(1) 工作接地 將變壓器中性點直接地叫工作接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以穩定系統的電壓,防止高壓側電源直接竄入低壓側,據皇冠網了解,這樣就能造成低壓系統的電氣設備被摧毀不能正常工作的情況發生。 (2) 保護接地 將電氣設備外殼與大地連接叫保護接地,阻值應小于4Ω。有了這種接地可以保護人體接觸設備漏電時的安全,防止發生觸電事故。 (3) 保護接零 將電氣設備外殼與電網的零線連接叫保護接零。保護接零是將設備的碰殼故障改變為單相短路故障
aa公路隧道施工安全jiaoc
1、對空壓機及配套設備必須認真檢查、試機、在確保完善、有效、可靠后,方可投入使用。 2、必須專人管理、專人操作、專人維修和進行經常性的檢查,確保安全。
“安全第一,預防為主”,為了強化施工現場作業控制,規范各級干部的管理行為和廣大職工的作業行為,達到施工現場各項工作有序可控;消滅重大職工死亡、傷事故,使安全事故得到有效控制,保證本項目管段內兩個隧道的安全施工,特制定此安全保證措施。 一、組織保證措施 成立項目經理領導的安全生產領導小組,全面負責本項目的安全生產工作,主管安全生產的副經理為安全生產的直接責任人,總工程師為安全生產的技術負責人。未經安全教育培訓,并經考試合格的管理人員及生產人員不準上崗。 二、制度保證措施
一、隧道施工現狀
施工現場用電安全技術交底
:victory: :call: :call: :call: :call: 隧道施工安全保證措施“安全第一,預防為主”,為了強化施工現場作業控制,規范各級干部的管理行為和廣大職工的作業行為,達到施工現場各項工作有序可控;消滅重大職工死亡、傷事故,使安全事故得到有效控制,保證本項目管段內兩個隧道的安全施工,特制定此安全保證措施。一、組織保證措施成立項目經理領導的安全生產領導小組,全面負責本項目的安全生產工作,主管安全生產的副經理為安全生產的直接責任人,總工程師為安全生產的技術負責人。未經安全教育培訓。。。。。。。。。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-2-9 08:06 編輯 文件格式:PDF 文件大小:37.53M (壓縮后分2卷)
施工用電安全技術規范講解
隧道安全施工技術手冊(傅鶴林).part1.rar
1、施工現場的臨時用電采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,采用埋地或架空敷設。 3、室內配線必須采用絕緣導線,采用瓷瓶,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱、開關箱,實行分級配電。 5、每臺用電設備有各自專用的配電箱,嚴格執行“一機一箱一閘”制。 6、開關箱內必須裝設漏電保護器,開關箱內的漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7、在潮濕、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,并把漏電保護器的開關箱設在外面,工作時有專人監護。 8、所有的配電箱,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查、維修人員必須是專業電工,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。 9、所有的配電箱、開關箱在使用中必須按照下述操作順序。送電操作順序:總配電
辦公空間裝修安全用電施工注意事宜 1、辦公空間裝修施工現場臨時用電必須采用TN-S配電系統,三級配電結構,并設置兩極漏電保護和兩道防線,施工現場用電工具、設備總容量超過50kw時必須編制施工現場臨時用電組織設計,容量低于50kw時應制定安全用電措施及電氣防火措施。 2、配電系統應遵循分級分路、動力、照明分別設置原則,壓縮配電間距,遵守環境安全規則,由三級配電箱向用電設備實行"一機一閘"制,任何用電設備不得超級配電,動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,動力與照明開關必須分箱設置,分配電箱與設備開關箱距離不得大于30m,開關箱與固定式用電設備之間的距離不得超過3m。 3、臨時用電配電系統中的保護系統,配電裝置、接地裝置及配電線路的設置必須符合《施工現場臨時用電技術規程》的規定,配電系統中過流保護裝置及線路規格必須與用電設備功率相匹配