垃圾發電廠生產事故案例匯編
1.充電器裝置跳閘 (1)故障現象:充電器裝置盤上的事故喇叭響;“整流裝置交流失電”光字牌亮;充電器裝置輸出電流為零;蓄電池處于放電狀態,直流母線電壓下降。 (2)故障處理: 1)復歸音響信號。 2)檢查信號及保護動作情況,判明跳閘原因。 3)將充電器裝置停電,并進行外部檢查。 4)外部檢查無異常,若系交流電源熔斷器熔斷引起,則更換熔斷器后,按正常操作程序將充電器恢復運行。 5)若系直流電壓高或低引起跳閘(伴隨有“電壓高”或“電壓低”光字牌信號),則將信號復歸后,再將裝置起
如題
介紹個發電廠電氣部分視頻下載的網站聯接,另外還有其他的視頻,希望對大家有所幫助http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=776266
河北省西柏坡第二發電廠吹管爆炸事故快報背景資料:西柏坡發電有限責任公司為河北建投能源投資股份有限公司的下屬公司。河北建投能源投資股份有限公司(簡稱“建投能源”)前身石家莊國際大廈(集團)股份有限公司,成立于1994年1月18日,1996年向社會公開發行A股,同年6月在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼“000600”。2003年,該公司成功實施重大資產重組,將盈利能力薄弱的石家莊物華大廈有限公司、石家莊世貿廣場有限公司股權轉讓,收購了河北西柏坡發電有限責任公司60%股權,從而實現主營業務由酒店商貿業向能源電力基礎產業的跨越,資產規模和質量大大提高,現擁有控股子公司一家,為河北西柏坡發電有限責任公司;分公司兩家,分別為石家莊國際大廈酒店和石家莊世貿名品商場。截止2004年底,公司總資產31.43億元,凈資產3.69億元河北西柏坡發電有限責任公司(改制前為西柏坡電廠,曾用名黃壁莊電廠),注冊資本102,717.6萬元,位于革命老區平山縣境內,東距石家莊市區37公里,西距平山縣城1公里,為特大型火力發電企業,始建于1991年8月。西柏
發電廠電氣設備(視頻課件)http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=311257&fromuid=232356本視頻《電氣設備》課程的視頻講課,講解人:李長松;407MB 共約800分鐘本視頻要安裝RealPlayer,其它播放器不支持smil播放課程學習指導資料編寫:李長松適用專業:電氣工程及其自動化適用層次:專升本(業余)《電氣設備》課程學習指導資料 本課程學習指導資料根據該課程教學大綱的要求,參照現行采用教材《發電廠電氣部分》(王士政、馮金光主編,中國水利電力出版社,2002年12月第三版)以及課程學習光盤,并結合遠程網絡業余教育的教學特點和教學規律進行編寫,適用于電氣工程及其自動化專業專升本(業余)學生。 第一部分 課程的學習目的及總體要求 一、課程的學習目的通過各種方式的學習,使學生樹立工程觀點,掌握發電廠電氣主系統的設計方法,并在分析、計算和解決
大神們,小弟有一個事情不清楚 我們之前電廠電氣都采用ECS獨立的系統(繼電保護是單獨的,廠用電有些需要接入DCS) 設有單獨的后臺機最后以通訊方式接入自控的DCS。 現在甲方說是 取消電氣ECS操作站及工程師站各一臺 其余均通過硬接線接入DCS。 有沒有人可以幫忙解析下1.設置獨立的ECS和不設置ECS的優缺點?不知道甲方取消ECS這個要求是基于什么考慮? 2.尤其是繼電保護都是微機保護 取消ECS這樣一種方式是否可行? 3.設置ECS和直接硬接線接入DCS 給自控方面的I/O點位怎么提?點位的數量是不是會發生很大的變化?
我廠#3機組為11萬雙水內冷機組,廠用220V直流系統向保護裝置、各個斷路器提供操作電源,由于天氣潮濕直流系統對地絕緣明顯降低,正極對地電壓為118V負極對地電壓106V,規程規定140V以下不得拉路,現求判斷故障點行之有效又不停電的好辦法!
我收集的關于發電廠的圖紙,希望有需要的。
一、機組甩負荷1、 根據負荷下降程度,減少進煤量,必要時從上至下切除制粉系統。燃燒不穩定時,應及時投油助燃,穩定燃燒。2、 當負荷迅速下降,汽壓上升較快時,應立即打開對空排汽,放汽泄壓。若汽壓超過安全門動作定值而安全門未動時,應手動打開安全門放汽;若安全門拒動鍋爐超壓時,應緊急停爐。3、 注意監視鍋爐水位變化,防止水位波動造成缺水或滿水。抽汽壓力不能滿足小汽機,除氧器需要時,應檢查確認其備用汽源切換正常。必要時開啟電泵供水。4、 注意調節軸封汽壓力,凝汽器水位,除氧器水位,加熱器水位。檢查機組各支持軸承,推力軸承金屬溫度,回油溫度,軸向位移,脹差、汽壓、汽溫,振動等是否正常,傾聽汽輪機內有否異聲。5、 檢查廠用電系統是否正常,如不正常立即倒為備用電源,采用切工作開關,備用開關自投方倒換,若自投不成,可搶送,但工作開關必須在分位。6、 過、再熱汽溫低時,鍋爐及時解列減溫器,打開過再疏水;汽機打開過,再主汽門前疏水。根據現象和各表計的指示,分析查明原因,做好恢復準備,恢復時控制好升壓、升溫速度,防止超溫。二、
發一個“發電廠及變電站電氣設備”,供大家參考!
發一個“《發電廠電氣主系統》”教案。供大家學習參考!
圖紙簡介: 一套發電廠的廠房電氣及水工全套圖,新手可借鑒,參考,學習。需要的自行下載! 投稿網友: chengjin1985 上傳時間: 2013-07-19
工程 概況 山東某火力 發電
知識點:電氣防護措施
110KV升壓站2臺主變(110/10KV),2回出線,雙母線不帶旁路。希望圖紙包括各母線設備、端子箱、控制、閉鎖回路等,越全越好。謝謝了!!!
一.設計題目2×300MW 火力發電廠電氣部分設計二.設計任務1.發電機.主變壓器選擇2.電氣主接線選擇3.廠用電設計4.短路電流計算5.高壓電氣設備選擇6.發電機.變壓器保護配置7.配電裝置規劃三.設計目的通過本次設計使學生系統掌握所學專業理論知識.提高綜合應用能力.初步了解實際工程設計我郵箱[email protected]
單元220V交流不間斷電源1. 交流不間斷電源系統概述撫順發電廠2號機為2002年6月投產的200MW采暖、凝汽兩用式汽輪發電機組。其單元220V不間斷電源系統選用由美國GUTOR公司生產,青島整流器廠經銷的PEW1000型UPS系統;該系統只供重要的調節、控制、保護儀表監測和重要信號電源,不做一般負荷電源。1.1 設備規范及特性整流器額定輸入電壓:380V±10%(三相電源)旁路隔離變額定輸入電壓: 380V±10%(二相電源)逆變器額定輸入直流電壓:220V額定容量:40KVA額定輸出電流:182A穩態電壓特性:1%動態電壓特性:波峰小于8%,穩定時間小于40毫秒。輸出頻率:與交流輸入同步。波形失真:小于5%。1.2 運行方式UPS正常運行時需三路輸入電源,其一為主市電;其二為備用市電;其三為蓄電池。當主市電中斷時,由電池經逆變后向負載供電,電池放電終了或UPS故障時,UPS系統由備用市電供電。1.2.1 UPS系統正常運行
簡介: 各電氣回路儀表的配置測量儀表選用的基本要求關鍵字:儀表 發電廠電氣測量儀表的配置一、測量儀表選用的基本要求(1) 用于發電機上的交流儀表的準確級不低于1.5級,用于其他設備和線路上的交流儀表不應低于2.5。計量用的有功電度表的準確級一般為1級,無功電度表為2級。直流儀表不應低于1.5級。(2) 測量頻率的儀表一般采用測量范圍為45~50HZ的頻率表,其基本誤差不應大于±0.25HZ,并在49~55HZ范圍內,其實際誤差不應在于±0.15HZ。監視電力系統頻率的發電廠宜采用測量范圍為45~55HZ的頻率表,在49~51HZ的范圍內,其基本誤差不應大于±0.02HZ。(3) 與儀表連接的分流器、附加電阻和互感器的準確度等級不應低于0。5級,對發電機計量電能用的電流互感器其實際準確度應盡可能不低于0。2級。但僅作電流或電壓測量用時,1.5級和2.5級的儀表可使用1.0級互感器,非重要回路的2.5級電流表,可使用3.0級電流互感器。(4) 互感器和儀表測量范圍的選擇,