現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
我是甲方,因車間設備已正常生產,噴淋系統無法進行水壓試驗,故要求施工方進行氣壓試驗,目前結果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直說此為合格,其他無方法,請問消防氣壓試驗是否有相關標準,打多少公斤保多少小時降多少算合格呢?
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。
如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,盟友們不妨拿去對照參考,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵。
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
一、如果一個高層綜合樓,樓上標準層為客房,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎?二、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎?請各位工程師幫偶解答一下,謝謝!
今遇一工程,消防噴淋管道繞人防口部的問題,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,管道位于地下負二層,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,牽涉后期維修困難,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]
如圖,有路邊一排4個項目,分別不同建設單位的。消防水池在A幢大家共用。現在AC已建好,BD未建,C趕驗收交樓給業主,A不趕時間的。可否C先進行消防驗收還是必須等A一起吧消防水池完善好才能搞消防驗收?
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
1、電工在施工前應熟悉電路施工圖紙或業主的要求,確保所有電器、開關、電話、電視、網絡插座位置。 2、開關、暗盒定位按工程要求必須對稱、縱橫一致。 3、購買所有電線、電話線、電視線、網絡線必須達到國家檢測標準,杜絕產品不合格現象。 4、電路開槽布管、穿線、檢查并測試。電線接頭牢固無松動,用雙層絕緣膠布緾緊,并在接頭處留有檢修口。 5、檢查所有燈具開關是否靈活,插座面板有無松動,杜絕導電、漏電發生。 6、每組電路回路清楚可靠,符合用電要求,火線、零線、電線要分色或有明顯標記。 7、請業主驗收無問題簽字后用水泥砂漿把所有線槽、暗盒封閉好,以確保瓦工正常施工。
請教在線的各位師傅,關于消防自動噴淋系統的幾個問題:1消防自動噴淋系統是怎樣一個聯動過程?2要使噴淋泵動作,需要幾種控制方式?3,濕式報警閥的壓力開關在什么狀態下動作,壓力開關控制起泵,還需要模塊嗎?如果需要,要使用哪種模塊?4,看一下我們這的濕式報警閥安裝的正確嗎?現在的情況是:主控柜處于自動狀態,壓力開關接線到主控柜的無源動作觸點,管道保持5公斤壓力,壓力開關處頂針落下,壓力開關觸點處于常開狀態,從末端泄水,供水測壓力降低,直到把水泄完,壓力開關的頂針也不動作。當我用螺絲刀把壓力開關處的觸點頂起時,噴淋泵動作起泵,開始供水,然后壓力開關才會頂起,警鈴處過水,警鈴響起,此時我可以撤掉螺絲刀,系統處于正常供水狀態,系統側達到5公斤壓力,壓力開關頂針落下,水泵停止。
每層分割出了4個倉庫,如果做地漏排水,上層排水管落到一層后位于建筑中央,不容易出戶我想上層做地漏排水,到了一層時,改做一圈蓋板明溝,上層的排水排明溝,然后一層明溝統一排放。這怎么樣