現我手上有一類高層住宅24層,一梯兩戶,電氣豎井我用400*2000,即寬考慮400豎井寬,一般的箱厚應該可以滿足了吧?外開門,另電表箱的設置問題比較麻煩,有必要每層設置兩只電表嗎?考慮豎井大了影響用戶利益,我想電表都放在一層出線再往上引,這樣線是很多,用線槽。可是有必要預留500寬嗎?不解ing.還有其他放電表的方法嗎?樓高80米左右,應急照明我也想不在中間設置,只放于底層,請問距離會有問題嗎? 大家討論一下,我也想知道答案。
一類住宅,消防設備不大,總配電室也不再本建筑內。現設計兩路獨立低壓電源進戶分配后在到各消防設備處雙切,請問規范不?我覺可行。因為十幾臺風機不可能都在配電室(很遠)內專線一一對應。但是,電梯有非消防電梯,雖說是一級負荷,是不是不能和其他公用,必須在另行引進兩路獨立低壓電源?
一類高層夾層住宅,其建筑呈“人”(即帶三支“翼”),每翼8戶,建筑總層數33層,2.5m層高,夾層,因三支翼較長,每支翼均應設2組消火栓,但該建筑情況為入戶層為走道,上層則為臥室,甲方不想把消防立管作在住戶室內,堅持把所有消防立管作在前室,請問該建筑每翼的兩組消火栓能否由一根立管引出一條支管后再接出兩組消火栓,滿足規范嗎?
按《高層民用建筑設計防火規范》9.4.2條 除住宅、商住樓的住宅部分、游泳池、溜冰場外,建筑高度不超過1OOm的一類高層建筑的下列部位應設置火災自動報警系統……就是一類住宅建筑不要設火災自動報警拉。消防電梯前室,防煙樓梯間的前室也不用設拉嗎?
一類高層住宅安全出口問題:當塔式建筑一梯6戶,每3戶通過1走道進剪刀樓梯\電梯的合用前室,每層就被分成2個防火分區了,只有一個門開向前室,出口數量,滿足要求?
本人不是河南地區電氣設計人員,現一項目是周口市一類高層住宅,有些疑問:一梯3戶和一梯4戶的戶型,24層,電表箱是底層集中設置還是中間分層設計,電表箱最大可以安裝幾位表?分層設置的豎向干線用放射式電纜或母線槽或預分支電纜?強弱電井能否合并使用?2房戶型6KW,3房戶型8KW可行嗎?
17萬平方,其中4萬是兩層地下室,帶8000平方人防,13萬平方中有6幢100米的高層住宅,1幢100米的辦公樓(3萬平方),電氣設計一個人畫,你們覺得多少時間能做完???還有各20萬平方的兩個小區,一類高層\小高層\多層\別墅,每個小區都有4萬平方左右的地下室,電氣設計一個人畫,需要多少時間??還有一個13萬平方的商業辦公酒店綜合體,電氣設計一個人畫,需要多少時間??這幾個項目都做完,如果這一年就這幾個項目,該拿多少獎金合適?
18層單元住宅,其一層是小車庫和<300m2的商業網點,請問是一類商住樓還是二類住宅?商住樓屬于公共建筑一類高層,其住宅的防煙樓梯間和合用前室都必須加壓送風;如果是住宅H<100m,就屬于二類高層,僅合用前室加壓送風
圖紙簡介: 本圖紙為22層帶躍層的一類高層住宅地下為人防,個人認為較為經典,與大家分享。 投稿網友: f1231tv 上傳時間: 2013-04-07 <
圖紙簡介: 1、層數為30層 2、包括生活給水排水、消火栓、雨水、冷凝器水系統 投稿網友: bayueweiyangood 上傳時間: 2013-12-11
現在一類住宅還沒有上電氣火災監控(只是進線開關帶剩余電流保護功能),但按新建規10.2.7,一類高層民用建筑要上電氣火災監控,那豈不是一類住宅也要上電氣火災監控,大家如何看待?
一類高層每層按規范需三支水槍,如果一建筑前室面積很小,布三個消火栓箱有困難,是否可只布兩支來保證同層滅火半徑。另:如該一類高層一、二層為200m2的門面(很多個)是否每間門面均需設置室內消火栓?
根據《高規》7.6.2建筑高度不超過100m的一類高層建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高層建筑中不宜用水撲救的部位外,應設自動噴水滅火系統:各位老大的理解,普通住宅的公共部分要做噴淋嗎?
一類住宅天面層83.5米,消火栓要分區嗎?http://co.163.com/if_37988154_3.htm
一類高層住宅,剪刀梯,一半與消防電梯前室合用,兩個前室為一個防火分區,用乙級防火門分開;考慮消火栓兩股同時到達任何地方,分別在兩個前室設一個雙閥雙出口栓,均為雙立管連接,如附圖所示。室內消火栓用水量為20L/S,每根豎管流量按10L/S,水槍流量5L/S。甲方建議只設單立管連接,理由是立管上下均成環狀,但是規范解釋條文考慮著火層上下都可能需要滅火,這樣設單立管是不是不夠保險?另外甲方與審圖公司溝通過,認為可以,但是消防局的意見還不知道,這是東莞的住宅
看了規范,自己做了個系統圖和慣常的做法不一樣。覺得公共照明、應急照明按照規范是1類負荷,應該做雙電源切換的,常規做法都不是這樣的,大家指點一下,怎么做才是正確的。
請教一下給位前輩,小弟項目剛剛審查完畢,26層純住宅,地下一層是戊類庫房。審圖的提出來地下一層要加噴淋,理由是高規說小于100m的一類高層應設置噴淋。我說普通住宅不用設置,他說地上部分是普通住宅,地下不是,所以地下室要設。我理解我這棟樓就是普通住宅,所以不用加,請問給位前輩一般怎么處理,小區就一棟樓,要加噴淋還得要一堆東西,領導非常生氣.......
各箱體間的間距是多少?主要放置普通住戶用電箱、兩個總配電箱、還有弱點分線箱以及消防控制箱希望大家幫忙指導一下,我是新手,所以希望各位大俠說的越詳細越好,謝謝
請教:現在個別地區消防局與圖紙審查部門要求一類住宅的前室、走廊等公共部位增設噴淋,現在有個問題,我們在進行噴淋水力計算的時候 如何確定作用面積呢? 有的戶型每層每個單元的公共區域就是前室那一塊地方,幾個噴頭保護,是不是可以參照防排煙上風口開啟樓層數(比如著火層及上下相鄰層)來確定著火層數來確定作用面積? 還是?