国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個泵房屬于消防泵房嗎?

    某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?

  • 消防泵房什么時候設泄壓?

    我現在做的是地下車庫的消防泵房,規范上說有超壓可能的話要設防超壓措施,怎么知道有沒有超壓的可能?需要計算嗎?@yiwen@

  • 高區消防泵房如何起停泵

    我們現在有個項目,低區的泵房在負6層,一用一備,高區的泵房在30層,每層高約4.5米,地上45層。高區泵房中消防泵進水由低區提供,高區出水平時無水。在高區有火災發生,或高區壓力開關有信號提供,且低區消防泵起泵后供水到設定壓力后,高區消防泵才能啟動。請教下如何才能實現高區消防泵起動?

  • 有關消防泵房的問題(有照片)

    有關消防泵房的問題(有照片)

    這是安裝好的消防泵房,出現的問題是:1、這樣做支架允許嗎?2、過濾器的問題,由于設計的套管位置低,安裝好后就成了這個樣子,允許么?如果不允許該怎樣整改?(增加彎頭的情況下是否允許,請高手指點)謝謝!!

  • 請教關于共用消防泵房的問題

    北京地區老工業區改造,面積約10萬平,含有各類老工業建筑,現改造成辦公區域,由于每座高層建筑設置消防泵房有困難,目前想法是:10萬平內十幾個高層建筑(不同風格,最高50m)共用1個消防泵房,泵房內設置臨高壓消火栓供水泵和自噴供水泵。請問,這種設置合理嗎?符合規范嗎?一座消防泵房帶多個建筑物,安全性是不是降低了?室外管道是不是太多了。謝謝指導。

  • 消防泵房各個套管的安裝高度

    求各位大神。 如題,我想請教下,消防泵房泄壓管,出水管,通氣管等的安裝高度,各是在消防有效水位上多少,有沒有明確的解答,還是只要滿足安裝高度即可

  • 某泡沫及消防泵房設計圖

    圖紙名稱: 某泡沫及消防泵房設計圖 圖紙簡介: 一、圖紙內容: 平面圖、系統圖、剖面圖、設備基礎及管道留洞大樣圖要下載嗎?快登陸這里吧:http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/37510.shtml

  • 改造消防泵房照片,大家共賞

    改造消防泵房照片,大家共賞

    消防泵房,后改造。樓梯下不去了啊,哈哈

  • 消防泵房各類安全隱患排查圖集(附標準依據)

    來源:網絡整理,如有侵權請聯系刪除

  • 消防泵房噴淋接合器問題

    各位大神有個問題:比如1#、2#、3#建筑物共用地下室,我把泵房設在1#建筑物下面,報警閥組全部設在泵房內,那個噴淋水泵接合器怎么設置呢?我可不可以就集中設置在1#建筑物外呢?消規5.4.4條說宜在每幢建筑物附近設置。如果要在每幢建筑物附近設置,那怎么設?{:1_105:}

  • 配電間在消防泵房的上方怎么走線

    由于地下室人防區,,,并且一層配電間放在了消防泵房的上方 ,,如果從室外進線到一層配電間的話 是不是得經過消防泵房 這樣做可不可以 需要做哪些防潮措施和封堵??

  • 請問各位,消防泵房消防聯動的一些問題。

    各位大佬,消防泵房中,室內消火栓和室外消火栓,給排水圖紙都有壓力開關的位置,我們直接聯動到啟動消火栓箱。但噴淋泵的壓力開關,我在研究給排水圖紙中,找不到壓力開關的位置,只找到4個泄壓閥,是否噴淋泵的聯動就是這4個泄壓閥,可以直接啟動噴淋泵?

  • 消防泵房這樣的減震墊行嗎?

    消防泵房這樣的減震墊行嗎?

    大家看看這樣行不行?回帖有獎勵哦哦。。。。

  • 請問消防泵房可以用蝶閥嗎?

    現在正在做一個工地,消防泵吸水總管上增加了一個DN350的閥門,我的建議是采用明桿閘閥,可是甲方為了省錢非要用蝶閥,大家覺得可行嗎?

  • 關于消防泵房管道圖的疑惑

    本人對消防不熟悉,更不用說消防泵房那么對閥門,管道,水的流向都搞不清楚,請問有高手或者誰有這方面的資料嗎提供一下,非常感謝!

  • 消防泵房被水淹了,求助各位大神

    小弟最近剛進某地產公司。由于昨晚下大雨,地下消防泵房被水淹了,里面有兩臺消防安裝單位放在里面還沒安裝的消防泵。但總包還沒有做好地下室排水。想請教各位,損失由誰承擔?

  • 控制柜必須設在消防泵房嗎

    目前我公司消防泵房為室外地下泵房,每到雨季下面潮濕、悶熱。控制柜經常壞。能否把控制柜移到主樓的地下室(距離60米遠)謝謝!

  • 消防泵房控制電纜的布置問題

    我手上有個項目,電氣包將380V電壓送至泵房水泵控制柜內,控制柜至水泵的那段控制電纜得由我來設計我以前只設計消防報警系統,沒設計過強電線路,不知如何下手懇請高手指點!感激不盡!

  • 消防泵房的試驗管是起什么作用的?

    消防泵房的試驗管是起什么作用的?

    最近我在163下了一個消防泵房的圖紙學習,發現從消防水池到消防泵的出水偏心異徑管之間設置了一段"試驗管",有點類似于凈水廠處理工藝里面的超越管線,我實在是不明白這段"試驗管"是起什么作用的,請各位前輩指教一二,謝謝!

點擊加載更多

消防泵房驗收標準

消防泵房驗收標準專題,為您提供消防泵房驗收標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵房驗收標準 相關的專業交流討論,更多消防泵房驗收標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防訓練塔標準

消防技術標準規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 泾源县| 大港区| 甘德县| 金秀| 景谷| 上杭县| 白山市| 扎囊县| 吴桥县| 扎赉特旗| 白水县| 新竹县| 西和县| 巴林右旗| 上虞市| 鹰潭市| 靖江市| 武强县| 阿克陶县| 永登县| 佛山市| 淮安市| 新和县| 滨州市| 岫岩| 邹平县| 疏附县| 余江县| 洛阳市| 横峰县| 洱源县| 德钦县| 丁青县| 罗江县| 当阳市| 杨浦区| 含山县| 比如县| 东丰县| 县级市| 云霄县|