高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
產品型號:CCX8母線槽 生產廠家:祥泰電氣 產品概述:CCX8系列母線槽 ,產品額定工作電壓690V 1000V,額定絕 緣電壓 1000V 1500V, 額 定電流 400A至4000A?頻率50Hz,適用于750KW及以上風力發電機組的定子及轉子出線專用輸電設備。 主要特征: 1:采用強度高,采用空氣加強復合絕緣結構 2:導體采用杜邦聚酯薄膜包覆蓋絕緣性能優越,保證長期運行不老化。 3.專用絕緣支撐固定結構, 抗動穩定性強 4.耐高、低溫性能優,母線槽能在環境溫度-50?+50°C情況下正常運行。 5.導電性能優異:鋁合金矩形導體 ,表面經復合鍍層處理, 提高了抗氧化性能; 接頭鍍銀(鍍錫)處理 ,降低接觸電阻 6.提高電能質量:鋁合金及鋼鋁混合型外殼,機械強度高,散熱性能優異,無渦流損耗。 7.使用壽命長:外殼表面采用奧地利老虎牌粉末涂料靜電噴涂工藝; 耐鹽霧性能達1000小時以上。母線槽的優點有: 1、母線槽的防護較好,可以保護自身不受傷害;
祥泰電氣所生產的CCX8系列母線槽具有分接方便、過載能力強、防止過載失火、散熱性能好、維護方便、使用壽命長達80年的顯著性能特點;產品提供終身使用售后服務。 以下幾點就是重慶祥泰電氣分析的母線槽的組成基本結構要點: 1、母線槽由載流導體、殼體和絕緣材料組成。 2、母線槽殼體采用優質冷軋鋼板成型制成,具有足夠的機械強度。表面噴塑,防腐蝕性能好,表面平整,色澤美觀,防腐層附著力強。 3、載流導體采用符合GB5588.2-85、GB5588.3-85標準的電工用銅材料,導體接點的接觸面進行了特殊處理,使連接部位接觸可靠,發熱低,使用安全可靠。 4、FM系列母線槽的關鍵在于采用了高級絕緣材料,優良的接觸性能,抗老化、無毒、低煙等優點,F(xiàn)M系列母線槽的絕緣材料采用無機材料經特殊工藝加工制成。 5、母線槽分為干線單元、饋電單元、分接單元以及變徑單元、膨脹單元、各類彎曲單元等。 更多關于母線槽的基本結構要點,可咨詢重慶祥泰電氣官網:http://www.
母線槽電氣成套設備的使用和維護 母線槽的中性點大都采用不接地或經消弧線圈接地的運行方式,以提高供電的可靠性。但農網建設改造工程完成后電網結構發生了很大變化,尤其是隨著母線槽的擴大和電纜線路的增加,單相接地故障電容電流增加,若母線槽的電容電流超過規范規定時,中性點必須經消弧線圈接地,并按過補償來整定,以補償接地故障電容電流。條件允許時宜選用自動跟蹤、自動調諧式消弧線圈,使系統在最佳補償狀態下運行。 金屬氧化物避雷器具有保護特性好、通流容量大、動作反應快、結構簡單、體積較小和重量較輕等優點,深受使用部門的歡迎。它正逐步取代傳統的閥型和磁吹避雷器。電網中性點不接地或經消弧線圈接地系統,當發生單相接地故障時,一般允許帶單相接地故障運行 2h ,因其它非接地相的電壓將升高為線電壓,這對無間隙的金屬氧化物避雷器是個嚴峻的考驗,此時如發生弧
日本東芝公司與美國通用電氣公司24日宣布在火電設備領域展開戰略合作,計劃成立合資公司共同開發和銷售高技術火力發電設備。 這是去年11月三菱重工與日立宣布合并火電業務以來,全球重電機工業界的又一重大整合動作。 東芝在當天發表的一份聲明中表示,美國頁巖氣的大量開采、日本核事故以來的電力結構變化以及新興經濟體電力需求猛增,將使全球火力發電設備需求持續增加。根據聲明,東芝與通用電氣將把戰略合作重點放在節能過錫爐治具效率高的燃氣ｔ?lián)合循環發電設備的研發和全球銷售。在火力發電核心設備燃氣發電機領域,通用電氣占據全球市場份額的35%左右,東芝則在蒸汽發電機、發電站建設和系統控制等領域技術領先。 據經濟合作與發展組織的一項預測,到2035年,全球發電設備投資額約為850萬億日元(約合9.5萬億美元),其中火電裝機容量將比2009年增加70%。據測算,屆時全球需要新建2000座以上發電量為100萬千瓦
14層,每層1200平方左右,每間辦公室分體空調,請問,采用電纜樹干式配電好,還是一根大母線直接上去好?那種節約?各自的利弊是什么?我答題計算,用6根185電纜或者2根800A母線槽差不多。電纜總長度比母線槽長三倍,那么造價方面哪個合算?使用起來呢?安裝起來呢?請有經驗的大師給點意見
通用電氣強電工程監理細則(一)1、工程概況項目電氣簡介2、組織架構見監理大綱。3、監理目標 確保強電工程按預期計劃完成,使工程監理達到標準化、規范化,做到安全、文明施工。本工程的質量目標為優良,爭取達到省級優良樣板工程。4、監理依據4.1《施工承包合同》4.2《建設監理合同》4.3 施工圖紙: 4.4《供配電系統設計規范》 (GB 50052-95)4.5《低壓配電設計規范》 (GB 50054-95)4.6《建筑物防雷設計規范》(GB50057-94)4.7《民用建筑照明設計規范》 (GBJ 133-90)4.8《民用建筑電氣設計規范》 (JGJ/T16-92)4.9《電力工程電纜設計規范》 (GB50217-94)4.10《工業與民用電力裝置的接地設計規范》 (GBJ65-83)4.11《建筑電氣安裝工程質量檢驗評定標準》 (GBJ 303-88)4.12《電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范
入群領取BIM學習資料,免費直播。QQ群:939027276 來源:建筑工程魯班聯盟 如有侵權,請聯系刪除 母線槽,是由銅、鋁母線柱構成的一種封閉的金屬裝置,用來為分散系統各個元件分配較大功率,在戶內低壓的電力輸送干線工程項目中已越來越多地代替了電線電纜。與傳統的電纜相比,在大電流輸送時充分體現出它的優越性,同時由于采用了新技術、新工藝,大大降低的母線槽兩端連接處及分線口插接處的接觸電阻和溫升,并在母線槽中使用了高質量的絕緣材料,從而提高了母線槽的安全可靠性,使整個系統更加完善。
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接啊?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),高壓電纜正常。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?
祥泰電氣所生產的CCX8系列母線槽具有分接方便、過載能力強、防止過載失火、散熱性能好、維護方便、使用壽命長達80年的顯著性能特點;產品提供終身使用售后服務。 下面是重慶祥泰電氣分析的母線槽的安裝要求及步驟: 1.首先要根據母線槽最終設計走向,確認其走向上的障礙物及預留位置有無更改; 2.進行母線槽安裝現場的支架制作及安裝; 3.進行安裝前的絕緣檢測; 4.吊裝母線槽及段間連接; 5.對前期安裝進行矯正,調整,檢查; 6.將母線槽與配電設備連接; 7.安裝插接箱等裝置,對母線槽系統進行電氣檢測。 更多關于母線槽信息,可咨詢重慶祥泰電氣官網的喲!
通用電氣母線槽
通用電氣母線槽專題,為您提供通用電氣母線槽相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通用電氣母線槽 相關的專業交流討論,更多通用電氣母線槽相關內容請訪問