国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 冷庫設計規范的電氣部分

    冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應

  • 冷庫設計規范的電氣規定

 第6.0.8條 冷間照明開關均

  • 新舊線路設計規范的差異

    110-750新舊線路設計規范的差異,供大家參考

  • 建筑設計規范---------電氣部分

    8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。

  • 關于住宅設計規范(電氣)的一個疑問

    第6。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2。5MM2。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路。而燈具控制線路不在此列。

  • 電氣設計規范資料(匯總之一)

    本壓縮包收錄了:(1)GBT19215.1-2003 電氣安裝用電纜槽管系統 第1部分:通用要求(2)CECS31-91鋼制電纜橋架工程設計規范(1991.12.27)(3)建筑電氣設計資料查詢系統(很好用的一個軟件)

  • 綜合醫院建筑設計規范(電氣)

    綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房;監護病房、產房、嬰兒室、血液病房的凈化室、血液透析室;手術部、CT掃描室、加速器機房和治療室、配血室,以及培養箱、冰箱,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,否則應采取相應措施。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫學科、理療室 50-100 診查室、檢驗科、病理科、配方室、醫

  • 《金融建筑電氣設計規范》

    金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)

  • 住房設計規范中的 電氣條文

    6.5 電氣6.5.1 每套住宅應設電度表。每套住宅的用電負荷標準及電度表規格,不應小于表6.5.1的規定。表6.5.1 用電負荷標準及電度表規格 套 型 用電負荷標準(kW) 電度表規格(A) 一類 2.5 5(20) 二類 2.5 5(20) 三類 4.0 10(40) 四類 4.0 10(40)6.5.2 住宅供電系統的設計,應符合下列基本安全要求:1 應采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并進行總等電位聯結;2 電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線截面不應小于10mm2,分支回路截面不應小于2.5mm2;3 每套住宅的空調電源插座、電源插座與照明,應分路設計;廚房電源插座和衛生間電源插座宜設置獨立回路;4 除空調電源插座外,其它電源插座電路應設置漏電保護裝置;5 每套住宅應設計電源總斷路器,并應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器;6 衛生間宜作局部等電位聯結;7 每幢住宅

  • 人民防空設計規范--電氣部分

    人民防空設計規范--給水、排水 預算人民防空設計規范--電氣7 供電、照明 7.1 一般規定 7.1.1 本規范適用于供電電壓為10kV及以下的防空地下室電氣設計。 7.1.2 電氣設計除應滿足戰時用電需要外,還應滿足平時用電的需要。電氣設備應選用防潮性能好的定型產品。 7.2 電源 7.2.1 防空地下室的電力負荷應按平時和戰時的重要性及中斷供電后可能造成損失的嚴重程度分為一級負荷、二級負荷和三級負荷。 7.2.2 防空地下室平時電力負荷分級,應符合地面同類建筑國家現行有關標準的規定。 7.2.3 防空地下室戰時的電力負荷分級,應符合下列規定: 7.2.3.1 一級負荷:中斷供電將嚴重影響指揮、通信、警報的正常工作;中斷供電將危及人員的生命安全;不允許中斷供電的重要用電設備;中斷供電將造成人員秩序嚴重混亂或恐慌。 7.2.3.2 二級負荷:中斷供電將影響指揮、通信、警報和防空專業隊的正常工作;中斷供電將影響人員生存環境。 7.2.3.3 三級負荷

  • 住宅建筑電氣設計規范總結

    附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。

  • 廣東電氣火災監控設計規范

    廣東電氣火災監控設計規范

  • 關于住宅建筑電氣設計規范的問題?

    住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?

  • 療養院建筑設計規范(電氣)

    第4.3.1條 療養室應使用光線均勻、減少眩光的照明燈具,每床位應裝設一個插座,每療養室裝一、二只備用插座。 第4.3.2條 療養院的人工照明光源一般采用白熾燈或熒光燈。各室人工照明裝置照度標準推薦值見表4.3.2:照度標準推薦值 表4.3.2 房間名稱 平均照度(lx) 護士站,醫生辦公室,治療室 75-150 藥房,化驗室、療養員活動室 療養室、中心供應室 30-50 污洗室,雜用庫,走道 10-20 監護室,理療室,X線診斷室 30-75 第4.3.3條 療養院和護理單元走道除一般照明外,宜設置照度不超過2lx的夜間照明燈。走道照明不應有強烈光線射入療養室。第4.3.4條 根據需要護理單元可設置呼叫信號。第4.3.5條 放射科用房,功能檢查室,理療科用房等應在入口處分別設置電源切斷開關。第4.3.6條 透視攝片室的門口應裝置紅色指示燈,其開關應

  • 關于最新的電氣設計規范和圖集

    我是新人剛接觸建筑電氣!也干了幾個小工程的設計 !但感覺不是很好!主要是規范和圖集沒有!想請大家幫忙推薦常用的規范和標圖!謝謝了!

  • 分支電纜與建筑電氣設計規范

    分支電纜與建筑電氣設計規范

  • 2017最新電氣設計規范大全

    本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 編輯 2017最新電氣設計規范大全

  • 這棟別墅,電氣線路怎么設計呀

    這棟別墅,電氣線路怎么設計呀

    我家現在建房子,按這個圖紙蓋,問問那個電氣這塊要怎么設計呢?

  • 關于電梯和樓梯的設計規范

    關于電梯和樓梯的設計規范

  • 關于濾池清洗的設計規范

    如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考

點擊加載更多

電氣線路設計規范

電氣線路設計規范專題,為您提供電氣線路設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣線路設計規范 相關的專業交流討論,更多電氣線路設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

石塊護坡

電氣設計規范培訓

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 缙云县| 平谷区| 军事| 洛隆县| 大田县| 信丰县| 虎林市| 女性| 高台县| 昌宁县| 德安县| 南昌市| 韶山市| 同心县| 贡山| 天气| 甘泉县| 安宁市| 盐池县| 湖州市| 乐安县| 临城县| 营山县| 彭泽县| 宁陕县| 象州县| 嵩明县| 泰来县| 隆林| 分宜县| 信宜市| 临西县| 利辛县| 驻马店市| 咸阳市| 江口县| 和硕县| 永城市| 云和县| 柞水县| 黄山市|