国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 通用用電設備配電設計規范

    中華人民共和國國家標準通用用電設備配電設計規范GB 50055-93

  • 通用用電設備配電設計規范的疑惑

    通用用電設備配電設計規范-GB50055-2011第8.0.6條,4款,潮濕場所的插座安裝高度不應低于1.5米,這條大伙怎么執行的?

  • 一個關于電氣設備設計問題

    各位大師傅,我在配電柜設計、造價中,經常遇到一個問題,就是配電柜內的銅、鋁排選型,在我搜集到的資料中,各份資料所說的過載能力都不同。同時,在造價預算中,不清楚銅、鋁排每米的重量大約是幾重,使我的預算案準確度差。請問那位師傅有銅、鋁排的過載、每米的重量數據,提供給我好嗎?謝謝各位。

  • 如何理解《通用用電設備配電設計規范》

    《通用用電設備配電設計規范》93版(我手頭無新版)第2.5.3條規定:二、控制電器宜采用接觸器、起動器或其他電動機專用控制開關. 起動次數少的電動機可采用低壓斷路器兼作控制電器. 當符合控制和保護要求時,3KW及以下的電動機可采用封閉式負荷開關(鐵殼開關).在現實中,確實有用微型斷路器來控制小功率電動機起停的情況,比如排水泵/風機等。如何理解“起動次數少”這句話?一天啟動幾次算起動次數少?以施耐德公司C65N開關為例,機械壽命20000次(這里需指明的是,指開-合一個循環),未見電氣壽命說明。假定電氣壽命為4000次,一個微斷通斷控制小功率電機,每天起停2次,可用5年多,但壽命到了呢?是否影響人員防護?這個問題困撓好久,不知是否有權威回答?需要說明的是,C65N微斷自身說明就寫了可以作“控制電器”

  • 通用用電設備配電設計規范條文疑問

    通用用電設備配電設計規范GB50055-93的第2.4.3條中有這樣描述:當只在兩相上裝設時,在有直接電氣聯系的同一網絡中,保護器件就裝設在相同的兩相上.請問這是為什么?在相同兩相上裝設有什么優點?

  • 高寒地區電氣設備設計安裝

    本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 編輯 一個哈爾濱的項目:配電箱、控制箱、按鈕箱根據元器件對環境溫度的要求最低運行溫度為-25攝氏度,但哈爾濱最低溫為-38攝氏度。怎么解?想把這些設備放置在管廊里,又怕潮濕對設備有影響。

  • 通用用電設備配電設計規范對插座的設置要求

    一、 功率小于或等于0.25kW的電感性負荷以及小于或等于lkW的電阻性負荷的日用電器,可采用插頭和插座作為隔離電器,并兼作功能性開關。 二、 日用電器的插座線路,其配電應按下列規定確定:    1 插座的計算負荷應按已知使用設備的額定功率計,未知使用設備應按每出線口100W計。    2 插座的額定電流應按已知使用設備的額定電流的1.25倍計,未知使用設備應按不小于10A計。    3 插座線路的載流量:對已知使用設備的插座供電時,應按大于插座的額定電流計;對未知使用設備的插座供電時,應按大于總計算負荷電流計。 三、 插座的形式和安裝

  • 冷庫設計規范的電氣部分

    冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應

  • 冷庫設計規范的電氣規定

 第6.0.8條 冷間照明開關均

  • 電氣設備地線的設計要點

    在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視。接地系統由模擬地、數字地、機殼地以及系統地等四大部分組成,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,在 1

  • 通用電氣設備——開關柜、變壓器等采購招標

    通用電氣設備——開關柜、變壓器等采購招標通用電氣設備——開關柜、變壓器等招標公告通用電氣設備——開關柜、變壓器等采購招標公告招標編號:CSIE12021744開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其他所屬地區:北京 招標人:神華物資集團有限公司招標公告受神華物資集團有限公司的委托,對神華集團有限責任公司2012年設備采購項目進行國內公開招標,現誠邀合格的國內投標人前來參加投標。1.項目名稱:神華集團有限責任公司2012年9月通用電氣設備——開關柜、變壓器等采購.。2.招標編號:CSIE120217443.招標內容:本項目共分為四個包,包括下述設備供貨、運輸及相關服務。(具體規格見附表《招標貨物一覽表》)交貨地點:見《招標貨物一覽表》交 貨 期:見《招標貨物一覽表》4.對投標人的資格要求:1)在中華人民共和國注冊,并具有獨立法人資格,注冊資金不得低于2000萬元(包括2000萬元);

  • 發一個通用設備配電設計規范

    發給需要的朋友喲

  • 神華集團通用電氣設備開關柜、變壓器等采購招標

    神華集團通用電氣設備開關柜、變壓器等采購招標受神華物資集團有限公司的委托,對神華集團有限責任公司2012年設備采購項目進行國內公開招標,現誠邀合格的國內投標人前來參加投標。1.項目名稱:神華集團有限責任公司2012年9月通用電氣設備——開關柜、變壓器等采購.。2.招標編號:CSIE120217443.招標內容:本項目共分為四個包,包括下述設備供貨、運輸及相關服務。(具體規格見附表《招標貨物一覽表》)交貨地點:見《招標貨物一覽表》交貨 期:見《招標貨物一覽表》4.對投標人的資格要求:1)在中華人民共和國注冊,并具有獨立法人資格,注冊資金不得低于2000萬元(包括2000萬元); 2)投標人必須是有能力履行招標內容要求和提供招標貨物及服務的專業制造商,并應具有完善的質量保證體系;3)投標人應提供銀行在開標日前三個月內開具或在有效期內的資信證明;4)投標人應具備履行合同所需的財務、技術和生產能力,須提供投標人最近三年(2009-2011)的審計財務報表,包括資產負債表、損益

  • 神華集團通用電氣設備開關柜及變壓器等采購招標

    神華集團通用電氣設備開關柜及變壓器等采購招標受神華物資集團有限公司的委托,對神華集團有限責任公司2012年設備采購項目進行國內公開招標,現誠邀合格的國內投標人前來參加投標。1.項目名稱:神華集團有限責任公司2012年9月通用電氣設備——開關柜、變壓器等采購.。2.招標編號:CSIE120217443.招標內容:本項目共分為四個包,包括下述設備供貨、運輸及相關服務。(具體規格見附表《招標貨物一覽表》)交貨地點:見《招標貨物一覽表》交貨 期:見《招標貨物一覽表》4.對投標人的資格要求:1)在中華人民共和國注冊,并具有獨立法人資格,注冊資金不得低于2000萬元(包括2000萬元); 2)投標人必須是有能力履行招標內容要求和提供招標貨物及服務的專業制造商,并應具有完善的質量保證體系;3)投標人應提供銀行在開標日前三個月內開具或在有效期內的資信證明;4)投標人應具備履行合同所需的財務、技術和生產能力,須提供投標人最近三年(2009-2011)的審計財務報表,包括資產負債表、損益表、現金流

  • 通用電氣設備——開關柜、變壓器等采購招標公告

    通用電氣設備——開關柜、變壓器等采購招標公告招標編號:CSIE12021744開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其他所屬地區:北京 招標人:神華物資集團有限公司招標公告受神華物資集團有限公司的委托,對神華集團有限責任公司2012年設備采購項目進行國內公開招標,現誠邀合格的國內投標人前來參加投標。1.項目名稱:神華集團有限責任公司2012年9月通用電氣設備——開關柜、變壓器等采購.。2.招標編號:CSIE120217443.招標內容:本項目共分為四個包,包括下述設備供貨、運輸及相關服務。(具體規格見附表《招標貨物一覽表》)交貨地點:見《招標貨物一覽表》交 貨 期:見《招標貨物一覽表》4.對投標人的資格要求:1)在中華人民共和國注冊,并具有獨立法人資格,注冊資金不得低于2000萬元(包括2000萬元);2)投標人必須是有能力履行招標內容要求和提供招標貨物及服務的專業制造商,并應具有完善的質量保證體

  • 神華集團通用電氣設備開關柜、變壓器等采購[招標]

    神華集團通用電氣設備開關柜、變壓器等采購[招標]受神華物資集團有限公司的委托,對神華集團有限責任公司2012年設備采購項目進行國內公開[招標],現誠邀合格的國內投標人前來參加投標。1.項目名稱:神華集團有限責任公司2012年9月通用電氣設備——開關柜、變壓器等采購.。2.[招標]編號:CSIE120217443.[招標]內容:本項目共分為四個包,包括下述設備供貨、運輸及相關服務。(具體規格見附表《[招標]貨物一覽表》)交貨地點:見《[招標]貨物一覽表》交貨 期:見《[招標]貨物一覽表》4.對投標人的資格要求:1)在中華人民共和國注冊,并具有獨立法人資格,注冊資金不得低于2000萬元(包括2000萬元); 2)投標人必須是有能力履行[招標]內容要求和提供[招標]貨物及服務的專業制造商,并應具有完善的質量保證體系;3)投標人應提供銀行在開標日前三個月內開具或在有效期內的資信證明;4)投標人應具備履行合同所需的財務、技術和生產能力,須提供投標人最近三年(2009-2011)

  • 建筑設計規范---------電氣部分

    8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。

  • 關于住宅設計規范(電氣)的一個疑問

    第6。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2。5MM2。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路。而燈具控制線路不在此列。

點擊加載更多

通用電氣設備設計規范

通用電氣設備設計規范專題,為您提供通用電氣設備設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通用電氣設備設計規范 相關的專業交流討論,更多通用電氣設備設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

室外電氣設計規范

工廠設計規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宁南县| 马公市| 江川县| 乌兰察布市| 南宫市| 英吉沙县| 永川市| 邵阳县| 安陆市| 巴南区| 张掖市| 永寿县| 崇文区| 黄冈市| 西乡县| 宣威市| 邵阳市| 信阳市| 远安县| 滦南县| 中江县| 淮安市| 云林县| 中方县| 乌拉特前旗| 乌兰察布市| 绵阳市| 黄龙县| 黔东| 奉新县| 乌恰县| 乡宁县| 明光市| 东辽县| 盘山县| 叶城县| 华安县| 天台县| 新民市| 江北区| 阿克苏市|