(1)2000KVA的35/0.4KV變壓器,高壓進線電纜應該選擇多大截面?動、熱穩定如何考慮?(2)一般35KV變電站的市政進線電纜是多大截面?
35KV及以下導體及電纜的設計選擇
在短路電流計算中電纜線路的阻抗的單位阻抗即Ω/km,我查了一些資料都是三芯電纜的,35KV是0.12,6-10KV是0.08。想請教各位同行,35KV單芯電纜的單位阻抗值是多少,現在單芯電纜也用的比較多,大家在遇到這種情況時怎樣算的?
我公司35kv戶外電纜頭運行一年左右,周噃境很臟,電纜頭和避雷器污垢較厚。遇到惡劣天氣就有閃絡放電現象,有天下雨竟然在V型分叉處中間的B相著火了。施工方稱------因為環境臟,戶外電纜頭絕緣電阻降低,長時間電暈,灼傷戶外頭表面。1下雨導致泄漏電流越增越大。2泄漏電流在另兩相電場力作用下,所以中相損傷尤其嚴重。電纜頭呈V型,電纜外有污垢,電位向下移動,在此處形成電場,泄漏電流對三岔口接地處間接放電,灼傷該部位。但我覺得施工方在推卸責任,施工和材料全是他們的。懷疑是他們的責任。泄漏電流不至于大到讓中相電纜著火吧!請高人指點?。。‰娎|頭所用材料燃點是多少?泄漏電流能讓其著火嗎?
我公司有兩臺35KV配變,都采用電纜供電方式,但是供電后發現雨天時,35KV電纜頭的防雨罩處有放電現象,兩條電纜都一樣,經供電部門重新做電纜頭后放電現象依然存在,我真擔心電纜哪天會被擊穿,故請高手幫我解決此問題,同時請說明此類現象的發生原因,謝謝!!!對了,我忘了告訴大家,電纜頭是采用熱縮的.
35KV電纜終端絕緣擊穿慘狀!<
單位有兩根35KV直埋電纜,每根電纜1300米,從單位110KV變電所放出,平時一根正常供電,另一根備用,目前發現備用電纜有單相接地故障,(兩根電纜中間有接頭)請問各位怎么能找出故障電纜的故障點,或者有什么儀器能判斷故障點
35KV變壓器高壓端子與電纜連接的話是否需要加伸縮節之類,另外幫忙看看下圖的位置能加伸縮節么?
求一個.35kV電纜上呼高18m/15m鋼管桿的設計圖,最好有桿型,和掏挖式基礎。
各位大師,35kV的單芯電纜的護層電壓保護器能不能裝在35kV開關柜里,要在開關柜的系統圖里列出來嗎?圖紙怎樣表示？以前沒做過,煩請各位大師指點指點。
請問35kV單芯鋁芯電纜,總長800米,兩端為鐵塔,中間布置三個電纜分接箱,請問在沒有購置過流保護裝置的情況下電纜銅屏蔽層如何接地?
35kV線路,終端塔(雙回路塔)高15m,進線龍門架高7.3m,雙回進線,由于受地形影響,終端塔與龍門架高差10m,距離只有9m,問題是:1.采用架空進線,導線安全距離是否滿足規范要求2.若不能滿足要求,是否可以改用材林5kV架空絕緣電纜進線?另外,龍門架距離較近,2回進線平均距離才5.1m
我們?yōu)橐粋€(gè)項目提供了35KV冷縮電纜終端,施工方為一個大型的化工企業的安裝公司,在現場安裝的時候,我方也派人現場指導安裝第一套,但由于在安裝到中午還沒安裝完第一套,安裝方就去吃飯了,我方人員也因為有事情秞開了現場,結果運行3個多月以后,發生了電纜頭爆炸的事件。經過我們的現場查看,事故原因如下:1)電纜頭的按照不符合規范,安裝方將應力錐安裝的位置前移,即應力錐不是安裝在屏蔽斷口處。2)電纜絕緣層有破損,降低了絕緣性能。3)半導層斷口處理不整齊。事故發生以后,我們公司派人重新做了電纜頭,但有一些問題扔百思不解:1)電纜頭的一共12套3芯35KV終端,全部安裝都如前所敘述。在正常情況下了,如果斷口處處理不好,應力錐沒有放置在斷口處,那在安裝完畢如何通過耐壓測試的?,所有產品都在安裝以后打壓測試通過。2)運行3個多月以后,爆炸第一套電纜頭,在4個月的時候爆炸第二套電纜頭,為什么這樣的電纜頭能運行這么久才出問題?在4個月后的檢查中,12套電纜頭爆炸2套,2套出現斷口附近絕緣層發黑現象。其他的正常運行。是什么原因導致了應力錐沒
我單位新近安裝調試的2臺35KV/40MVA變壓器,系統運行方式為中性點不接地系統,變壓器35KV側每相采用300mm2的單芯交聯聚氯乙烯電力電纜。每根電纜的長度約25米,電纜頭為熱縮,電纜頭的屏蔽層在高壓柜側接地,變壓器側不接地。在運行中,多次發生各種故障。第一次,1#變壓器側的A相電纜頭燒毀(系統的消弧裝置未投),事故后,我們把A相的2根電纜全部更換;第二次,1#主變高壓柜側的B相的一根電纜頭處,有“啪、啪”的放電聲,停電后,更換了這只電纜頭;第三次,1#主變高壓柜側的C相的2根電纜頭處,有“啪、啪”的放電聲,停電后,更換了這2只電纜頭。第三次處理后,在運行了1天的時間后,1#主變高壓柜側的電纜頭有“吱吱”的放電聲,并且三相的接地銅辮子處,都有一圈蘭色的電暈。經停電后檢查發現,限于安裝空間的制約,在距電纜頭熱縮套管的2/3位置,高壓柜鐵外殼與熱縮套管基本沒有凈距,可以說是挨在一起的,但2#主變的電纜也是這樣安裝的,卻沒有發生任何異?,F(xiàn)象。請問各位高人,這種現象如何解釋？又如何解決?
各位大俠,有誰知道10kV、35kV電力電纜的參數,例如3×300、3×240、等各型號電力電纜每米的電容量,電感,電阻等等。不勝感激!
有一個關于電纜的技術問題請教各位,YJV22-35KV-1*240的電纜,我們去訂貨的時候,廠家提出了一個安全問題,他們說這個帶鎧裝的電纜會產生渦流,會爆炸的,請問存在這種說法嗎?問題非常緊急,請各位老師幫忙分析一下,萬分感激!
想選用就回帖,給你電郵給你寄!
31500kVA變壓器35kV電纜,看載流量表似乎單芯電纜合適,準備選用300的單芯電纜,不知道有沒有三芯的電纜能用上?希望有大俠指點下??!謝謝
我公司有35kV電纜線路一回,電纜型號為YJV-26/35-1*240,長度為1.4公里,請問該采用何種接地方式更為合適,單點直接接地、兩端直接接地還是分單元分區段交叉互聯接地,我的想法是采用兩端直接接地應該比單點直接接地更好,分單元分區段交叉互聯接地則太復雜了,請問兩端直接接地可行嗎?
35kv電纜