用屏蔽線纜(RVVP)當視頻電纜用 剛竣工的一個項目 施工人員在施工的時候不小心將一根RVVP4*0.75的屏蔽線纜當成了SYV75-5的視頻電纜用,距離有100多米,穿好了 調試的時候才發覺. 當時真是嚇壞了 線纜拉也拉不回來 增加也增加不了 怎么辦? 死馬當活馬醫 用RVVP當SYV 來用 頭子做上去 居然真能用 效果比視頻線 差了點點 顏色偏暗 不過湊合還是可以用的
今做一綜合管廊,與現狀一電纜溝垂直交叉沖突,電纜溝內線纜如下:3*95(10KV),3回;3*35一回;3*185三回,3*240兩回。擬將電纜溝內線纜臨時架空處理,后期管廊完工后再入地,請教這么做是否合理,有沒有做過類似的?如架空改怎么個做法?謝謝
我們這邊需要裝修,但是我想了解裝修需要哪些電線電纜,為了節約成本我想在買電纜網上買電纜,但是不曉得質量這些可以不,我看到價格還是比較便宜,有誰在上面買過,曉得的說一聲哈。
FRA 155S單芯防油電纜
鄭州電纜廠弱點系統常用線纜盤點 弱電系統目前深入到樓宇設備設施的各個方面,它既可以是獨立的控制系統又可以參與其他設備的管控,成為自動化控制的核心。那么在弱電工程中常用的線纜有哪些,鄭州電纜廠進行了更全面的盤點,總結如下: 【1】75歐姆SYV系列實芯聚乙烯絕緣 產品說明:通常用于電視監控系統的視頻傳輸,適合視頻圖像傳輸。 【2】75歐姆SYWV系列物理發泡聚乙 產品說明:通常用于衛星電視傳輸以及有線電視傳輸等,適合射頻傳輸。 【3】RG-58--96#-鍍錫銅編織-50歐 產品說明:通常用于弱電視頻圖像傳輸或HFC網絡等。 【4】AVVR或RVV護套線 產品說明:通常用于弱電電源供電等。 【5】AVVR或RVV圓形雙絞護套線 產品說明:通常用于弱電電源供電等。 【6】扁型無護套軟電線RV或電纜AVRB
高層辦公樓地下一層中心變配電室,設計院給的方案是進出線纜走線纜夾層,給供電局審核時供電局的意見是夾層容易出問題,設備不好定位,若低壓柜臺數調整預留孔位置不好處理。從甲方施工的角度考慮,肯定是夾層省事,一次成型。電纜溝還要對樓板做很多的處理。但最終要供電局去審核他們來設計。請問諸位高手在自己的設計或者工程中是怎么做的,怎么考慮的
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
裝修是每個家庭的大事,如果在過程中受騙上當,小家即使裝修得再豪華住起來也不會順心。不少消費者在簽訂合同前,并不了解情況,而設計師通常也是“你不問,就算你知道”。同時,家裝套餐很難滿足個性化裝修,其固定的主材品牌和款式,選擇自由度不高。我們特意為您綜合各式的家裝資訊,推出家庭裝修指南系列,為您布置出一個最浪漫溫馨的愛巢。 現在,裝修市場正興起鋪設"弱電綜合布線系統",弱電綜合布線系統使智能走進普通家庭,過去,如果每套房子只接一兩部電話,請裝修隊把入戶的電話線串聯起來就行了。可是,隨著居住面積的增加和一些別墅項目的出現,需要把一根電話線布到五六個房間,傳統的方法就辦不到了。從小區接入的寬帶,要想在各個房間同時上網對設備也有要求,超過1臺以上的電腦就不行。可見傳統的布線方法已經難以滿足人們生活的需要。 數字家庭這個名詞對很多年輕人不陌生,但是如何讓自己未來的蝸居或者豪宅也成為時尚現代便捷的智能之家呢?想必絕大多數的朋友都對高清視頻、無線互聯等很感興趣,這是我們實現數字家庭夢想的初步階段,作為家裝的隱蔽工程,同時也是我們智能家居的連接神經,弱電布線的設計是
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當地供電局是用卷揚機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當地市政部門也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當地海平面很低,水特多) 大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?