器室通風窗的面積。而變壓器制造廠規定,變壓器正常使用周圍空氣溫度不超過+40℃。國家標準圖通風條件比制造廠規定的正常使用環境溫度高了5℃,按國家標準圖中變壓器室的尺寸設計的變壓器室,已不符合變壓器對周圍空氣溫度的要求,夏季氣溫最高時也是電氣負荷最大的時候,變壓器周圍空氣溫度高、負荷大,變壓器自身溫升過
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,無鐵磁性雜物。
變壓器的用途 變壓器是一種靜止電機,它可以將一種電壓的電能轉換為另一種電壓的電能,因此被廣泛用于電力系統,它還可以變換交流電流、阻抗等。 實際工作中。常常需要各種不同的電源電壓。例如,日常使用的交流電的電壓為220V;三相電動機的線電壓則為380V;而發電廠發出的電壓一般為6-10kv;在電能輸送過程中,為了減少線路損耗,通常要將電壓升高到110--500kV。所以,在輸電和用電的過程中都需要經變壓器升高或降低電壓。因此變壓器是電力系統中的關鍵設備,其容量遠大于發電機。圖1-1是電力系統的流程示意圖 除電力系統的變壓器外,電氣技術人員做試驗時,要用調壓變壓器;電解、電鍍行業需要變壓器來產生低壓大電流;焊接金屬器件常用交流電焊機,在廣播擴音電路中,為了使揚聲器得到最大功率,可用變壓器實現阻抗匹配;為了測量高電壓和大電流要用到電壓互感器和電流互感器.有的電器為了使用安全要用變壓器進行電器隔離;人們平時常用的小型穩壓電源和