方形橫流式冷卻塔工作原理廣泛用于石油、化工、冶金、電力等企業大量的循環系統中。適用于我國北方嚴寒地區,有效地解決了冬季百葉窗冰凍問題。它采用了變扭矩變極電機,使之在熱力性能、耗電、塔體穩定性及噪聲方面,居國內外領先水平。方形橫流式冷卻塔特點1、節省空間,結構輕型化采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,其換熱面積大幅度提高,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,由于結構設計的優
詳細:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1113648846668&pageNo=4
本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 10:58 編輯 橫流式玻璃鋼冷卻塔簡介本系列橫流式玻璃鋼冷卻塔采用兩側進風,靠頂部的風機,使空氣經由塔兩側的填料,與熱水進行介質交換,濕熱空氣再排向塔外。填料采用兩面有凸點的點波片,通過安裝頭使點波片粘結成整體,以提高剛性,兩面的凸點還可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部設有收水措施。產品特長:1、節省空間,結構輕型化采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,其換熱面積大幅度提高,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,由于結構設計的優化及采用鋼結構,運轉重量也大大降低。2、節省電力采用通風阻力小的填料和由清華大學專為冷卻塔設計的機翼型玻璃鋼高效風機,從而減小所配用的電機功率,超低噪聲型采用的電機功率更小,更節省電力,也可根據用戶的要求,配用雙速電機來節電。3、運轉噪聲極低采用清華大學專為冷卻塔而設計的FRP材質的機翼
市場上有2種進風方式的冷卻塔,一種帶進風百葉的(有FRP/PVC/鋁合金/不銹鋼等制作的)如良機、金日等結構、另一種是填料自帶百葉的,如馬利,那種進風方式好?
玻璃鋼冷卻塔的保養技巧 冷卻塔的工作原理是將產生的熱水通過熱交換、質交換作用使其水溫下降,廣泛應用于空調循環水系統和工業用循環水系統中。為了能夠使冷卻塔的制冷效果達到最佳狀態,日常的維護保養是必不可少的,蘇州譽誠水冷設備有限公司從事冷卻塔維修行業近20
工程需要1200-1500t/h的橫流式玻璃鋼冷卻塔,可手頭樣本要么冷卻水量太小,要么是鋼結構或鋼砼框結構的,而不是玻璃鋼的,不能滿足甲方的要求,還請各位大蝦幫忙
項目簡介:總冷卻量6300m3/h,馬利SNC-350全不銹鋼冷卻塔18臺[ 本帖最后由 hrrl 于 2008-9-7 16:34 編輯 ]
在循環水與空氣交換的過程中,水受噴管和重力作用,自上而下作流體運動,流向是一定的。風機產生風動作用可以自下而上,也就是與水的流向相反,這被稱作“逆流”;也可以是從左至右,或者從右至左,也就是與水的流向垂直,這被稱作“橫流”。業內根據水的流向與風動方向的關系,把冷卻塔分為逆流冷卻塔和橫流冷卻塔。 要應用方形逆流式冷卻塔,就得對它了解的透徹: 1.標準設計工況:干球溫度31.5℃,濕球溫度28℃,大氣壓力99400Pa,進水溫度42℃,出水溫度32℃; 2.選用斜梯形波方塔專用填料,熱力性能優良、通風阻力小,使該類冷卻塔達到結構緊湊、占地面
論文簡介:菱科牌RT系列橫流式方形玻璃鋼冷卻塔電子樣本,該樣本包含了菱科橫流方形冷卻塔基本技術參數以及圖紙、噪音值及相關設計參數,可供相關技術人員作冷 投稿網友:huacaisw 上傳時間: 2013-04-02
清洗與保養
逆流式冷卻塔可以將回水溫度降到幾度?和濕球溫度的差值一般是多少?冷卻塔邊上流下的水溫度很高好像就散熱,往里30CM就逼近濕球溫度,但被外面的一中和就比濕球要高7-8度,請問這正常嗎?
橫流式冷卻塔如果環境溫度過高,如達到40℃以上,則冷卻水塔中的冷卻水溫度會變高,從而減低了減溫能力,使偶合器油溫無法得以冷印,為保障偶合器的熱平衡,可采取連續或斷續向冷卻塔中補充冷水的辦法。為節約用水,有的單位在冷卻水塔的進水管上設熱敏閥,當冷卻水溫度達到限定指標后,熱敏閥動作.打開進水口向冷卻水塔添加溫度較低的冷水;當水溫達到要求時,熱敏閥關閉,停止供水。剩下的下面一起跟小編詳情的來了解一番! 影響傳熱功能的主要因素:使用涼水塔目的是達到降溫功能,其主要取決于散熱片、風機風量、涼水塔使用水量,以及良好的通風條件,橫流式冷卻塔安裝位置也有影響。 ①散熱片:是涼水塔的關鍵部件,
工業型玻璃鋼冷卻塔 700噸
1、標準設計工況:干球溫度31.5℃,濕球溫度28℃,空氣壓力99400Pa,進水溫度42℃,出水溫度32℃;2、選用斜梯形波方塔填料,熱力性能優良、通風阻力小,使該類冷卻塔達到結構緊湊、占地面積小的設計目的;3、采用機翼型空腹結構大直徑、大面積、低轉速、低動壓玻璃鋼風機葉片,使用該類冷卻塔具有節能、低噪的顯著特點;4、低噪聲冷卻塔于進出風口及淋雨區設置降噪裝置,使同級別冷卻塔降噪達5dB(A);5、可以進行多種形式的并聯組合,適合大水量的冷卻水系統使用; 6、采用固定布水系統,選用ABS多層流低壓淋水噴頭,布水均勻、使用時間長,且配水壓頭低,有益于節省系統配水動力;7、布水管上設置BO-160/45不對稱收水器裝置,收
我應該是問過此問題,但是無人能幫我.我遇見一臺大概是550T的,風量大概18萬左右,塔體直徑6米,出風口直徑3.6米逆流式玻璃鋼冷卻塔噪聲問題.此塔年代已舊,原選型時使用單位沒有考慮富裕量.作噪聲治理無論采用什么方式必將影響其設備運行狀態,因為無論如何將會增加設備阻力,而其設備所用排風機全壓不高,一般也就200Pa左右,如何解決問題各位出出高招吧!
工程需要1200-1500t/h的橫流式玻璃鋼冷卻塔,可手頭樣本要么冷卻水量太小,要么是鋼結構或鋼砼框結構的,而不是玻璃鋼的,不能滿足甲方的要求,還請各位大蝦幫忙
橫流式冷卻塔與逆流冷卻塔區別是什么?橫流式冷卻塔與逆流冷卻塔區別是結構形式不同、尺寸不同、淋水密度不同、填料高度不同、設計的靈活性不同。
我現在有個工程,有逆流式冷卻塔安裝,想知道具體的原理,冷卻水的溫度范圍是多少?3-8C? 那么供給水的溫度又是多少?室外的空氣溫度對冷卻有影響嗎?如果室外溫度和濕度都很大,能起到冷卻作用嗎? 那位好心人,給說說,給解惑啊 謝謝,再次謝謝啊