  • 關于PEN線重復接地的問題

    關于PEN線重復接地的問題

    最近看王老的書,說中性線不能重復接地,不然中性線電流會通過并聯通路形成雜散電流,但PEN線可以重復接地。我就想PEN線包含得有N線,這也相當于中性線重復接地呀,這究竟是知怎么回事兒啊?

  • 關于tncs系統重復接地的問題

    別墅區電力配套,采用tncs接地系統,由箱變引4芯電纜至電纜分接箱,分接后引4芯電纜至每戶住宅,pen線入戶處做重復接地。但問題是有部分住戶是單相入戶,是不是也采用引2芯電纜至住宅,然后pen線做重復接地?

  • 什么是重復接地,有什么作用

    知識點:重復接地

  • 請教高手關于重復接地的問題!

    請教:TN-S系統是否需要重復接地?審圖的說TN-C-S系統才需要,按民規14.5.3.1規定以及我對重復接地的理解(PE線重復接地能降低其對地電阻,對一相接地故障有利)我覺得PE線也應該重復接地,TN-S應該重復接地?

  • 是否可以這樣做重復接地

    零母線通過4P智能型萬能式斷路器后是否還能做重復接地

  • 有關N線重復接地的問題???

    有人認為將N 線重復接地后, 強制使N 線為零電位, 并用大地通路替代中斷的N 線作為返回電源的通路, 可避免發生燒毀設備事故。根據相量分析和計算可知這是不可能的。因為, N 線阻抗以若干毫歐計, 而大地通路阻抗卻以若干歐姆計,“斷零”后三相電壓依舊不平衡, 只是程度稍輕,并未解決問題,防止“斷零”應采用其它技術措施-------------我在相關電氣雜志上,看到一篇專門分析N線重復接地的問題,他認為相關國標是沒有硬性規定的我對上面一段話,不是很理解,有人能解釋一下么???我這里一直要求N重復接地的,他的話說,N線重復接地對三相電壓不平衡不起多大作用...???

  • 零線重復接地與保護接地

    零線重復接地與保護接地

    一個低壓系統中,采用保護接零的用電設備,此時設備外殼直接接零線,如果主零線較長需重復接地,那么不就相當于設備外殼又與重復接地體相連,用電設備又采用了保護接地嗎。這不是有悖同一供電系統中不可有兩種安全接地方式,請大家不吝解釋 (重發了草圖,應該比較清楚,很急啊!!!)

  • 火線重復接地有什么后果

    我老家從領居那引來220V電源,本來想N線重復接地,但分不清那根才是火線,如果,是把火相重復接地后,有什么后果,領居那沒裝漏電的

  • 求教,關于低壓柜重復接地的問題

    我們公司有時候會做一些箱變這樣的小工程,每次做接地的時候假設是一臺400變壓器,一臺高壓柜,4臺低壓柜,在低壓柜做接地一般是做兩路重復接地,我想問下做重復接地的具體做用是什么,還有根據低壓柜數量重復接地的數量是怎么推算出來的。求大俠賜教,萬望詳細。小弟在此感謝。

  • 關于施工用電重復接地的要求

    因本人不是電氣專業畢業,想請教各位:從變壓器出來的主電纜,工地已采用三相五線制,采用TN-S系統。 1、一級配電箱需要外殼重復接地,二級箱需要嗎? 2、開關箱(三級)是否需要外殼重復接地? 3、接開關箱的用電設備比如電焊機、鋼筋彎曲機、攪拌機之類的用電設備是否需要進行 重復接地。 4、總配電箱、二級配電箱、三級開關箱的里面的開關配備有無特殊要求,各個開關的保護有什么要求。 最好能有規范條文說明。

  • 中性線為什么要重復接地?作用是什么?

    中性線為什么要重復接地?作用又是什么呢?想必大部分電氣人員都是云里霧里的。其實在我們電氣設計中一般不需要重復接地的,但如果是民用電,配電線路太長,為了避免不平衡電流在中性線上形成過高的電壓,在配電箱那里中性線再接地,保證用電安全,即使零線斷也不會發生危險。這就是它的作用了,總的來說就是為了用電安全和可靠。

  • 進戶處是否要做重復接地?

    在TN系統中,進戶處做了等電位連接,我認為等電位連接和重復接地的效果是一樣的,重復接地就是為了當PE線過長時,在可能發生意外PE線斷裂,那還需做重復接地嗎?

  • 有關漏電保護和中性線重復接地

    我在平時看的圖紙中,遇到一些問題,想請教一下 1.看到好多都是在進線處進行中性線重復接地.但是在看住宅規范的時候,住宅在進線處要設漏電保護.在設有漏電保護的地方不是不能再中性線重復接地嗎?這是不是就說,在進線處中性線重復接地只針對除住宅外的建筑? 謝謝啦!

  • 請教一個重復接地的問題

    三相五線TN-S 或 三相四線 TN-C-S 進建筑物總配電箱時,因為中性線要作重復接地,PE線也要接地,那么能不能在配電箱里把 N端子和 PE端子接起來,再從PE端子接線至室外接地極?還是各自引一根線到接地極? 小弟急用,請各位不吝賜教 先多謝

  • 備用電源重復接地的問題

    請教一個接地的問題: 某小工程僅電梯為二級負荷兩路電源.主電源采用TN-C-S系統,入戶處做重復接地等電位連接。那么備用電源是否可以采用TN-C(或TT)系統,就是備用電源在入戶處是否可以不進行重復接地,轉為TN-C-S系統,而直接進入機房雙電源箱>

  • 重復接地的概念,請各位大俠指教!!!!

    問題一,什么叫重復接地,怎么定義的?問題二,重復接地的作用是什么?問題三,在什么樣的情況下需要做重復接地?

  • 柴油泵重復接地施工求教!!!!

    有個施工問題想請教大家:現做的工程有兩臺柴油泵,裝在室外槽鋼基礎上面,現需要對其重復接地該如何做?油泵旁邊做了一個接地箱,是否只需在基礎上取一點接到接地排上就可以?因為設備到接地箱有幾十公分距離,還想知道接地線是否要配管還是怎么處理,希望大家幫忙給點建議,多謝了!!!菜鳥提問,各位大蝦多多指教

  • 【求解】進線PEN線重復接地怎么接啊?

    【求解】進線PEN線重復接地怎么接啊?

    如圖,配電箱進線從室外箱變引入,PEN線做重復接地,那PEN線是如何讓接地的呢?接到地線排?

  • 三相四線重復接地后,N線變大?

    有一個廠房,從配電所出來是三相四線制,用的3x240+1x120,PEN線為120.N線為120.到了用電配電箱處,做重復接地,三相五線制,4x240+1x120.N線變成240,變大了。請問是否允許這樣?

點擊加載更多

重復接地

重復接地專題,為您提供重復接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與重復接地 相關的專業交流討論,更多重復接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單相接地

離子接地棒

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 吴旗县| 荔波县| 额济纳旗| 军事| 阳城县| 贵港市| 青州市| 克东县| 雷州市| 赫章县| 格尔木市| 乌什县| 平罗县| 竹北市| 西和县| 康乐县| 溆浦县| 蓬莱市| 无棣县| 诸城市| 左权县| 商水县| 哈巴河县| 宁远县| 杂多县| 三江| 龙井市| 郎溪县| 雷州市| 许昌市| 沭阳县| 安平县| 韩城市| 贵溪市| 赤城县| 甘肃省| 松原市| 宜春市| 公安县| 南岸区| 彭山县|