TN-C-S系統中的PEN線在進線隔離開關前作重復接地,重復接地線是經過MEB接地還是直接和接地體聯結?如果通過MEB接地,那和MEB之間的聯結線是按meb線確定截面還是要按pe線的規定確定截面?比如說進線是4x120,那么PEN的重復接地線通過MEB接地是采用多大的截面?直接和接地體相連呢?
"我們采用TN-S系統,照明出線回路每隔100米PE線重復接地一次.出線回路斷路器不能采用漏電開關"上邊是引用其他人的發言.我想請教的是 "PE線重復接地"究竟是怎么回事情?建筑電氣中的重復接地意味著N線和PE線在配電箱內通過導線連接后引出至接地體,路燈上的"PE線重復接地"是同建筑電氣中同樣的N線和PE線通過導線連接后引出至接地體嗎?還是單獨的PE線上引出接地體而不和N線有任何聯系?請朋友們解答這個問題,謝謝.
這是一個地庫的動力箱,進線電纜從電房采用4+1電纜過來,電房也位于本地庫。按理說,已經采用TN-S系統了。那為何在動力箱進線處還要重復接地?我覺得,如果配電房位于地上,然后采用4芯電纜進地庫的動力箱,才需要在動力箱進線處重復接地,一個典型的TN-C-S系統,而如圖中的TN-S系統,無需重復接地。整一個地庫里,是共用接地系統的。不知道我的想法是否正確?
今天看到兩篇文章,一篇認為TN-S系統N線需要重復接地,另一篇認為TN-S系統N線不可重復接地。公說公有理,婆說婆有理。感覺有點暈。請大家發表看法或參與投票。在適當的時候,我將這兩篇文章轉貼上來。
一直沒有搞懂,TN-S系統中,如果有故障電流的話,故障電流通過PE線形成回路使短路器動作,但是PE線末端為什么要重復接地呢?
TN-C-S系統進樓時,PEN線應重復接地,但有的設計TN-S系統在入樓時也重復接地,是必須的還是可以的?為什么呢?我怎么覺得是多余的?
從箱變電纜三相四線到低壓配電柜后,是不是零線需要重復接地?請教各位師傅了、外網電工只是綁了個10PING方的銅線和箱柜接地了
當相線斷線與大地發生短路時,由于故障電流的存在造成了PE線電位的升高,當斷線點 與大地間電阻較小時,PE線的電位很有可能遠遠超過安全電壓。這種危險電壓沿PE線傳至各 用電設備外殼乃至危及人身安全。而進行重復接地以后,由于重復接地電阻與電源 工作接地電阻并聯后的等效電阻小于電源工作接地電阻,使得相線斷線接地處的接地電阻分 擔的電壓增加,從而有效降低PE線對地電壓,減少觸電危險對這段話不是很理解,請哪位高手給小弟釋疑,最好畫個簡單的圖解釋一下
TN-S系統是PE線與N線是分開的,分開后是不能再合一的,而重復接地及等電位接地好象又要將PE線與N線接在一起,又是怎麼回事?
TN-S系統,由室外進入建筑物引入三相五線電纜因為建筑物做了總等電位連接,所以電纜引入后再做了一次重復接地。可監理不允許,說PE線是從室外變電所引入的,就不能再做重復接地了大家說,這樣的說法對么?
三相五線TN-S 或 三相五線 TN-C-S 進建筑物總配電箱時,因為中性線要作重復接地,PE線也要接地,那么能不能在配電箱里把 N端子和 PE端子接起來,再從PE端子接線至室外接地極? 小弟急用,請各位不吝賜教 先多謝
TN-C-S系統的PEN線引入建筑物后 需做重復接地 PEN線先連接PE排 再連接N排 那么請問與接地極相連的接地線應該接在哪里?是不是N排 PE排都可以接? 還是必須接在PE排上?現在碰到一個問題 可能只能把接地極接到N排上 不知道有沒有問題?
各位前輩,本單位樓房的供電設計是TN-C-S系統,即從箱變出來四芯電纜后到樓房配電房內重復接地,但是具體的施工做法沒有說明。我網上查了一下,應該是先將PEN接到配電柜內已接地的PE排上,再從PE排上引線到N排。 但是因為一是要從箱變引有三根4×185的電纜到配電房內的三個配電柜中去,二是配電柜中的地線排鉆的孔小,地線排也較窄。所以我想在配電房內沿墻敷設鍍鋅扁鋼,并與接地極焊接,然后將三根進來電纜的PEN線都與鍍鋅扁鋼連接(或是在鍍鋅扁鋼上鉆孔,將PEN壓銅鼻子后,用螺栓螺帽固定在鍍鋅扁鋼上。或是在扁鋼上焊鍍鋅螺栓,將PEN壓銅鼻子,用螺帽固定在鍍鋅扁鋼上)。并且從鍍鋅扁鋼上分別引線到三個配電柜的地線排上和零線排上。 這樣做可以嗎?
如果建筑內總箱離進線處比較遠,而且在總箱那里做重復接地也不方便,能否在建筑內進線處那里設個類似于分線箱那樣的東西,在那里N與PE分開,然后以五芯電纜引到總箱?
審圖時,審圖人員提出TN-S系統入戶N線不需要再接地,直接接配電箱零排。但是N線再接到MEB箱上為什么不可以呢?有什么不妥,希望各位給小弟指導指導,謝謝!
首先請搞明白什么是TN-S系統,如果連這個概念也告不清楚,罔談TN-S系統,進入建筑物后,還要做重復接地么,就惹人笑了,TN-S系統中的S是英語SEPARATE(分開)的意思,即PE線應于N線分開,其中的T是英語THROUGH(通過),表示電力網的中性點是直接接地系統,N表示NEUTRAL(中性點)表示電氣設備正常運行時不帶電的金屬外漏部分與電力網的中性點采取直接的電氣連接,及保護接零,(接零線),TN-S系統中的PE線正常運行時是沒有電流的,電氣設備的外露可導電部分無對地電壓,當電氣設備發生漏電或接地時,PE線中有電流流過,使保護裝置迅速動作,切斷故障,,所以PE線不允許斷線和進入開關.從以上分析可知現場監理工程師說的也不是沒有道理,象拖動設備之類,在TN-S系統中只能接PE線,不能接N線,請嚴格區分TN-S系統和TN-C-S系統. 再說電纜埋地不能穿鋼管的問題,電纜中流過電流,肯定會發生電磁交換現象,對于單根電纜來講,如果穿鋼管會有渦流損耗和部分磁滯損耗,具體情況我們不了解,只說一點,士具體情況定,整條電纜橫截面流過的電流矢量和為0或接近于0,可穿鋼管
別墅區電力配套,采用tncs接地系統,由箱變引4芯電纜至電纜分接箱,分接后引4芯電纜至每戶住宅,pen線入戶處做重復接地。但問題是有部分住戶是單相入戶,是不是也采用引2芯電纜至住宅,然后pen線做重復接地?
配電箱采用四進五出,A,B,C,PEN進線,出線就將PEN分開,PE,N;這其中,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢?
設計院所設計的供電系統為三相五線式、tn-s系統,現場的低壓電動機接地采用電纜中的第四芯接地,電機附近不再采用重復接地,請大家討論一下是否符合相關規范,不知道哪些規范中有規定。
tn-s系統重復接地
tn-s系統重復接地專題,為您提供tn-s系統重復接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與tn-s系統重復接地 相關的專業交流討論,更多tn-s系統重復接地相關內容請訪問