知識點:電氣防護措施
電可以造福人類,但是,如果操作不當,也會給人類帶來痛苦和災難。經本人總結,在維修電工的工作過程中,常見的電氣事故有以下幾種:
隨著人們用電需求的加大,電廠的電氣設備呈現一種長期運行的工作狀態。因此,電廠電氣的安全管理工作就顯得非常重要。本文主要對電廠電氣安全管理進行了分析和探討。 一、電廠電氣的安全管理意義 1、是滿足人們用電需求的必行之事,時代和社會在不斷地發展進步,人們的工作和生活需求也發生了不小的變化。新能源的開發和使用逐漸走入人們的視野,并日益發揮著重要的作用。而電力資源,也成為了時下社會中流行而普及的能源,現代人的生活當中已經不能缺少電的使用而存在。有了電,人們可以進行多方面的娛樂消遣,如看視頻、聽音樂、上網等。人們的工作中需要有大量的信息傳遞,掌握第一手資料對于注重時效的人而言,意味著工作的成敗。而這些環節的完成和有序進行,也不能離開電的支持。總而言之,電的廣泛使用是當今人們的生活和工作的需要,而維護這種需要就顯得尤為重要了。人們工作和生活用電需求量在逐步加大,這已經是一個不爭的事實了。那么,要滿足這些需求,
對電氣事故的原因,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,如帶負荷拉隔離開關,未拆除接地線合閘,錯合電源開關等;( 2 )設備失修。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,未及時進行定期檢修或檢修質量差,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡,以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,選型不當,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
近年來隨著電廠安全意識的不斷提高和安全手段的增強,因鍋爐造成安全事故不斷減少,但仍然存在。安全工作時刻不能松懈,特別是針對鍋爐的防磨防爆工作,是鍋爐安全管理的重點,在今年的8月份,山西某電廠因種種原因造成了鍋爐安全事故。 一、事件經過 2020年8月18日19:23,山西某電廠2號機組(35萬千瓦)發生事故,負荷32萬千瓦運行中,爐膛壓力高Ⅱ值保護動作,鍋爐MFT,19:31主汽溫度下降過快,汽包水位無法維持,手動打閘停機。8月22日16:53機組重新組網。 二、原因分析 省煤器入口聯箱引出管管壁磨損減薄,承壓能力下降,爆管后大量水汽進入煙道,造成爐膛壓力瞬時升高至高Ⅱ值,鍋爐MFT;由于泄漏量較大,汽包水位無法維持,機組被迫打閘停機。 三、暴露問題 1.防磨防爆工作不到位。鍋爐防磨防爆檢查范圍不全面,檢查標準不高,
某300MW電氣事故處理預案
本人曾經接觸過不同設計院的圖紙,表達深度,表達形式,圖紙分類等都有些差別。本人是在一個小單位,很想知道比較規范設計流程,和作為設計的載體的圖紙規范和完美。比如,電廠的電氣圖紙目錄,對于不同設計階段的圖紙等。
2004-01-15T10:15,華能上安電廠在執行“拉開安銅II線284開關”的正常操作時,因284開關A相絕緣擊穿,引起220 kV母差保護動作,造成2號母線上所有運行開關跳閘,包括母聯201開關、2號發電機212開關、2號啟動變2134開關及安大II線286開關。2號啟動變跳閘使3號、4號機組重要輔機設備失電,并且由于電廠在廠用電運行方式上存在不合理性,導致3號機組跳閘,7 min后4號機組被迫停運。本次事故造成該廠3臺機組停運,影響系統可調容量950 MW。1事故情況1.1故障前電網運行方式1.1.1電網運行情況 全網負荷7 000 MW,可調電力7 892 MW,系統頻率為50.00 Hz,聯絡線受電150 MW。系統在正常方式運行下,銅冶站安銅II線251開關耦合電容器總烴超標17%,需緊急停電處理,河北省電力調度通信中心調度處(簡稱省調)立即進行線路停電操作。1.1.2上安電廠運行方式 上安電廠4臺機組正常運行,各機組有功負荷分別為:P1=260 MW、P2=260 MW、P3=200 MW、P4=210MW
為在什么發電機的星點和電壓互感器的星點要連接呢?有什么作用?如下圖
事故描述: 某電廠發電機出線回路保護用電壓互感器柜為手車式,電壓等級20KV,每相單獨一個柜子,每柜有3只電壓互感器組成。柜體前后分隔,3臺柜子的互感器中心點通過銅排連接在互感器柜柜后連接成一個回路并與接地電纜相連。在投入運行前的現場工頻耐壓試驗時,發生事故導致銅排融化,瓷瓶爆炸開裂,柜體嚴重變形,而前柜的互感器完好無損。請各位高人分析、指點事故原因。
作者:薛福連 前言 觸電傷害作為建筑施工企業的四大傷害事故之一,是指電流通過人體而產生的化學效應、機械效應、熱效應及生理效應而導致的傷害。施工現場的電氣系統本身也是一個相對獨立、完整的體系,加強電氣安全管理,就應從“人-機-環境”綜合考慮,并注意電氣的系統性、完整性。 1事故舉例 事故發生概況 2003年7月18日下午2時,某工地職工湯某、劉某在工地AB區地下二層抹頂棚與墻底的陰角線,光線較暗。湯某因倉庫管理人員不在,擅自從倉庫中取出一個三級電源箱和一盞碘鎢燈。由于碘鎢燈一頭接線斷開,便用一根塑銅線將相線與燈管進行搭接,并私自將三級電源箱電源插到二級箱后(電源箱為外接式配電箱)。湯某在將碘鎢電源插到三級電源箱上時,身體向前一撲,俯臥在三級電源箱上,劉某急忙跑到20m外的二級箱處拔掉電源插頭,并將湯某急送醫院,但因心臟衰竭,搶救無效而死亡。 事故原因分析 經過事故調查組認真調查取證,事故原因如下: 1.1直接原因
問題請教:變壓器的低壓配電端的開關子母排出現多處電弧燒損(見附注圖片),請各位高手幫我分析分析。
本人新手上路,請大家指教!感覺等點位在好多項目中執行不好!甚至形同虛設!因安裝圖紙與土建圖紙有偏差,或安裝圖紙根本無法精確定位,實際施工時難度很大!學南京師范大學生洗澡觸電亡 校方:搶救符要求 來杭看孫子不料洗澡時觸電 天臺大伯死在旅館石獅:女友洗澡觸電 他舍命相救女租客洗澡觸電身亡 女兒撲來幸被及時拉開義烏一小伙子洗澡時觸電身亡美的熱水器漏電,深夜情侶洗澡時觸電身亡花季少女洗澡觸電喪命 疑為熱水器漏電年輕人洗澡時觸電窒息 心跳停止一刻鐘后恢復洗澡觸電 光光之死誰之過男子洗澡觸電亡50鄰居家都漏電防電墻”變成“漏電墻”,海爾熱水器煙臺電死人太爾電熱水器漏電險致人命惹糾紛1.從事熱水器維修多年的師傅說,如果是電熱水器漏電,熱水器加熱棒漏電導致。一般問題出在發熱管上。發熱管一旦燒壞了,就會漏電,通過水流導電傷人。不過也有專家指出,現在的熱水器即使安裝了漏電保護器,也不能保證絕對安全。警方提醒,一旦在使用電熱水器過程中出現漏電情況,首
1.充電器裝置跳閘 (1)故障現象:充電器裝置盤上的事故喇叭響;“整流裝置交流失電”光字牌亮;充電器裝置輸出電流為零;蓄電池處于放電狀態,直流母線電壓下降。 (2)故障處理: 1)復歸音響信號。 2)檢查信號及保護動作情況,判明跳閘原因。 3)將充電器裝置停電,并進行外部檢查。 4)外部檢查無異常,若系交流電源熔斷器熔斷引起,則更換熔斷器后,按正常操作程序將充電器恢復運行。 5)若系直流電壓高或低引起跳閘(伴隨有“電壓高”或“電壓低”光字牌信號),則將信號復歸后,再將裝置起
電力生產過程中,由于受不可抗拒的外力破壞、設備存在缺陷、繼電保護誤動、運行人員誤操作、誤處理等原因,常常會發生設備事故或故障。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,并熟悉電氣事故處理規程,系統運行方式和設備性能、結構、工作原理、運行參數等技術法規和專業知識。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法。1 一般程序法
(1)觸電事故 人身觸及帶電體(或過分接近高壓帶電體)時,由于電流流過人體而造成的人身傷害事故。對于觸電事故祥泰電氣提示是由于電流能量施于人體而造成的。觸電又可分為單相觸電、兩相觸電和跨步電壓觸電三種。 (2)雷電和靜電事故 局部范圍內暫時失去平衡的正、負電荷,在一定條件下將電荷的能量釋放出來,對人體造成的傷害或引發的其他事故。雷擊常可摧毀建筑物,傷及人、畜,還可能引起火災;靜電放電的最大威脅是引起火災或爆炸事故,也可能造成對人體的傷害。 (3)射頻傷害 電磁場的能量對人體造成的傷害,亦即電磁場傷害。在高頻電磁場的作用下,祥泰電氣提示人體因吸收輻射能量,各器官會受到不同程度的傷害,從而引起各種疾病。除高頻電磁場外,超高壓的高強度工頻電磁場也會對人體造成一定的傷害。 (4)電路故障 電能在傳遞、分配、轉換過程中,由于失去控制而造成的事故。線路和設備故障不但威脅人身安全,而且也會嚴重損壞電氣設備。
2017年2月14日3點20分左右,運行乙值當班發現#1爐#1返料風機運行中突然跳閘,立即啟動#2返料風機后也跳閘,#1鍋爐被迫停運,造成#1鍋爐結焦,致使鍋爐被迫停爐停機,中斷生產供汽16個小時的事故,現將調查結果通報如下: