逆流式冷卻塔可以將回水溫度降到幾度?和濕球溫度的差值一般是多少?冷卻塔邊上流下的水溫度很高好像就散熱,往里30CM就逼近濕球溫度,但被外面的一中和就比濕球要高7-8度,請問這正常嗎?
方形橫流式冷卻塔工作原理廣泛用于石油、化工、冶金、電力等企業大量的循環系統中。適用于我國北方嚴寒地區,有效地解決了冬季百葉窗冰凍問題。它采用了變扭矩變極電機,使之在熱力性能、耗電、塔體穩定性及噪聲方面,居國內外領先水平。方形橫流式冷卻塔特點1、節省空間,結構輕型化采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,其換熱面積大幅度提高,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,由于結構設計的優
我應該是問過此問題,但是無人能幫我.我遇見一臺大概是550T的,風量大概18萬左右,塔體直徑6米,出風口直徑3.6米逆流式玻璃鋼冷卻塔噪聲問題.此塔年代已舊,原選型時使用單位沒有考慮富裕量.作噪聲治理無論采用什么方式必將影響其設備運行狀態,因為無論如何將會增加設備阻力,而其設備所用排風機全壓不高,一般也就200Pa左右,如何解決問題各位出出高招吧!
1、標準設計工況:干球溫度31.5℃,濕球溫度28℃,空氣壓力99400Pa,進水溫度42℃,出水溫度32℃;2、選用斜梯形波方塔填料,熱力性能優良、通風阻力小,使該類冷卻塔達到結構緊湊、占地面積小的設計目的;3、采用機翼型空腹結構大直徑、大面積、低轉速、低動壓玻璃鋼風機葉片,使用該類冷卻塔具有節能、低噪的顯著特點;4、低噪聲冷卻塔于進出風口及淋雨區設置降噪裝置,使同級別冷卻塔降噪達5dB(A);5、可以進行多種形式的并聯組合,適合大水量的冷卻水系統使用; 6、采用固定布水系統,選用ABS多層流低壓淋水噴頭,布水均勻、使用時間長,且配水壓頭低,有益于節省系統配水動力;7、布水管上設置BO-160/45不對稱收水器裝置,收
在循環水與空氣交換的過程中,水受噴管和重力作用,自上而下作流體運動,流向是一定的。風機產生風動作用可以自下而上,也就是與水的流向相反,這被稱作“逆流”;也可以是從左至右,或者從右至左,也就是與水的流向垂直,這被稱作“橫流”。業內根據水的流向與風動方向的關系,把冷卻塔分為逆流冷卻塔和橫流冷卻塔。 要應用方形逆流式冷卻塔,就得對它了解的透徹: 1.標準設計工況:干球溫度31.5℃,濕球溫度28℃,大氣壓力99400Pa,進水溫度42℃,出水溫度32℃; 2.選用斜梯形波方塔專用填料,熱力性能優良、通風阻力小,使該類冷卻塔達到結構緊湊、占地面
圖紙簡介: 冷卻塔基礎圖是供安裝時用來做基礎安置冷卻塔的圖紙。 投稿網友: hnlingke 上傳時間: 2013-06-20 圖紙省份
我現在有個工程,有逆流式冷卻塔安裝,想知道具體的原理,冷卻水的溫度范圍是多少?3-8C? 那么供給水的溫度又是多少?室外的空氣溫度對冷卻有影響嗎?如果室外溫度和濕度都很大,能起到冷卻作用嗎? 那位好心人,給說說,給解惑啊 謝謝,再次謝謝啊
圖紙簡介: 本圖為逆流式玻璃鋼(WPLT節能型噴霧冷卻塔)冷卻塔設備安裝布置圖,圖紙包括平面、立面圖。 投稿網友: xiongxixian 上傳時間: 2014-06-13 <
之所以要對玻璃鋼冷卻塔內壁進行防腐處理,主要是為了延長冷卻塔的使用壽命,增加其應對各種酸堿物質的能力的。在防腐施工前,我們需要對玻璃鋼冷卻塔的內壁做如下處理: 1、除塵處理 (1)塔內壁浮塵、雜物采用高壓水由上而下沖洗,沖洗水使用生活淡水。不得使用河水、城市中水等,以及池塘水、地表污染水。 (2)在溫度低于5℃不適宜高壓水沖洗的情況下,采用吹風機由上而下吹掃。 (3)沖洗、吹掃后的砼表面達到無雜物、無灰塵,經自檢和監理驗收合格為準,保障不影響防腐材料的附著力。 (4)為了不造成二次風沙、浮塵污染,對地面施工的淋水構件、地溝、塔地板時采用塑料布復蓋。 2、打磨處理 (1
適合中小型水量、多水源分散布置的循環冷卻水系統使用,布置十分靈活方便。 1、標準設計工況:干球溫度31.5,濕球溫度28,大氣壓力99400Pa,進水溫度42,出水溫度32; 2、層疊式高效圓塔專用填料的選用,使該類冷卻塔達到結構緊湊,占地面積小、布置靈活方便的設計目的; 3、采用機翼型空腹結構大直徑、大面積、低轉速、低動壓玻璃鋼風機葉片,使用該類冷卻塔具有節能、低噪的顯著特點; 4、超低噪聲冷卻塔于進出風口及淋雨區設置高效降噪裝置,使同級別冷卻塔有效降噪達5dB(A); 5、大量高強FRP
.如題,大家誰做這塊,結合經驗與書本討論一下。。。書本相關見大教《給水工程》P459或M2的P257的濕式冷卻塔分類圖。。。僅僅看這些內容,凡是用鼓風機的,都是逆流式的,沒有橫流的。.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-13 23:58 編輯 ]
逆流式玻璃鋼冷卻塔結構上的改進介紹 1.正菱形噴淋布水器 由于旋轉布水器及正方形噴淋布水器在使用過程中都存在布水不均的問題,所以均應對其進行改進。我們從正方形噴淋布水器中得到啟發,并根據生產中的經驗和幾何角度考慮,經過實驗,我們采用了正菱形噴淋布水器,布水效果很好,正方形噴淋布水和菱形噴淋布水效果比較如圖2所示。 從圖2中可以看出,正方形噴淋布水的空余面積比正方形噴淋布水小,布水的均勻性好一些。由于從幾何角度及結構上采用了優化設計,正菱形噴淋布水器只有三根主布水管,各主布水管及支管之間根據流體力學及流量公式采用了合理的管徑。不但主布水管比正方形噴淋器布水少一根,而且材料厚度因結構合理也比正方形噴淋器小的多,大大減輕了塔的總體重量,減少了甚至免去了支撐件,塔體重心降低,同時成本減少,并使塔的總體性能得到了很大提高。 2.逆流式冷卻塔中應用倒裝式減速機 逆流式冷卻塔的主要材料是玻璃鋼,制造玻璃鋼的主要原料是樹脂,而樹脂價格較貴
一、總體效果: 冷卻塔理論是一門綜合性很強、實驗性很高的系統學科。公司的科技人員在通過對冷卻塔多年的熱工測試試驗的基礎上,對測試數據進行全面綜合處理,依據計算機運算得出的菱科(35×20-75°)梯形波水填料容積散質系數Βxv,選擇最佳氣水比,最佳截面水負荷、截面氣負荷和填料高效率的高度范圍,以此確定填料體積,并以流體動力學觀點綜合設計塔的外形與結構,根據測試估算通風阻力,參考風機特性曲線以及測試數據優化選擇、符合風量要求和達到噪聲標準的風機和與之相匹配的電機,使冷效、能耗、噪聲、外觀達到一個優化的系統效果。 二、結構特點: A 、填料:菱科牌LKT系列標準型、低噪聲型、超低噪聲型冷卻塔填料由改性PVC(聚氯乙烯)、或PP平片經熱壓成型加工而成,淋
玻璃鋼冷卻塔的保養技巧 冷卻塔的工作原理是將產生的熱水通過熱交換、質交換作用使其水溫下降,廣泛應用于空調循環水系統和工業用循環水系統中。為了能夠使冷卻塔的制冷效果達到最佳狀態,日常的維護保養是必不可少的,蘇州譽誠水冷設備有限公司從事冷卻塔維修行業近20
本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 10:58 編輯 橫流式玻璃鋼冷卻塔簡介本系列橫流式玻璃鋼冷卻塔采用兩側進風,靠頂部的風機,使空氣經由塔兩側的填料,與熱水進行介質交換,濕熱空氣再排向塔外。填料采用兩面有凸點的點波片,通過安裝頭使點波片粘結成整體,以提高剛性,兩面的凸點還可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部設有收水措施。產品特長:1、節省空間,結構輕型化采用專為本系列冷卻塔設計的高效熱交換填料,其換熱面積大幅度提高,與原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面積大幅度下降,由于結構設計的優化及采用鋼結構,運轉重量也大大降低。2、節省電力采用通風阻力小的填料和由清華大學專為冷卻塔設計的機翼型玻璃鋼高效風機,從而減小所配用的電機功率,超低噪聲型采用的電機功率更小,更節省電力,也可根據用戶的要求,配用雙速電機來節電。3、運轉噪聲極低采用清華大學專為冷卻塔而設計的FRP材質的機翼
詳細:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1113648846668&pageNo=4
市場上有2種進風方式的冷卻塔,一種帶進風百葉的(有FRP/PVC/鋁合金/不銹鋼等制作的)如良機、金日等結構、另一種是填料自帶百葉的,如馬利,那種進風方式好?
論文簡介:菱科牌逆流式圓形玻璃鋼冷卻塔,LKT系列樣本圖冊,設計院、工程公司、冷卻塔經銷專用圖冊下載。本圖冊有菱科牌LKT系列玻璃鋼冷卻塔主要設計參數 投稿網友:huacaisw 上傳時間: 2013-03-31