12層的高層,是個信用社。建筑的說明上寫的是二類建筑,這里我主要是想確定下室內外的消火栓用水量。我剛看了書,上面寫的是每層超過1000平方就是一類建筑。這里并不是每層都超過1000平方,有一層未超過。如果是二類建筑我室內外都是20升每秒。但是是一類建筑,那我就是室內外消火栓用水量就比較大了。
一個酒店,50m以下,每層建筑面積超過1000平方米,地下室有休閑娛樂設施及游泳池,1-3層為商務中心,會議室等,4層以上為豪華套間及普通套間,這樣的酒店算一類還是二類呢?
住宅的水體景觀規范分析 在人類賴以生存的環境中,水是最重要的條件。她不僅是人類不可缺少的生理需求,更是滿足人類精神需要的重要元素。從用水、治水到觀水、聽水、親水、戲水,從臨水而居到引水入院,從生理需要到精神需求。水在人類的生活中扮演著不可缺少的角色。她動的喧器、靜的和平、形的靈動、韻致無窮的倒影,無不讓人感受到她的美。“水何澹澹,山島竦峙”“日出江花紅似火,春來江水綠如藍”“泉眼無聲惜細流,樹陰照水愛晴柔”——,僅從這些古人留下的詩句中我們就可以看到人們對于水的熱愛,對水景的需求。特別近幾年來,許多地產項目的景觀設計都在加大水體、水景在環境中的應用,涌現出了大批以水為主景的景觀。但是,我們在實際的設計過程中,是否要加入水的元素、水景能帶來什么樣的作用、應該注意什么樣的問題,這都是需要慎重考慮的問題。 一、水景的作用1、水景通過不同的形態及其親水的設計可以起到增加景觀層次和趣味的作用。2、水景配以音樂、燈光形成千姿百態的動態聲光立體水流造型,可以起到裝飾、
【消防用水對水體的影響】 水是在滅火救災中最常用的滅火劑,每次火災用水量不同,少則幾噸,多則上千噸不等,在撲滅火災的過程中,為了更好的滅火和冷卻現場溫度,消防員會大量使用水,造成許多不必要的浪費。 同時,滅火過程中火災產生的有害物質會被消防用水帶走,或排入城市排水系統,給城市污水處理系統增加負擔;或隨之滲入地下,不受控制地流入各種水系中,引發水體污染。尤其
收錄于話題
現我手上有一類高層住宅24層,一梯兩戶,電氣豎井我用400*2000,即寬考慮400豎井寬,一般的箱厚應該可以滿足了吧?外開門,另電表箱的設置問題比較麻煩,有必要每層設置兩只電表嗎?考慮豎井大了影響用戶利益,我想電表都放在一層出線再往上引,這樣線是很多,用線槽。可是有必要預留500寬嗎?不解ing.還有其他放電表的方法嗎?樓高80米左右,應急照明我也想不在中間設置,只放于底層,請問距離會有問題嗎? 大家討論一下,我也想知道答案。
若賓館的房間是復式的,而且上下是半個空間,那么噴頭的設置怎么樣布置?若底層布置了噴頭勢必會造成管道懸空,但不設置噴頭的話,底層后半部分又不受保護.我想問問各位高手,底層能不能不設置噴頭?如果設,怎樣設置?
住宅樓17層+躍層,一二層為辦公商業用房,一二層每個房間總面積<300平,建筑高度54米,是一類建筑還是二類建筑
目前很多風景區的水景如園林、度假區、高而夫球場、飯店賓館中的人工湖以及水庫等均存在水體藍藻問題。 多年來的經驗,生物凈化成本低廉,每年費用1元/平方米以下。 水質保持時,引入浮游動物、水生植物和魚類,各物種的數量配比合理,形成完善的水體生態系統,浮游藻類、細菌被有效抑制,水體透明度達80cm以上,水體氣味清新,無異味,水質指標符合國家景觀水標準。 有望與國內外水生物凈化環境技術企業合作。 希望同行的提問. 面積限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
燈具的分類標準是什么,
如果那種只有一個樓梯,就做兩個消火栓,那一類高層用水量為40L/S時,每根立管按多少用水量?是15L/S呢還是20L/呢?我偏向于15L/S(高規表格7.2.2中規定的每根立管應有的消防用水量)。
請問高手一個問題:1到4層是大型商場,5層以上是住宅的一類高層.1-4層均有防火卷簾等消防設備。我的方案是每層設層動力總箱、層照明總箱、層消防動力總箱。消防動力總箱電源是單回路引自變電所應急母線段。每層動力消防設備的雙電源切換箱的兩個回路分別引自層動力總箱和層消防動力總箱應急照明雙電源切換箱的雙回路分別引自層照明總箱和層消防動力總箱請問高手是否合理?(這樣可以節省至少一條以上的從變電所配出的干線)
按滅火器規范滅火場所的危險等級舉例,超高層建筑和一類高層寫字樓、公寓樓為來嚴重危險級。這個一類高層寫字樓如何定義,是普通的內部分隔成很多單間出售或出租的辦公樓還是公寓式辦公樓?審圖公司說,前者就應按嚴重危險級設。大家如何理解?
合有前室內的消火栓算不算本層使用的消火栓,一類高層建筑,有一圖紙,是高層住宅,底下為商用,在住宅層,每層設置了三個消火栓,前室一個,前室出來兩個,我認為每層只要二個就夠了,不知大家是否同意?
中國和美國目前面臨著同一個問題:如何有效地利用城市雨水資源。一些平均降雨量較大的城市仍然面臨著各種各樣水資源短缺的困擾。美國德克薩斯州休斯敦和中國北京這樣的城市如今正面臨著地下水位逐年下降的威脅。 造成這些城市地下水位逐漸下降的主要原因是建筑、道路和停車場仿佛一張“密不透風”的網,雨水很難滲入地下,也就無從補給地下水。解決雨水排放問題最典型的工程方法是將雨水引入混凝土排水渠,然而這只能使問題變得愈加復雜。目前中國和美國都主要采用這種設計方式。采用這種工程方法的建筑設計和景觀設計并不能解決其根本問題,也只能使城市問題愈演愈烈。 我們所要做的是尋找地表雨水收集并使其有效滲入土壤中的各種方法和途徑。在美國州政府和聯邦政府制定的各項環境法規的指引下,美國景觀設計師正在努力探索雨水收集和利用的創新舉措。在不斷探索的過程中,他們逐漸利用雨水之美來營造城市生活的宜人之處。本文的目的就是通過一些實例來簡述如何利用雨水打造獨特的水體景觀。 特別要提出的是,
圖紙簡介: 畫的比較好的施工圖,值得借鑒,換歡迎大家下載 投稿網友: yhn821019 上傳時間: 2013-05-31 圖紙省份:<
現有一項目,屬一類高層,1-3層為商業,4-19層為住宅,根據規范,需要在住宅交通核(公共部位面積僅12平米)設置噴淋,參照自噴規范 ,商業為中危險等級;住宅公共部位危險等級屬輕危險級, 自噴水量該如何取?最不利點處作用面積該如何取?
一:雨水收集回用系統的構成雨水收集回用系統一般包括:收集、棄流、雨水儲存、水質處理和雨水回用。當雨水較為潔凈時,也可不設置初期雨水棄流。二:景觀水體(不包括噴泉等水質要求較高的水景)雨水收集回用系統的構成簡單且節省造價,其典型構成見下圖。 圖:景觀水體雨水收集利用系
本人剛工作的新手,最近做一個小房子,關于屋面的裂縫控制寬度的選取問題。根據混歸3.4.5注2 一類環境下 鋼筋混凝土屋面梁其最大裂縫控制寬度取0.3mm,混歸規8.1.1注3 當屋面無保溫或隔熱措施,框架結構的伸縮縫間距宜按表中露天欄的數值取用,可以理解成當有保溫隔熱時屋面并不處于露天環境,同時屋面做防水層后也不與水直接接觸, 個人認為此時屋面處于一類環境 裂縫控制在0.3mm即可。我師父和所長都認為屋面該嚴格控制,取0.2mm,雖說我師父沒說服我,最后還是按照他們的意見做了。