国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力電纜的規范,選擇,使用

    CA800首頁 >> 技術文庫 >> 專業論文 >> 分支電纜與建筑電氣設計規范 分支電纜與建筑電氣設計規范 2008-11-27 11:17:00 來源:中國自動化網 網友評論 條 點擊查看 摘要:分支電纜是一種新型的預制型建筑配電電纜,廣泛用于中高層建筑、大型廠房、文體場館的電力配送,該產品根據各個具體建筑的結構特點和配電要求,將主干電纜、分支線電纜、分支連接體等三部分進行一體化設計制造,具有優良的技術經濟指標,在工程經濟性、技術先進性和安裝便利性方面,比傳統電纜和母線具有突出的優點。本文旨在簡要介紹分支電纜結構、性能的基礎上,重點分析介紹該產品在符合建筑電氣的相關規范方面的技術先進性。 關鍵詞:分支電纜、結構、性能、設計要求、規范 一、分支電纜的結構與性能 1、產生與技術標準分支電纜是在普通塑力纜基礎上發展而來。由于現代文明的發展,都市的高層建筑越來越普及,在高層建筑配電系統電氣設計中,供電可*性、工程經濟性和施工便利性越來越重要,

  • 電力電纜芯數選擇的問題

    最近做一個工程,為一工廠,接地系統TN-S,設廠總低壓配電室,由此配電室到各車間配電室電纜芯數是選擇五芯還是四芯呢?有什么依據?謝謝回答。另給電機供電的四芯電纜其中的一芯是叫PE線還是N線?

  • 電力電纜截面及芯數的選擇

    剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,電纜的截面是怎么選的?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的?與接地方式有關么?

  • 關于電力電纜,短路器選擇的求教

    我有一臺設備,加熱器的總功率為:192kw,電動機的總功率為:22.49kw。求教因該選用多大的VV系列電力電纜,額定電流多大的斷路器。我的理論工作電流算法是:192*1.5+22.49*2=332A,這種算法對嗎??電力電纜查詢手冊應該選用:VV-3*150+1*70,載流量可以達到340A我們現場實際的電力電纜為:VV3*95+1*50的,請問可以嗎?????長期使用是否會出現問題?

  • 電力電纜的選擇,安裝,處理故障

    低壓電纜故障的解決方法 在我國電力電纜較普遍使用是上世紀60年代以后,等級有限,使用范圍較窄,當時為解決電纜故障,科研人員研制生產出了以“沖閃法”為原理的電纜故障測試儀。 絕大多數電纜在故障點處都有十分明顯的燒焦損壞現象。故障點在電纜外皮沒有留下痕跡的情況,十分罕見。 所帶負載變化較大,而且往往相間不平衡,容易發熱,由此引發的故障多為常見。 多種測試方法集于一身,相互驗證結果,以確定故障點的唯一性。 體積小、重量輕、單人輕松操作,沒有輔助設備。⒊采用電池供電,適宜野外工作,不用打火放電。 電纜的路徑查找(可以確定在30公分之間)、埋深探測、故障點定位同步完成,效率高。 對故障點的確定,儀器有直觀顯示,不需要作波形分析。 不受地下情況(如電纜的分叉、打捆、接頭扭曲等)影響,像探地雷一樣,點對點去查找故障點,定位誤差在十幾公分以內,相當準確。 不受路面情況影響,如:地磚、綠化帶、水泥路面等。

  • 船用電力電纜載流量的選擇

    船用電力電纜載流量的選擇,對于經常使用船用電纜的朋友可能有用

  • 小區供配電電力電纜該怎么選擇?

    小區供配電方面的變壓器容量和電纜型號的選擇具體按照那種方式計算?在網上找的計算方法好多啊,搞得我很亂,而且計算出的與實際安裝的又不一樣。求大師指點!

  • 鄭州談選擇電力電纜的芯數準則

    鄭州談選擇電力電纜的芯數準則 電力電纜種類眾多,有一芯的,也有兩芯或者三芯四芯的,如果不懂選擇方法而隨意搭配敷設,就會造成不必要的麻煩。一般選擇電力電纜都以以下準則為依據: 1.如果是1kV及其以下電源中性點直接接地時,三相回路的電纜芯數選擇應符合下列規定: (1)保護線與受電設備的外露與可導電部位連接接地的情況,若是保護線與中性線合用同一導體時,應采用四芯電纜。 (2)受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立的情況,應采用四芯電纜。如果是保護線與中性線各自獨立時,宜用五芯電纜。 2.如果是1kV及其以下電源中性點直接接地時,單相回路的電纜芯數選擇應符合下列規定: (1)保護線與受電設備的外露會導致導電部位連接接地的情況,若是保護線與中性線合用同一導體時,應采用兩芯電纜。 (2)如果保護線與中性線各自獨立時,宜采用三芯電纜。 3.受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立的情況,應采用兩芯電纜。

  • 關于10kV電容器組電力電纜的選擇

    10kV并聯電容器組,容量為7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的電力電纜,載流量夠不夠?哪位可以把計算公式表述一下!~

  • 【請教】請教:電力電纜截面選擇方法

    想了解各位同仁,你在選用電力電纜截面的時候,多用什么計算方法來選?是多用按允許載流量(即按允許溫度)法,還是多按經濟電流(即經濟電流密度)法?(當然,最后可能還要校驗電壓損失或短路短時發熱等等情況。經驗豐富者根據以往工程經驗套用成熟案例,那是另外一碼事了)[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-11-2 16:48 編輯 ]

  • 電力電纜的選擇,使用,規范,基本知識

    1.電纜橋架適合于何種場合?答:電纜橋架適用于一般工礦企業室內外架空敷設電力電纜、控制電纜,亦可用于電信、廣播電視等部門在室內外架設。2.電纜附件有哪些?答:常用的電附件有電纜終端接線盒、電纜中間接線盒、連接管及接線端子、鋼板接線槽、電纜橋架等。3.什么叫電纜中間接頭?答:連接電纜與電纜的導體、絕緣屏蔽層和保護層,以使電纜線路連接的裝置,稱為電纜中間接頭。4.什么叫電氣主接線?答:電氣主接線是發電廠、變電所中主要電氣設備和母線的連接方式,包括主母線和廠用電系統按一定的功能要求的連接方式。

  • 0.4kV交聯電力電纜的長度選擇與校驗

    按電動機啟動、運行及線路壓降選擇電纜及校驗長度

  • 盜割電力電纜怎么做的呢?

    這兩天看報紙,有盜割電力電纜的新聞,我就很納悶,110KV的電壓,他們用什么方法把電纜割斷頭走呢?首先我不是因為知道原因后而去破壞電力設施,只是很好奇。其次從事電氣方面,知識卻很缺乏,所以想知道到底是什么原因

  • 請教各位:電力電纜怎樣校驗?

    請教各位:電力電纜怎樣校驗?2x315kVA配電變壓器低壓出線能用YJV22-1.0 3X50的電纜么?具體怎樣進行動穩定效驗?

  • 請教電力電纜損耗的問題

    3*240+1的一根鋁電纜,輸送距離160米,原本輸送電流400A左右后本人在受電端加了一只電容補償柜,電流降至250A,電纜兩端電壓降5V,現在是用電廠家電費出奇的多(比預想的每月多出兩萬)非說是這根鋁電纜的損耗,要求更換成銅電纜,請教高手們是否有效果:)[ 本帖最后由 xypylp 于 2008-8-16 09:58 編輯 ]

  • 電力電纜接頭的安裝要點

    電纜終端頭和中間接頭,是輸變電電纜線路中的重要部件,它的作用是分散電纜終端頭外屏蔽切斷處的電場,保護電纜不被擊穿,還有內、外絕緣和防水等作用。在電纜線路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接頭附件質量的好壞,對整個輸變電的安全可靠起十分重要作用。 1 導體的連接 導體連接要求低電阻和足夠的機械強度,連接處不能出現尖角。中低壓電纜導體連接常用的是壓接,壓接應注意: (1)選擇合適的導電率和機械強度的導體連接管; (2)壓接管內徑與被連接線芯外徑的配合間隙取0.8~1.4mm; (3)壓接后的接頭電阻值不應大于等截面導體的1.2倍,銅導體接頭抗拉強度不低于60N/mm2; (4)壓接前,導體外表面與連接管內表面涂以導電膠,并用鋼絲刷破壞氧化膜; (5)連接管、線芯導體上的尖角、毛邊等,用銼刀或砂紙打磨光滑。 2 內半導體屏蔽處理 凡電纜本體具有內屏蔽層的,在制作接頭時必須恢復壓接管導體部分的接頭內屏蔽層,電纜的

  • 關于電力電纜隧道設計的研究

    關于電力電纜隧道設計的研究

    前言 高電壓等級的變電站進入城市中心區,將采用大截面電纜輸送電力。由于電纜截面大,采用傳統的排管敷設模式的技術難度高,而且,市中心道路下管線密布,管位資源緊張,無法滿足高電壓等級的大截面電纜的敷設要求。因此,借鑒國外經濟發達的大型城市的供電設施建設經驗,采用電力電纜隧道進行電力輸送。 電力隧道相比于其它敷設方式具有隧道內部環境整潔,通風條件良好,有利于電纜的散熱,電纜運行工況比直埋或排管好,提高了電纜的使用壽命,同時,運行維護方便,有利于巡視人員及早發現并處理問題,以防患于未然的特點。電力隧道還可以根據電力發展需求很容易的增加電纜數量,而且還可避免路面重復開挖現象。本文就結合上海市北京西路~華夏西路電力電纜隧道工程對電力電纜隧道設計研究介紹如下。1 工程概況

  • 電力電纜和控制電纜資料

    電力電纜和控制電纜資料

    工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用

  • 電力電纜,能否用單股橡膠軟纜

    單位有個UPS機房,容量比較大。我看從UPS機房往下一級送電的出線配電柜上,所用的電纜是單根240的橡膠軟纜。這樣安裝是否可行?是不是該用3×240+1×120的電纜[ 本帖最后由 zxc24 于 2011-7-9 07:13 編輯 ]

點擊加載更多

電力電纜的選擇

電力電纜的選擇專題,為您提供電力電纜的選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力電纜的選擇 相關的專業交流討論,更多電力電纜的選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜如何選擇

室外消防栓安裝