    干球溫度是用溫度計掛在室外或室內測得的溫度。 將溫度計的溫泡扎上潤濕的紗布,并將紗布的下端浸于充水容器中,就成為濕球溫度計了。將濕球溫度計置于通風處,使空氣不斷流通,此時該溫度計讀數為濕球溫度。 網上找到這兩個定義,應該沒錯吧,但是對冷卻塔的影響是什么啊? 其中又分 環境空氣干濕球溫度--在冷卻塔薩上風向且不受出塔空氣回流影響條件下測得的空氣干濕球溫度; 進塔空氣干濕球溫度--包括濕空氣回流和外部干擾影響在冷卻塔進風口測得的空氣干濕球溫度。

  • 關于無填料冷卻塔的求教

    請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。

  • 地鐵車站安裝冷卻塔的作用

    地鐵車站安裝冷卻塔的作用

       由于地鐵車站位于地下,與室外環境相對不通風,車站內通風換氣都依賴車站風亭,故風亭在地鐵車站中有不能替代的作用。冷卻塔間接消 除車站的余熱,為乘客創 造一個舒適的過渡性環境。    地鐵車站風亭及冷卻塔的設置給地面周邊環境帶來了不好的影響。國 內城市已建成的地鐵,接收到市民投訴比較多的就是有關風亭的排風、冷卻塔的噪音、余熱、漂水等問題。在建設中與周邊單位比較難協調的也是關于風亭、冷卻塔的設置問題。   在對待風亭及冷卻塔的設置問題上,  國外地鐵有許多做法,國 內的一些城市也開始嘗試新的做法,  并取得了成功

  • 冷卻塔在中央空調設備中的作用

    冷卻塔在中央空調設備中的作用:大家都知道設備在運轉工作中在不斷的發出熱量,一般排放出這些熱量,使機器正常工作,有兩個方法,一個是風冷還有一個是水冷。家用空調是風冷式的,而中央空調屬于水冷式的。中央空調的壓縮機在制冷過程中不斷的發熱,如果不能及時使壓縮機降到一定的溫度,壓縮機就會受熱過快而停止工作。通常使用水冷的方式使壓縮機降溫,常溫的水通過壓縮機,吸收熱量,水溫升高,不能重新用于壓縮機降溫。只有重新用常溫水,放掉這部分水或者使這部分水冷卻后再利用。一般我們都會選擇冷卻塔冷卻熱水使之變為常溫,再次利用,進行循環。因為這部分用水每小時都比較大,基本上都在50噸以上,不加以循環利用,造成很大的浪費及消耗。冷卻塔是水與空氣直接接觸進行熱交換的一種設備,它主要由風機、電機、填料、播水系統、塔身、水盤等組成,主要由在風機作用下的溫度比較低的空氣與填料中的水進行熱交換從而達到降低水溫的目的。水塔的構造及設計工況在說明書上有注明,而我們現在采用的水噸為單位是國際上比較常用的單位。我們通常所說的冷卻塔是指開放式冷卻塔:

  • 冷卻塔上供回水管間的溫控器的作用?

    小弟剛從事工作,今天去現場看到冷卻塔的供回水管連有一管,管上接有一控制器,看下圖是溫控器,請問這溫控器是做是什么用的?謝謝

  • 請教關于冷卻塔的配電問題

    我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?

  • 關于無風機冷卻塔的問題?

    我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)

  • 有上海"日立"牌子的冷卻塔嗎?

    目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;

  • 請教大家冷卻塔是否匹配?

    此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!??!

  • 怎么樣選擇冷卻塔的負荷?

    參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?

  • 影響冷卻塔的因素有那些

    這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!

  • 請教冷卻塔的選型如何選擇?

    請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!

  • 探討關于閉式冷卻塔的使用

    水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點?,F在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。

  • 虛心請教關于冷卻塔設計

    畢業設計方向定了是設計冷卻塔,小弟學的是暖通,但是沒怎么接觸過冷卻塔,也不知道發帖發在這里對不對。題目至今未開,因為現在又在實習,要學的東西也很多。還有供熱工程和鍋爐的設計(這兩門課是選修課,我沒選,但也要做課程設計,無語?。?。。。所以覺得以后幾個月時間可能比較緊,未雨綢繆一下。找參考書也是一件很頭痛的事情所以請教一下諸位前輩做冷卻塔設計的話需要看那些書?有沒有什么外文文獻?順便先把翻譯做掉好了鍋爐和供熱工程的設計又要看那些書?希望大家能給點意見,書不要多啊,因為時間有限,推薦多了,不知道先看那本好,東西要來不及做了。先謝過了

  • 閉式冷卻塔系統的有關問題

    1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。

  • 冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?

    冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.

  • 新手請教:關于冷卻塔選型

    剛剛進設計院做空調設計,而關于冷卻塔不知如何選型,希望高手可以幫幫忙,謝謝

  • 冷卻塔水量不平衡怎么辦?

    有這樣一個系統,兩臺主機,一臺冷卻水流量420m3/h,一臺300m3/h,兩臺冷卻塔冷卻水量均為600m3/h。每臺主機冷卻水管單獨供至冷卻塔,回水通過集管至機房經水泵后再通過集管至冷水機組?,F單獨開啟一臺冷水機組運行正常,當兩臺機組同時開啟時冷卻塔水量嚴重不平衡,對應大機的冷卻塔水量溢出來,對應小機的冷卻塔缺水,導致小機停機。這其中原因是什么?請各位大俠指點指點。

點擊加載更多

冷卻塔的作用

冷卻塔的作用專題,為您提供冷卻塔的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻塔的作用 相關的專業交流討論,更多冷卻塔的作用相關內容請訪問