高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層
,希望有用:)
最新版防火設計規范圖示說明,大家共同學習交流哦!照片清晰,共同學習哈!按順序下載,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。
高層防火設計規范(WORD版本)
建筑防火設計規范2006版本
裝卸油品碼頭防火設計規范.doc
重點以電氣方面為主,歡迎大家補充,提出寶貴意見!主要從GB50016-2014 整理
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
 第6.0.8條 冷間照明開關均
想必只要一提起海鮮冷庫大家一定不會陌生,這是目前海鮮市場用來儲藏海鮮以及水產品的有效辦法,由于海鮮冷庫對于溫度的要求很高,只有庫內恒溫穩定在-18℃到-30℃的環境之中,還可以確保海鮮產品的口感不被破壞。而且,不同海鮮產品對于對于庫溫的要求不盡相同,因此,在設計建造海鮮冷庫的時候一定要知道如何合理設計海鮮冷庫才能確保庫內海產品的安全? 海鮮冷庫的合理設計規范如下: 1、海鮮冷庫的溫度一定要控制在-18℃到-30℃之間,能過高也不能太低,超出這個溫度范圍就會大大影響海鮮產品的口感,在建造之前最好是能夠根據顧客需要儲藏的海鮮產品的性質來確定其溫度。 2、由于海鮮冷庫多半都是建設在港口附近,海鮮批發市場等地方,在建造的時候一定要合理安排大型的冷藏間,制冰間,凍結間以及蒸發盤管設計,以此來確保海鮮產品在存儲過程當中能夠及時的進行冷藏前預處理。 3、靠近海口城市,想要避免
高層民用建筑防火設計規范
UDC中華人民共和國國家標準 GBP GB50016—2006建筑設計防火規范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 發布 2006-12-01 實施中華人民共和國建設部國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布
請教各位老師:商業網點,兩層不大于300平米,進深15m以內,設置一步疏散樓梯,是否可行?如果進深大于15m,設置一步疏散樓梯是否可行?現在有很多住宅一二層為臨街商業,基本都是這樣出租的。 CDzone
11.0.1 木結構建筑的防火設計可按本章的規定執行。木結構建筑的耐火等級可分為Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級,不同耐火等級木結構建筑構件的燃燒性能和耐火極限不應低于表11.0.1的規定。
冷庫設計規范
更多技術資料就瀏覽http://blog.sina.com.cn/wyb871129
本人因工作需要,急需建筑防火設計規范的英文版供外方參考,請問在什么地方可以下載?請告知。或者發Email: [email protected]謝謝!急!!!
請問各路大俠,有人知道廣州當地的<建筑防火設計規范>有什么特別的要求,或者最新的<建筑防火設計防火規范>是哪個版本的.