電力電纜的常用標準以及國標電纜如何識別
電力電纜標準參數excel文件.rar 電力電纜標準參數excel文件.rar
電纜敷設國家標準GB50217-94 (電纜敷設)GB50217-94 (5 電纜敷設) 5 電纜敷設5.1 一般規定5.1.1 電纜的路徑選擇,應符合下列規定: (1) 避免電纜遭受機械性外力、過熱、腐蝕等危害。 (2) 滿足安全要求條件下使電纜較短。 (3) 便于敷設、維護。 (4) 避開將要挖掘施工的地方。 (5) 充油電纜線路通過起伏地形時,使供油裝置較合理配置。5.1.2 電纜在任何敷設方式及其全部路徑條件的上下左右改變部位,都應滿足電纜允許彎曲半徑要求。 電纜的允許彎曲半徑,應符合電纜絕緣及其構造特性要求。對自容式鉛包充油電纜,允許彎曲半徑可按電纜外徑的20倍計。5.1.3 電纜群敷設在同一通道中位于同側的多層支架上配置,應符合下列規定: (1) 應按電壓等級由高至低的電力電纜、強電至弱電的控制和信號電纜、通訊電纜的順序排列。 當水平通道中含有35kV以上高壓電纜,或為滿足引入柜盤的電纜符合允許彎
GB50217-94 (5 電纜敷設) 5 電纜敷設5.1 一般規定5.1.1 電纜的路徑選擇,應符合下列規定: (1) 避免電纜遭受機械性外力、過熱、腐蝕等危害。 當水平通道中含有35kV以上高壓電纜,或為滿足引入柜盤的電纜符合允許彎曲半徑要求時,宜按“由下而上”的順序排列。 在同一工程中或電
最近去工地,施工單位原來在竟標的時候把電纜穿馬路需要的套管給報丟了,后來要求我出了個變更,可是到現在工程快結束的時候,施工單位居然說是因為我們設計沒有提,由于原設計中沒有提到電纜過馬路需要套管的問題,因為我們一直覺得那是個小事,是施工規范上面的東西,設計上提不提都一樣,以前做的工程,在設計上沒有提的,人家都做了套管的預算,可沒想到這個施工單位自己沒報,現在還叫我們找出依據,而且必須要是電纜施工方面的依據,他們自己找了個建筑電氣施工與驗收規范,那個上面沒有寫直埋的處理,他們作為了依據,可我們覺得那是驗收規范,不屬于施工規范,哪位大哥有關于電纜施工的規范,請賜教,小弟萬分感謝. 還懇請斑竹幫忙,謝謝.
今日本人正在為甲方編制電纜和配電柜的招標書,其中需要列出需要滿足的技術標準,各位大哥看一下以下標準是否正確、齊全:1、0.4KV電力電纜(1)GB2952 電纜外護層;(2)GB 6995 電線電纜識別標志方法;2、配電柜(1)GB4720《低壓電器電控設備》;(2)GB7251《低壓成套開關設備》。
單位有個UPS機房,容量比較大。我看從UPS機房往下一級送電的出線配電柜上,所用的電纜是單根240的橡膠軟纜。這樣安裝是否可行?是不是該用3×240+1×120的電纜[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 編輯 ]
施工定額中有干包式,澆注式,熱縮式電纜頭,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,冷縮該怎么套用定額?施工中的集束電纜施工套用什么定額?
剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,電纜的截面是怎么選的?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的?與接地方式有關么?
工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用
各位小伙伴們,在選購電力電纜或者是購買家裝電線的時候是不是有些鬧不明白CCC認證,CQC認證,行業標準和國標產品這些概念?今天,湘江電纜小編就簡明扼要的帶大家一起了解電力電纜關于CCC認證的那些事兒。1、鋁導線執行的一定是行業標準,國標產品的導線均是銅導體;
前言 高電壓等級的變電站進入城市中心區,將采用大截面電纜輸送電力。由于電纜截面大,采用傳統的排管敷設模式的技術難度高,而且,市中心道路下管線密布,管位資源緊張,無法滿足高電壓等級的大截面電纜的敷設要求。因此,借鑒國外經濟發達的大型城市的供電設施建設經驗,采用電力電纜隧道進行電力輸送。 電力隧道相比于其它敷設方式具有隧道內部環境整潔,通風條件良好,有利于電纜的散熱,電纜運行工況比直埋或排管好,提高了電纜的使用壽命,同時,運行維護方便,有利于巡視人員及早發現并處理問題,以防患于未然的特點。電力隧道還可以根據電力發展需求很容易的增加電纜數量,而且還可避免路面重復開挖現象。本文就結合上海市北京西路~華夏西路電力電纜隧道工程對電力電纜隧道設計研究介紹如下。1 工程概況
知識點:電力電纜
各位大神, 已知電纜型號,可以通過查詢什么手冊得到電纜的電氣型號嗎?比如單位電抗值,單位電阻值,以及載流量等等。 望大佬們指點,跪謝。
除了電力電纜還有什么類別的電纜?除了
這兩天看報紙,有盜割電力電纜的新聞,我就很納悶,110KV的電壓,他們用什么方法把電纜割斷頭走呢?首先我不是因為知道原因后而去破壞電力設施,只是很好奇。其次從事電氣方面,知識卻很缺乏,所以想知道到底是什么原因
請教各位:電力電纜怎樣校驗?2x315kVA配電變壓器低壓出線能用YJV22-1.0 3X50的電纜么?具體怎樣進行動穩定效驗?
問題見圖片
最近做一個工程,為一工廠,接地系統TN-S,設廠總低壓配電室,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據?謝謝回答。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?
電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,保護電纜不被擊穿,還有內、外絕緣和防水等作用。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜; (5)連接管、線芯導體上的尖角、毛邊等,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的