国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!

  • 硬泡聚氨酯保溫防水技術標準

    :) 硬泡聚氨酯保溫防水技術標準

  • 關于消防水帶連接口的問題

    請問下各位老師! 消防水帶接口連接有什么要求么??? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!!!!!謝謝!

  • 誰知道消防水帶的比阻A的單位?

    誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,有的書上是0.0172,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,后者為KPa,對嗎?為何水帶的比阻很小?應該有個單位吧

  • 已頒布消防技術標準目錄【截至2004年8月】

    已頒布消防技術標準目錄【截至2004年8月】.xls 參考:http://www.china-fire.net/http://www.firestandard.org/gjbzh.asp?typeid=14&BigClassid=43

  • 消防濕水帶技術條件國家標準

    消防濕水帶技術條件國家標準

  • 有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

    有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

  • 超全膜處理技術標準匯總!

    由于我國分離膜行業發展較晚,出臺的國家標準和行業標準較少,其中膜與膜組件標準有21項,與膜產品相關的裝置標準有24項,全部為推薦性標

  • 電站閥門的主要技術標準

    1. 電站閥門相關標準:JBT 3595-2002電站閥門 一般要求JB/T 5263-2005 電站閥門鑄鋼件技術條件JB/T 4018 電站閥門 型號編制方法DL 959-2005 電站鍋爐安全閥應用導則DLT 531-1994電站高溫高壓截止閥閘閥技術條件DLT 641-2005 電站閥門電動執行機構DLT 850-2004 電站配管GB 10869 電站調節閥技術條件GBT 10868-2005 電站減溫減壓閥2. 電站閥門的設計應符合安全、可靠的要求,除應符合JB/T 3595-2002標準要求外,還應分別符合下列有關標準的規定:a) 鋼制閥門應符合GB/T 12224—1989 的規定;b) 閘閥應符合GB/T 12234—1989 的規定;c) 截止閥和止回閥應符合GB/T 12235—1989 和GB/T 12236—19

  • 最初硅灰混凝土的技術標準

    在Kinzua 項目應用硅灰混凝土的一個有趣方面是制定項目技術標準。怎樣規定使用硅灰呢? 最早的兩個可能的供應商均是將硅灰作為配方產品銷售,產品含硅灰和化學外加劑(減水劑、高效減水劑或兩者的組合) 。作為政府機構,我們不想將招標限制在這兩個供應商內—我們希望在更廣泛的供應商范圍招標。如前所述,Buck 先生當時正在WES 水道試驗站做一項工作,分析確定幾種不同硅灰的特性。WES 水道試驗站的代表—總工程師辦公室和匹茲堡地區工程部(代表Kinzua 大壩) 一起討論了Buck 先生的數據。硅灰的性能,在氧化硅(SiO2) 含量水平85 % 左右,似乎是一個清晰的分界點。有合理數量貨源的硅灰,SiO2含量大于85% 。因此,在硅灰技術標準中,85%SiO2 含量被選定為要求的最低含量。這項指標的確定并不是以技術性能為基礎,而是基于當時潛在硅灰供應商產品能夠達到的水平。然而,這項指標不幸地就由此固定了 下來,并在至今的ASTM 和其它標準中采用。當時,硅灰的其它特征指標來源于粉煤灰標準。其

  • 礦用防水防火密閉門和通風系統技術標準

    礦用防水防火密閉門和通風系統技術標準 礦用防水防火密閉門的防火和防水性能主要取決于該安全門的門框和門扇之間的密封性,如果遇到火災,人們可以通過關閉這個防火密閉門,隔絕空氣,沒有空氣,火就沒有辦法燃燒,這就是防火防水密閉門防火的原理; 3.0.1 當符合下列條件之一時,住宅應設置新風系統: 1、住宅自然通風無法滿足通風換氣要求; 2、室外污染嚴重; 3、住宅不具備自然通風條件。 3.0.2 新風系統應根據當地氣候條件、節能要求、建筑設計、戶型及用戶需求、設備價格、后期的運行維護等選擇系統類型。 3.0.3 新風系統的排風系統應滿足新風量的要求。當采用機械排風、機械送風的系統形式時,排風量應為新風量的80%~90%。 3.0.4 新風系統應根據室外環境對新風進行過濾處理。宜對新風進行加熱、殺菌等處理。 3.0.5 新風系統宜采取設計與施工一體化模式。

  • 歌舞娛樂場所消防安全技術標準

    1總則 1.0.1為了貫徹“預防為主,防消結合”的消防工作方針,保障歌舞娛樂場所的消防安全,防止和減少火災的危害,結合本省的實際情況,制定本標準。 1.0.2本標準適用于在本省行政區域內建筑面積50m 2及50m2以上的下列室內場所: 1.舞廳、卡拉OK廳、夜總會等歌舞娛樂類場所; 2.具有娛樂功能的音樂茶座、酒吧和餐飲類場所; 3.網吧、電子游藝廳等游藝、游樂類場所; 4.桑拿浴室、按摩院等場所。 1.0.3歌舞娛樂場所的消防設計除應符合本標準的規定外,尚應符合國家現行的消防法律、行政法規和技術標準的規定。 2總平面布局和平面布置 2.0.1歌舞娛樂場所的總平面布局應符合城市規劃的要求,滿足消防法規對防火間距、消防撲救環境、消防車道和消防水源的規定。 2.0.2歌舞娛樂場所應設置在一、二級耐火等級的建筑物內。 2.0.3歌舞娛樂場所宜設置

  • 共享 消防水帶等3個3c認證規則

    消防產品已實行“3C”認證,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。

  • 求救:消防水帶的水頭損失如何計算?

    室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水帶的長度,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同。假設19mm水槍,充實水柱12米,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱。是那個為準啊?

  • 【一文讀懂】細說消防水帶使用年限問題

    消防水帶是常見消防設施,它是室內消火栓系統的重要組成部分,消防水帶的缺失、破損、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們全面了解下消防水帶。

點擊加載更多

消防水帶技術標準

消防水帶技術標準專題,為您提供消防水帶技術標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水帶技術標準 相關的專業交流討論,更多消防水帶技術標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 确山县| 龙南县| 玉门市| 永丰县| 大竹县| 甘孜县| 邛崃市| 河池市| 金乡县| 福海县| 新蔡县| 东丽区| 响水县| 定结县| 南宫市| 香河县| 温州市| 修水县| 山东省| 石首市| 马鞍山市| 赤壁市| 沾化县| 常熟市| 肃宁县| 星座| 金华市| 延边| 新宁县| 柳林县| 陆川县| 嘉荫县| 呈贡县| 万全县| 赞皇县| 龙井市| 宁安市| 平顺县| 敦煌市| 齐河县| 仙居县|