国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 最新防火設計規范圖示說明

    最新防火設計規范圖示說明

    最新版防火設計規范圖示說明,大家共同學習交流哦!照片清晰,共同學習哈!按順序下載,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。

  • 高層建筑的防火設計規范

    高層建筑的防火設計規范

    高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層

  • 關于住宅防火設計規范知識要點匯編

    重點以電氣方面為主,歡迎大家補充,提出寶貴意見!主要從GB50016-2014 整理

  • 高層防火設計規范(WORD版本)

    高層防火設計規范(WORD版本)

  • 裝卸油品碼頭防火設計規范.doc

    裝卸油品碼頭防火設計規范.doc

    裝卸油品碼頭防火設計規范.doc

  • 建筑防火設計規范2006版本

    建筑防火設計規范2006版本

  • 冷庫設計規范的電氣部分

    冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應

  • 冷庫設計規范的電氣規定

 第6.0.8條 冷間照明開關均

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 關于防火設計規范于現實中的商店問題

    請教各位老師:商業網點,兩層不大于300平米,進深15m以內,設置一步疏散樓梯,是否可行?如果進深大于15m,設置一步疏散樓梯是否可行?現在有很多住宅一二層為臨街商業,基本都是這樣出租的。 CDzone

  • 木結構建筑的防火設計規范

    11.0.1 木結構建筑的防火設計可按本章的規定執行。木結構建筑的耐火等級可分為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級,不同耐火等級木結構建筑構件的燃燒性能和耐火極限不應低于表11.0.1的規定。

  • 建筑防火設計規范2006版(最新)

    建筑防火設計規范2006版(最新)

    UDC中華人民共和國國家標準 GBP GB50016—2006建筑設計防火規范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 發布 2006-12-01 實施中華人民共和國建設部國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布

  • 高層民用建筑防火設計規范

    高層民用建筑防火設計規范

  • 民用建筑電氣防火設計規范(征求意見稿),2017

    民用建筑電氣防火設計規范(征求意見稿),2017

    本規范適用于新建、擴建和改建的民用建筑電氣防火設計。

  • 民用建筑的電氣防火設計

    知識點:民用建筑的電氣防火設計

  • 關于住宅設計規范(電氣)的一個疑問

    第6。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2。5MM2。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路。而燈具控制線路不在此列。

  • 建筑設計規范---------電氣部分

    8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。

點擊加載更多

電氣防火設計規范

電氣防火設計規范專題,為您提供電氣防火設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣防火設計規范 相關的專業交流討論,更多電氣防火設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

煤炭設計規范

門設計規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 美姑县| 密山市| 津市市| 保亭| 吉水县| 商河县| 浏阳市| 冕宁县| 石城县| 军事| 保康县| 平顺县| 瑞丽市| 潞城市| 当涂县| 天峨县| 雅江县| 贡觉县| 海淀区| 江陵县| 余庆县| 铅山县| 云和县| 广西| 镇安县| 涪陵区| 若羌县| 胶南市| 阳东县| 山阴县| 揭东县| 临沧市| 包头市| 汨罗市| 清水河县| 呼和浩特市| 平山县| 久治县| 鄂温| 平昌县| 曲沃县|