上周江西的一個500kV線路上,正在施工的一個鐵塔倒掉,4死一傷。后面有同行給我傳了張現場的照片,有點血腥就不放上來了。而這個是同一條線路上今年出的第二次大事故了,昨天說是真個江西省的電力分包施工單位全部停工一天,進行安全管理培訓··········很多人都說,這次是江西省內的公司背了鍋,因為出事兒的是四川外地來的承建公司。
1.湖北武漢市橋苑新村住宅樓樁基整體失穩爆破拆除案例: 造成這次事故的原因是樁基整體失穩,失穩的原因是大量工程樁偏斜,偏斜的原因是多種因素綜合影響的結果。 首先,是樁基選型不當,該樓的地基是經過工程勘察的,在勘察報告中建議選用大口徑鉆孔灌注樁,樁尖持力層可選用埋深40m的砂卵石層。但為了節約投資,又改選用夯擴樁,而這種樁容易產生偏位。 其次,是基坑支護方案不合理。為了節約投資,建設單位自行決定在基坑南側和東南段打5排粉噴樁,在基坑西端打2排粉噴樁,其
因我公司注塑車間增加機臺,原有的電源線發熱嚴重(約70-80度).有一家外協廠幫我們公司加粗電線.從配電柜里到注塑車間主線,斷開負載注塑車間主開關及按下變壓房內的開關后,開關未搖出來(我們電房開關是按下開關后內有電機會傳動斷開的,再把整個開關揺出來)結果就發生觸電差點出人命.那一位師傅能知道這個是為什么嗎, 聽說因為總開關未揺出來時,可能是電容柜放電.
事故理論與分析技術.part1
為什么現在很多施工單位出了工傷事故,尤其是死亡事故第一反應都是瞞報,私下解決!是怕花錢,還是怕家屬鬧?實際上私了的一般花錢更多啊!是怕安監局調查,停工,影響工期,造成損失?這也是事實,但這樣是不是就是說明了我們的事故處理體系還不完善,至少沒有起到準確的引導方向!如果怕停工早晨影響,是不是也有建設單位的壓力在里面,或者說就是出事之后建設單位是和施工單位一起在想法瞞報!是怕影響本項目,本人(項目經理)的年終考核與升遷?如果是,是不是這種管理體制需要改變。總之,本人認為,事故瞞報牽扯了一系列人,單位的利益,往往不是像揭露出來的只是施工單位自己的事情。大家的意見呢?
制冷機房需做事故通風,平時6次,事故12次,我們可不可以不設置上排風口僅設置下排風口(12次),平時和事故均打開,這樣不是更有利于氣流組織嗎,且滿足平時和事故通風要求??
塔吊失穩事故分析
摘 要:混凝土工程是建筑施工中一個最主要的工種工程。無論是工程量、材料用量,還是工程造價所占建筑工程的比例均較大。可能造成質量事故的可能性也較大。因而,在實際的建筑施工管理過程中,必須高度重視混凝土工程質量,并了解混凝土工程可能出現的質量事故。著重于實際工作中混凝土工程可能存在的質量事故進行總結分析,以避免在施工過程中發生質量事故,提高施工人員對混凝土結構工程的質量的理論認識。 關鍵詞:混凝土 ,質量事故, 分析 ,預防 一、前言混凝土是一種由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均質脆性材料。由于混凝土施工和本身變形、約束等一系列問題,硬化成型的混凝土中存在著眾多的微孔隙、氣穴和微裂縫,正是由于這些初混凝土建筑和構件通常都是帶縫工作的,由于裂縫的存在和發展通常會使內部的鋼筋等材料產生腐蝕,降低鋼筋混凝土材料的承載能力、耐久性及抗滲能力,影響建筑物的外觀、使用壽命,嚴重者將會威脅到人混凝土裂縫產生的原因很多,有變形引起的裂縫:如溫度變化、收縮、膨脹、不均勻沉陷等原因引起的裂縫;有外載作用引起的裂縫;有養護環境不當和化學作用
對電氣事故的原因,一般從設備事故和觸電事故這兩方面進行分析: 1. 設備事故原因:( 1 )誤操作。違反操作規程或不符合技術規定誤操作而發生的事故,如帶負荷拉隔離開關,未拆除接地線合閘,錯合電源開關等;( 2 )設備失修。如充油設備長期漏油而造成缺油燒損,未及時進行定期檢修或檢修質量差,少油斷路器的觸頭多次切斷故障電流未進行拆修,對設備未定期清掃而出現污垢閃絡,以及其他因維護管理不善而發生的事故:( 3 )設備制造不良,選型不當,使用不合格的或未經技術鑒定的改造設備;( 4
1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮。 直流母線電壓偏離允許值。 2)處理
電可以造福人類,但是,如果操作不當,也會給人類帶來痛苦和災難。經本人總結,在維修電工的工作過程中,常見的電氣事故有以下幾種:
1.母線運行過熱 母線運行時,下述原因會引起母線過熱:母線嚴重過負荷;母線之間或母線與引線間接觸不良;母線上所連接的隔離開關接觸不良。判斷母線及接頭過熱的方法有:觀察母線變色漆有無變色,若變色變黃、變黑,則說明母線芒重過熱;觀察試溫蠟片,若試溫蠟片變色、軟化、位移、發亮或熔化,則為母線過熱;雨雪天氣觀察室外母線及接頭,若冒汽或落雪立即融化,則為母線過熱;低壓母線用溫度計或用半導體點溫計測溫,高壓母線用紅外線測溫儀測溫,便可知母線的運行溫度是否超過允許值。 若發現母線及接頭運行溫度過高,應匯報調度,減少負荷。若母線及接頭發熱燒紅,應迅速減少負荷,并倒換運行方式,將該母線停電檢修。 2.母線絕緣子破損、放電 母線的支柱或懸式絕緣子一
在地下建筑的廚房要設置事故通風,這時排出的氣體有可燃、爆炸的危險,防火規范50016-2014中9.3.6要求 排除有燃燒或爆炸危險氣體、蒸氣和粉塵的排風系統,應符合下列規定:1、排風系統應設置導除靜電的接地裝置;2、排風設備不應布置在地下或半地下建筑(室)內;3、 排風管應采用金屬管道,并應直接通向室外安全地點,不應暗設。 那么問題來了,土建風道作為廚房事故排風肯定不可以了,那么內襯金屬風道可以嗎?內襯金屬風道算不算暗裝?還有請教下各位大佬,金屬風道耐火極限有沒有要求,具體條文怎么說的?
變壓器的事故狀態有哪些? 答:(1)內部聲響很大而不規則,有爆裂聲。 (2)風冷式變壓器上層油溫不斷上升至95℃。強迫油循環風冷變壓器冷卻器全停超過規定時間,且上層油溫已達85℃。 (3)儲油柜(油枕)或防爆管(泄壓器)嚴重噴油。 (4)冒煙或著火;或套管嚴重破損、放電。 (5)輕瓦斯頻繁動作且氣體可燃。 (6)嚴重漏油使油枕及瓦斯繼電器看不到油位,且油色變化過大,油內出現碳質。
建筑施工高處墜落事故的致因包括人的因素、物的因素及管理、作業環境等方面的因素進行比對分析。 2.1.從人的不安全行為分析主要有以下原因:
收錄于話題
初期雨水池及事故水池是給排水項目經常涉及的事情,尤其是化工項目。目前對于初期雨水池及事故水池容積的計算也有幾個規范涉及,比如A規范《石油化工給水排水系統設計規范》SHT3015-2019及B規范《化工建設項目環境保護工程設計標準》GBT50483-2019都有說到。關于初期雨水池容積計算,A規范是按照15~30mm污染面積的積水厚度計算,條文及說明如下:B規范是按照20~30mm污染面積積水厚度計算。規范及規范條文如下: