(1)安全用電技術措施 1) 建立健全用電管理制度,各處設立專職的值班電工,配合安全員對臨時用電進行管理。值班電工必須處證上崗,基礎對現場的電氣線路和設備進行安全檢查,定期測試電氣絕緣、接地接零電阻、漏電保護器等開關是否完好。并做好業內資料,臺汛季節要強化檢查,對查出的問題限期整改。 2) 建立對總配電室、各路配電箱、供電線路及電氣設備檢查、維修、保養等安全管理制度,嚴禁電氣設備帶病運行。 3) 每臺電氣設備必須執行三級配電、二級漏電保護裝置。 4) 每臺電氣設備應用各自的開關箱,必須實行“一機、一閘、一漏、一箱”制,嚴禁用同一只開關箱直接控制二臺及二臺以上的用電設備(含插座)。 5) 電源進線電纜應遵循下進上出的原則,在箱內經固
1、根據電氣設備的用電正確選擇導線載面,從理論上杜絕線路過負荷使用,保護裝置要認真選擇,當線路上出現長期過負荷時,能在規定時間內動作保護線路。 2、導線架空敷設時其安全間距必須滿足規范要求,當配電線路用熔斷器作短路保護時,熔體額定電流一定要小于電纜或空管絕緣導線允許載流量的2.5倍,或明敷絕緣導線允許載流量的1.5倍;經常教育用電人員正確執行安全操作規程,避免作業不當造成火災。 3、電氣操作人員要認真執行規范,正確連接導線,連接柱要壓牢、壓實;各種開關觸頭要壓接牢固;銅鋁連接時要有過渡端子,多股導線要用端子或刷錫后在與設備安裝,以防加大電阻引起火災。 4、配電室的耐火等級要大于三級,室內配置沙箱和絕緣滅火器;嚴格執行變壓器的運行檢修制度,按季度每年進行四次停電清掃和檢查;現場中的電動機嚴禁超載使用,電機周圍無易燃物,發現問題及時解決,保證設備正常運轉。
安全用電措施和電氣防火措施是施工臨時用電施工組織設計的組成部分,是保障現場臨時用電工作可靠運行和人身、設備安全中不可少的配套設施。 A、安全用電施工 1、安全用電技術措施 (1)接地與接零 1)在施工現場專用的中性點直接接地的低壓電力線路中,必須采用TN-S接零保護系統。 2)保護零線與工作零線分開單獨敷設,不作它用,保護零線PE 必須采用綠/黃雙色線; 3)保護零線必須在配電室(或總配電箱)配電線路中間和末端至少三處作重復接地,重復接地應與保護零線相連接。 4)保護零線的截面積應不小于工作
1測量要求 醫用電氣設備的接地要求直接或間接地涉及患者的安全,因此,很多國家標準和行業標準對醫用電氣設備的接地都有著嚴格的要求,GB9706.118f)就對保護接地阻抗就有著具體要求,比如對不用電源軟電線的醫用電氣設備和帶有電源輸入插口的醫用電氣設備以及帶有不可拆卸電源軟電線的醫用電氣設備都有著不同的要求。 2檢測設備 醫用保護接地電阻測試儀。 3檢測步驟 (1)按保護接地阻抗測試儀器的使用說明書要求,調整儀器處于保護接地阻抗待測狀態。(2)將儀器測量線牢固接入儀器的測量端口。(3)將儀器的測試夾或測試頭
《醫用電氣設備運行維護與安全標準實用手冊》編 著: 章世松出 版 社: 中科多媒體電子出版社出版日期: 2003年3月開 本: 16開豪華精裝卷 冊 數: 三 冊光 盤 數: 一 張目 錄:第一篇 生理功能檢測儀器運行維護第一章 心電圖機第一節 心電圖機檢測與維修方法技巧第二節 心電圖機的常見故障及其排除方法技巧第三節 ECG-5151型心電圖機故障排隊方法技巧第四節 ECG-6151型心電圖機故障排除方法技巧……第二章 腦電圖機第一節 腦電圖機常見故障及其排除方法技巧第二節 ND-82B型腦電圖機故障排除方法技巧第三節 ND-161型腦電圖機故障排除方法技巧……第三章 肌電圖機
我從網絡搜集,與大伙共享。
建筑防雷與電氣安全技術
我是甲方的,然后是土木出身的,現在想學習電氣的,可是不是電氣出身,對電氣基本的原理不熟悉,基本的知識不懂,這樣能學好電氣嗎
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施。
隨著人們用電需求的加大,電廠的電氣設備呈現一種長期運行的工作狀態。因此,電廠電氣的安全管理工作就顯得非常重要。本文主要對電廠電氣安全管理進行了分析和探討。 一、電廠電氣的安全管理意義 1、是滿足人們用電需求的必行之事,時代和社會在不斷地發展進步,人們的工作和生活需求也發生了不小的變化。新能源的開發和使用逐漸走入人們的視野,并日益發揮著重要的作用。而電力資源,也成為了時下社會中流行而普及的能源,現代人的生活當中已經不能缺少電的使用而存在。有了電,人們可以進行多方面的娛樂消遣,如看視頻、聽音樂、上網等。人們的工作中需要有大量的信息傳遞,掌握第一手資料對于注重時效的人而言,意味著工作的成敗。而這些環節的完成和有序進行,也不能離開電的支持。總而言之,電的廣泛使用是當今人們的生活和工作的需要,而維護這種需要就顯得尤為重要了。人們工作和生活用電需求量在逐步加大,這已經是一個不爭的事實了。那么,要滿足這些需求,
廣州的3月是一個陰雨綿綿的季節,同時也是回南天最為嚴重的時候,空氣濕度接近飽和,玻璃、墻壁,甚至地面都會冒水,像一些用電過于頻繁、配電設備比較多的配電房就需要特別留心和維護,以防發生事故 。 特別是大型寫字樓,每天有大量的人員上班,日常工作用電如果得不到保障,則會對公司以及整棟大廈的正常運作造成不良影響,停電造成的經濟損失還是其次,如果電房積塵嚴重,環境控制箱失靈而導致故障失火則會對大廈造成財產和品牌損失。 有著龐大用電規模的廣州市河北大廈正是意識到這一點,因此邀請了白云機安配電房進行年度預防性試驗維護。
在智能化的時代,各行業都相繼引入了智慧這一個概念。??其中,本身就追求自動化的電氣自然是走在了時代的前列。隨著城市規模的不斷壯大,各種用電設備數量激增,由于電氣安全隱患不易發覺導致電氣火災事故頻發,由此引發的各種事故,使社會各階層深深意識到預防電氣火災的緊迫性。現在正經歷“電氣火災綜合治理”的特殊時期。全國智慧用電市場全面爆發。 結合中國用電設備電氣安全隱患的現狀,領航電氣研發出適合中國本土的智慧安全用電監控系統,該系統結合物聯網傳感技術,云計算和大數據等技術,對各低壓電線電路進行區域網絡化管理,達到對電氣安全隱患的遠程精確控制和精準定位,從秒速報警到秒速滅火,過渡到行業物聯網預警技術,將火災消滅在萌芽狀態。 領航最新研發的智慧安
知識點:電氣殘余風險
 5、施工現場內嚴禁使用電爐子;使用碘鎢燈時,燈與易燃物間距要大于30㎝,室內不準使用功率超過100W的燈泡,嚴禁使用床頭燈。
摘要: 安科瑞Acrelcloud-6000安全用電管理平臺是針對我國當前電氣火災事故頻發而創新的一套電氣火災預警和預防管理系統,該系統是基于移動互聯網、云計算技術、通過物聯網傳感終端(現場監控模塊、傳輸模塊),將供電側、用電側電氣安全參數實時傳輸至云服務器。安全用電管理云平臺可以不受時間、地點、環境的限制,自行選擇合適的方式(本地電腦、手機APP、短信)來掌控用電系統的運行情況,做到“早預防、快報警、自診斷、出報告”的工作流程化。 關鍵詞: 安全用電;電氣火災;剩余電流;無線傳輸;云平臺 0、前言??近年來,我國電氣火災多發,造成重大人員傷亡和財產損失。為有效遏制電氣火災高發勢頭,確保人民群眾生命財產安全,國務院安委會決定在全國范圍內組織開展為期三年的電氣火災綜合治理工作。并發布《國務院安全生產委員會關于開展電氣火災綜合治理工作的通知》[安委〔2017〕4號]文件。各省市安監委也相繼發布文件,明確要求各市(州)積極推廣應用“科技防控?智慧用電”技術,各地要不斷提
施工現場臨時用電安全管理要把控的六個關鍵點: 施工現場臨時用電是現場施工作業中潛在危險性最多的危險源之一,因此確保臨時用電安全是施工現場安全管理的重中之重,在管理中要重點把控以下六點。 1、臨時用電施工組織設計 按照《施工現場臨時用電安全技術規范》的規定:臨時用電設備在5臺及5臺以上或設備總容量在50kW及50kW以上者,應編制臨時用電施工組織設計。臨時用電施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,技術負責人審核,經主管部門批準后實施。 臨電施工組織設計審批后實施 2、三
我所在的電信機房大樓中,樓梯口門上邊有“安全出口”字樣的燈,其中給該燈供電的電源線有大概6,7根很細的線,在燈的上邊,我看有一根線好像沒有接入燈里邊,其他的接5,6跟接入燈里邊,有一次,我把11樓的安全出口燈的電源線往外拽了拽,請問會不會引起安全問題,如火災等,會不會使其中的某跟電源線松動導致短路,引起火災什么的?我們電信大樓對火災隱患要求很高,而我又對電氣安全方面不懂,請那位大蝦解答一下,了卻我心頭困擾,先謝謝了。