偶是做電廠設計的,畫電纜和照明、接地圖,都要統計具體線纜長度。電纜、接地線是一根一根在圖上量,照明管線只能大概估一下現因工作需要,客串一下業主方。發現施工圖的線纜未作具體統計。水平不高,老老實實查資料。《建筑工程設計文件編制深度規定》4.5.12主要設備表。注明主要設備名稱、型號、規格、單位、數量《民建電氣設計深度圖樣》(04DX003)P33,線纜確實未做數量統計。設計院說施工時根據實際情況具體量又看了一下《電力工程電氣設計手冊》,對施工圖的深度要求是:電纜必須標明長度,但照明管線和接地材料未要求注明長度。因為缺乏實踐經驗,所以對線纜材料統計一塊不知如何處理較為妥當。畫圖時業主,施工單位經常要求線纜材料具體統計。不知這方面有無具體規定,劃分責任范疇。望高人指點,不勝感激!
各位,現有一實際問題,請教一下:現有一新廠區,電纜橋架(電纜溝)基礎可以做在地下管線(污水管、消防管、給水管等)上面嗎?有什么需要注意的地方嗎?請給予指教,謝謝!
根據EXCEL內的提示操作,可以自動選擇電纜、保護管,生成電纜管線表,并進行負荷計算。我的QQ 17556393大家可以交流,所有用到的公式以及VBA代碼全部公開。
某橡膠壩施工,配電控制室在左岸,壩上布置有路燈200W,右岸兩個閘門,拖動啟閉機的電動機共四臺,兩臺11KW,兩臺5.5KW。現在橡膠壩正澆注混凝土,現在需要預埋電纜的管子,請問如何確定?
我們單位正在搞一廠房(即是甲方),現在正在土建施工,電氣工程未招施工單位。有一些電纜管線需要預埋,大概埋深在-0.300m,我想問一下預埋了管線后怎樣拉線?還需要重新開鑿么?比如一條G80鋼管由室外引到室內配電箱下,這條管由于位于地板下-0.30m,是應該加上彎頭嗎?還是留個洞就行。轉彎的位置拉線也應該不太方便吧,如果轉了兩個彎就只能有一個露出地面才行。小弟對施工沒有什么實際經驗,雖然以前做過綜合布線,但都是把電線預先放在管內的。不望大蝦指教指教!
住宅小區室外管線,強弱電可以同一電纜溝嗎? 室外設計經驗很少,現有一總圖要布置,忘各位前輩不吝賜教。間距30cm就可以嗎?電纜溝內強弱電是平行布置呢,還是上下布置,具體深度有沒有什么要求啊?
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
天正默認的消火栓管線是上面這樣子的為什么在一個車庫圖上畫出來的圖就是這樣子了??請問應該怎么設置啊
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
在本站搜索《民用建筑電線電纜防火設計規程》DGJ08-93-2002J10166-2002里面答案全有,寫的很仔細,學到不少東西。哈哈
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)