7.3.7 從低壓配電室至每個防護單元的戰時配電回路,應各自獨立。這個‘回路’怎么理解,是包括配電箱進、出線,還僅僅是出線回路?按前者理解,每個防護單元單獨設配電箱。防護單元多的話單獨設人防配電室,戰時區域電源進一路,與平時電源在低壓柜切換;如果只有二個防護單元,能不能在低壓柜出來后設個總箱,平時進二路,戰時區域電源進一路,每個防護單元一個分箱,設備控制回路放在分箱里,現場設按鈕,配電級數為三級。總箱內一路為應急照明,二個應急照明箱鏈接。有問題嗎?請大家幫忙分析分析。
圖紙簡介: 施工說明,人防做法大樣,照明系統圖,平時戰時風機系統圖,平時電氣平面圖,照明、接 投稿網友: asswh9006 上傳時間: 2013-08-01
圖紙簡介: 此工程為某地下室人防電氣工程,地下室面積約為四萬平方。圖紙包括配電系統圖、地下室戰時電氣平面圖、地下室平時動力平面圖、地下室戰時照明平面圖、地下室平時照明平面圖 投稿網友: wuhai 上傳時間: 2012-10-30
本課程結合實際項目,對地下室人防電氣設計進行全面解析,包括人防固定電站的設置原則,三種通風方式及風機控制原理解析等,不講純理論,純規范,與實操相結合的實用教程,通俗易懂。 主講老師:高級工程師,國家注冊電氣工程師,十多年大型甲級設計院設計經驗,新員工及助理工程師培訓導師。 &nb
圖紙簡介: 本工程為附建式人防工程,地面為十一層綜合樓,地下人防區建筑面積1387平方米,平時為丁類庫房,戰時為二等人員掩蔽部,一個防護單元。本次設計包括人防分部的配電、動力、照明、火災自動報警及聯動系統、接地、戰時通風方式控制系統。共11張圖紙。 投稿網友: dingdong0211
人防地下室設計規范國家建筑標準設計實施 2005-9-19 最近,建設部和國家人民防空辦公室聯合批準了《防空地下室室外出入口部鋼結構裝配式防倒塌棚架建筑設計》等六項國家建筑標準設計,使人民防空地下室設計有了直觀的依據。由中國建筑標準設計研究院、南京工程兵工程學院人防工程設計院、上海地下建筑設計研究院三單位編制的這六項國家建筑標準設計,自2005年9月1日起實施,均為試用圖。這六項國家建筑標準設計分別為05SFJ10《人民防空地下室設計規范》圖示--建筑專業;05SFS10《人民防空地下室設計規范》圖示--給水排水專業;05SFK10《人民防空地下室設計規范》圖示--通風專業;05SFD10《人民防空地下室設計規范》圖示--電氣專業;05SFJ05《防空地下室室外出入口部鋼結構裝配式防倒塌棚架建筑設計》;05SFG04《防空地下室室外出入口部鋼結構裝配式防倒塌棚架結構設計》。
人防規范上的通風圖,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108圖5.2.8(a)中,那個8(增壓管) 、9(球閥)的作用是什么?希望前輩們給解釋一下兒。謝謝了。想讓大家看著方便我已經把圖畫了??墒遣恢涝趺磦魃蟻?。:(
現在手頭上有個工程,平時為地下停車庫,局部有一個人防工程,人防工程平時的消火栓系統和噴淋系統能和整個車庫的系統合在一起嗎?共用水泵房,還是要分開單獨設置水泵房?
ADABS人防地下室結構設計軟件,國內唯一款通過國家人防辦鑒定的軟件,有知道的吧,有感興趣的吧!進來分享一下.下面是軟件的連接地址可以先用一下,如果有不明白的可以和我聯系QQ:52840399/ 電話:010-88383866-407 蘇金妹
ADABS基于新版人民防空地下室規范編制,對結構進行整體分析計算、考慮戰時核武器和常規武器荷載、按戰時和平時狀態包絡進行設計、給出構件計算書。程序以整體建模與構件計算相結合、與PKPM和ETABS實現數據兼容,突出了全面性與易用性的特點。ADABS以一種全新的操作方式展現給中國工程師。該系統將三維建模與菜單式操作結合起來,達到程序的靈活性與智能化的平衡。計算過程透明度高,并輔以規范條款及使用說明,分析、設計過程可以由工程師干預、控制。ADABS繼承了ETABS的強大建模、分析功能,是中國規范與國際知名結構分析內核的經典結合。 http://www.bjcks.com/software/datum/ADABS/b-00.asp
由于我們公司要開發一個人防地下室 我們看到 圖紙上有一個呼喚按鈕和通風方式燈箱(在密閉門上)和通風控制柜(在防化值班室內) 我們不知道他的工作流程是什么 ?呼喚按鈕的作用是什么?是給外面的人進來 ,按的門鈴嗎 是不是按呼喚按鈕后,防化值班室的人知道有人要進來后,給一個里面的通風情況信號,通過信號燈箱完成通訊呢? 由于圖紙不清楚,咨詢設計人員也不是很清楚!請知道的幫我一下![ 本帖最后由 sunlight888 于 2010-10-9 11:40 編輯 ]
人防地下室通風設計問題.
圖紙簡介: 本工程為超過五千平方米的地下人防,室內設固定電站,內設五個防護單元。建筑面積13800平方米,人防建筑面積13064平方米。圖紙包括電氣設計說明、干線系統圖、電站大樣圖、電站配電系統圖 、系統圖、人防地下室平、戰時電力平面圖、人防地下室平戰時照明平面圖等。 投稿網友: love_wzp
《人民防空地下室設計規范》7.3.1條:每個防護單元應引接電力系統電源和內部電源。電源回路均應設置電源進線總開關和內外電源的轉換開關。其中內外部電源轉換開關是什么意思,需要設置雙電源轉換開關嗎?
圖紙簡介: 本項目建筑面積124106.16平方米,地下一層,帶人防電氣設計。圖紙內容包括,配電系統,火災自動報警系統,照明系統等。 投稿網友: cs020231 上傳時間: 2014-07-31
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
論文簡介: 地下室的設計中考慮人防的問題,有一個平戰結合的問題,即既要考慮平常使用時荷載較小,需滿足建筑使用上大空間的問題,又要考慮人防時荷載較大,結構上很難滿足大空間的問題,如何協調兩種狀態下不同的使用要求,以下講幾點筆者在人防設計方面的一些體會,以資借鑒。 投稿網友:frankwww
人防地下室電氣設計規范