今天去一家電力安裝的公司面試,他們問我有沒有職稱,由于我之前一直在成套廠做電氣設計,這行都不需要職稱,也沒聽說過,想問下在安裝公司上班的同行,這個電力工程師的職稱是怎么來的,企業自評還是考試得來?
我是一個初學電力安裝工程的,手頭上有幾個電力安裝工程圖紙,現在需要在3日內報預算,我對此不怎么懂,想尋求高手幫忙,如果能兼職做預算就更好了,帶我學習,不知道從哪開始學!
材料特性 特性 1、材料特性 PVC-C電力管以耐熱的PVC-C樹脂為主要材料, PVC-C制品是綠色產品,其優異的物化性能正越來越受到行業的重視。 PVC-C電力管是硬直實壁管,內、外壁光滑平整,顏色呈桔紅色,色澤明亮、醒目。 2、耐熱性能 PVC-C電力管較普通的UPVC雙壁波紋管耐熱溫度提高15℃,能在105℃以下的環境下,保持不變形,且具有足夠的強度。 3、性能 PVC-C電力管能經受3萬伏以上的高壓。 4、抗壓性能 PVC-C電力管經過材料改性,產品環剛度達到1Okpa。 5、抗沖擊強度高 PVC-C電力管在0℃溫度下能經受1kg重錘,2m高度的沖擊力,充分反應出該材料的低溫沖擊性能適用于施工環境條件下的要求。 6、阻燃性能 PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能,能離火
一本變壓器的書[ 本帖最后由 npicdlc 于 2010-7-6 23:14 編輯 ]
電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,保護電纜不被擊穿,還有內、外絕緣和防水等作用。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜; (5)連接管、線芯導體上的尖角、毛邊等,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的
請教一個電力變壓器安裝方案的問題,現在一個10KV供電項目,總計算功率1200KVA,有200KW到1KW電機若干臺,現在是用一個1250KVA的變壓器,還是用2臺630KVA的變壓器,現在拿不定主意,請教各有經驗的師傅們,指點一下,各有什么優缺點,正常應該選用哪種方案,謝謝。
預制分支電力電纜安裝00D101-7
各位達人,請教一下低壓電力電容器是否可以懸空安裝,例如西門子的電容器為圓形,其直徑為142mm,安裝時是否可以用80mm寬安裝梁安裝,安裝后兩側各露出31mm
電力機箱機柜設備如何快速安裝測試電力機箱機柜產品再買回后都要安裝測試,那我們如何快速的將電力機箱機柜進行安裝測試呢?下面我們就一起看一下吧:將電力機箱機柜安裝在機房合適的位置,然后確認電力機箱機柜的前后面并對它進行地腳瞄準相應的地腳定位標記,然后固定安裝。電力機箱機柜在機房中安裝固定后,可直接對電力機箱機柜配件進行實施安裝。當所有電力機箱機柜的配件安裝完畢后,要對它進行調試,在電力機箱機柜頂部的兩個相互垂直的方向安放水準尺,并且查看電力機箱機柜的水準度。旋動地腳上的螺桿調試電力機箱機柜的高度,使之達到水平方位。而后鎖緊電力機箱機柜地腳上的鎖緊螺絲帽,使鎖緊螺絲帽緊貼在電力機箱機柜的底面。這樣就快速的完成了電力機箱機柜的安裝和測試了,希望能夠幫助大家。
1、 變壓器電源電壓變化范圍在其額定值的±5%以內時,其額定容量不變。不論電壓 分接頭在任何位置,所加一次電壓不應超過其相應額定值的105%。 2、 對于Y/Y。-12接線的變壓器,其中性線電流不得超過低壓相線額定電流的25%。 3、 油浸式變壓器上層油溫允許值應遵守制造廠家的規定,為了防止變壓器繞組線圈的 絕緣老化,上層油溫不得超過85℃,溫升不超過60℃。 4、 裝有風冷裝置變壓器的上層油溫達到55℃時,應啟用風扇。變壓器在停運后,風扇 應繼續運行1小時。 5、 新裝或大修后的變壓器新投入運行時,應空載運行24小時之后才能帶負荷運行。 6、 無載調壓的變壓器載變換分接開關位置后,應測量各相的直阻,所測得的值相差不 應超過2%。備用及并列運行變壓器的分解開關位置應與運行中變壓器的分接開關位置相同。 7、 采用熔斷器保護的變壓器,100KVA以下者一次側熔絲的額定電流為變壓器一次額 定電流的2~3倍;100KVA以上者一次熔絲的額定電流為變壓器一次電流的1.5~2倍。二次熔絲的額定電流等
電壓電流的變化通過導線傳輸時有二種形態我們將此稱做共模和差模設備的電源線電話等的通信線與其它設備或外圍設備相互交換的通訊線路至少有兩根導線這兩根導線作為往返線路輸送電力或信號但在這兩根導線之外通常還有第三導體這就是地線干擾電壓和電流分為兩種;一種是兩根導線分別做為往返線路傳輸另一種是兩根導線做去路地線做返回路傳輸前者叫差模后者叫共模。對差分放大器,兩路輸入的干擾信號,如果是大小不相等,或方向不相同,即為差模干擾信號。 通常我們使用的電器是兩線的,一根火線(L),一根零線(N),零線認為是三相電的中線,同時還有一根接地線叫做地線,。零線與火線之間的干擾叫做差模干擾,火線與地線之間的干擾叫做共模干擾。地與零線之間認為是沒有電壓的,或者可以認為是零線沒有電壓,不能驅動電器,因此認為零線與地線之間沒有干擾。差模干擾就是線與線之間的干擾,如電源相線與中線之間的干擾。對三 相電路而言,相線與相線之間的干擾也是差模干擾。差模干擾有時也稱為常模干擾、橫模干擾、或對稱干擾。這是載流體之間的干擾。通常,線路上,干擾電
當一個交流電壓U1接到初級繞組的線圈時,由于交流電的強度和極性是不停地正、負交替變化,因此初級繞組的線圈所產生的磁力線數目也不停改變。由于磁場強度的不斷變化,促使纏繞在同一鐵芯上的另一端線圈產生感應電動勢U2 .變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當初級線圈中通有交流電流時,鐵芯(或磁芯)中便產生交流磁通,使次級線圈中感應出電壓(或電流)。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。 理想變壓器 : 不計一次、二次繞組的電阻和鐵耗, 其間耦合系數 K=1 的變壓器稱之為理想變壓器 描述理想變壓器的電動勢平衡方程式為 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次繞組的電壓、電動勢的瞬時值均按正弦規律變化, 則有 不計鐵芯損失,根據能量守恒原理可得 由此得出一次、二次繞組電壓和電流有效值的關系 令 K=N1/N2,稱為匝比(亦稱電壓比) U1/U2=N1/N2 ,即對同一變壓器的任意兩個線圈,都有電壓和匝數成正比。 P入=P出,即無論有幾個副線圈在工作,變壓器的輸入功率總等于
風冷模塊系統,現壓差旁通閥一端接回水主管上,另一端(個人有疑問)接在冷凍泵出水管及機組進水管中間的主管道上,(就是與主機進水管接在一起)。這樣會產生什么后果,閥門有作用么?
我公司在非洲馬里承包了一個150KV的送變電工程,主材由我公司提供,現尋求一個具有安裝資質的公司轉包此項目的土建和電力安裝. 有意者請聯系 王彥明 13841227988 0412-5219089 遼寧華冶集團發展有限公司 (有效期1周)
低壓電纜故障的解決方法 在我國電力電纜較普遍使用是上世紀60年代以后,等級有限,使用范圍較窄,當時為解決電纜故障,科研人員研制生產出了以“沖閃法”為原理的電纜故障測試儀。 絕大多數電纜在故障點處都有十分明顯的燒焦損壞現象。故障點在電纜外皮沒有留下痕跡的情況,十分罕見。 所帶負載變化較大,而且往往相間不平衡,容易發熱,由此引發的故障多為常見。 多種測試方法集于一身,相互驗證結果,以確定故障點的唯一性。 體積小、重量輕、單人輕松操作,沒有輔助設備。⒊采用電池供電,適宜野外工作,不用打火放電。 電纜的路徑查找(可以確定在30公分之間)、埋深探測、故障點定位同步完成,效率高。 對故障點的確定,儀器有直觀顯示,不需要作波形分析。 不受地下情況(如電纜的分叉、打捆、接頭扭曲等)影響,像探地雷一樣,點對點去查找故障點,定位誤差在十幾公分以內,相當準確。 不受路面情況影響,如:地磚、綠化帶、水泥路面等。
07SD101-8電力電纜井設計與安裝
發一個“電力電纜知識及安裝技術交流”的幻燈片格式的資料,供大家學習參考!
起源于北美的加鋁STABILOY世德合金電力電纜,是世界上最早使用鋁合金導體替代傳統低壓銅導體的電纜產品之一, 在北美及加拿大市場占據主導地位, 并且在該地區大部分項目中都有著廣泛的應用,最早的應用案例可以追溯到上世紀70年代初,這些項目至今一直保持著無故障運行的記錄。 加鋁STABILOY世德合金電力電纜,是最早進入中國的鋁合金電纜。2008年,加鋁電纜投資6000萬美元在天津空港物流區興建了第七家世界級生產研發基地,面向中國大陸地區提供ZA-AC90(-40)、ZB-ACWU90(-40)及ZC-TC90(-40)等三種型號的產品。憑借著本土化的生產及技術支持服務,加鋁電纜在中國已經擁有包括政府、工業、商業、民用等超過300處應用項目。2009年,加鋁為上海世博園區電動車充電站提供了總長超過10000米的STABILOY?世德合金 ZC-TC90(-40)型鋁合金電力電纜產品。 加鋁STABILOY世德合金電力電纜,采用加鋁公司專利研發并在美國鋁業協會注冊的AA-8000系列鋁合金為導體。目前,世德合金產品主要有ZA-AC90(-40)、ZB-ACWU90(-4
011_電力變壓器安裝工藝