一、地基強夯處理 回填場地地基 強夯 加固處理
強夯地基施工在廣東的深圳、東莞、清遠、河源等地區應用較為廣泛。較之樁基工程,其優勢是可以節省大量投資,但如果對強夯地基認識不足或者施工質量控制不好,也容易造成基礎沉降過大而使梁板開裂。筆者就曾經處理過此類質量事故,故認為很有必要對強夯地基的施工監理談點淺見,下面拋磚引玉淺談幾點看法。 1.強夯地基的適用范圍 一般來講,強夯地基適用于處理碎石、砂土、雜填土(不含生活垃圾)、低飽和度的粉土與粘性土、濕陷性黃土等,但筆者認為,現場監理尚應該參照地勘報告,掌握有關技術指標,如土層顆粒的組成,孔隙比,液性指數、塑性指數、飽和度、滲透系數等;對于有建筑垃圾、工業廢料、生活垃圾等雜物的雜填土,還要查清雜物的分布范圍、深度、有機質含量及是否對基礎有侵蝕性。由于濕陷性土浸水后會產生附加沉降,其濕陷系數也應作為一項控制指標。工程中是否考慮選用強夯基礎是由設計決定,但監理在必要時應提醒設計對以上技術指標作綜合考慮。如東莞市樟木頭鎮一廠房工程,設計選用了強夯地基,但經過對比地勘資料,監理提醒設計注意在地勘報告中反映了部分回填土中含有大量木糠,經查清其分布范圍及埋深后設計采取了相應的技術處理
有一個蒸汽站輕鋼雨篷項目,地坪上有堆載大概20多噸,地質情況如下:青島地區,表面有3m左右厚的雜填土,由于是一個構筑物,體量也不大,所以地基處理想采用強夯,請教一下是否可行?強夯后,基礎做成如圖所示的倒梁筏基可行么?筏板兼做地坪用。
[分享]強夯地基加固原理
地基設計規范的P80頁是否有誤?里面寫的C=0.866d,但是按等面積來算應該是C=0.886d,這里是怎么回事?請大家談談見解
大家好,我正在做個門式鋼架辦公板房,是國電項目的,驗收規范監理說了要用電力系統的,請問誰知道電力系統驗收用什么規范?我是在廣東,謝謝大家提醒,有對應資料能發給我謝謝。我的郵箱liwenyou_1982@163.com
在一個深10md的坑上建七層磚混,加一層地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填時間不超過一年!第一次采用的樁基礎!但打孔過程中無法成孔!之后考慮采用的強夯處理地基,我們這的總工給的意見都是分兩次強夯,可是實際情況確是一次強夯!然后給出了一份檢測報告!給出地基承載力特征值大于等于200KPa,檢測三個點的沉降變形都為3mm。強夯的有效加固深度為7.1m。我想知道的問題是:1.強夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,隨著建筑垃圾的自然固結,這時候會不會導致不均勻沉降(采用的是450mm的筏板基礎)?3.設計需要驗算變形嗎?
希望對大家有用
山東青州一鋼結構廠房,內有三臺3噸行車,地基處在不同回填區域,部分回填高度達10米,最淺回填達4米,采用強夯處理,深回填區采用分層2次強夯,廠房建成半年后,處于深回填區域基礎出現下沉,最大沉降達15cm,鋼結構部分出現變形,基礎出現向外側移動。處理方案:1、對沉降的基礎采用錨桿靜壓樁加固,每個基礎2根樁。2、沿深回填區域廠房外側采用壓密注漿,梅花布置,共兩排目前已按此方案實施,發現有些灌漿孔能夠注漿水泥達20噸,最少也達2噸,不知道處理后廠房能夠矯正過來,請高手指點
石油化工鋼儲罐地基與基礎施工及驗收規范(SH/T 3528-2005)
與大家共享其樂無窮。
哪位有最新的SH3528-2005《石油化工鋼儲罐地基與基礎施工及驗收規范》,謝謝
《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202-2002
各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?
GB50303-2002中第12.1.1規定:金屬電纜橋架及其支架和引入或引出的金屬電纜管必須接地可靠。支架是否指:側壁安裝時的角鋼托架、吊裝時的吊桿角鋼?每一處都需要做接地的話,工程量也是很龐大的,但是施工預算里面這一部分卻不列入。另外設計也沒見過這樣要求的,應該是怎樣的呢?GB50303-2002中第14.1.1規定:金屬導管和線槽必須接地或接零可靠。金屬導管連接部分一般做跨接地線,大家都知道。但是在哪里與接地裝置或干線連接呢?是在配電箱里的地排上嗎?還是在別的地方?請大家尤其是施工朋友賜教以解我心中疑問。還有一點:配電箱門上沒有指示燈、按鈕什么的,還需要跟地線連接嗎?規范里有個規定:伸臂范圍內正常情況下不帶電的裸露導體均應接地或接零可靠。該按照哪個做呢?施工當中有的箱子廠家做,有的不做。
分戶驗收中,有些規范范圍太大,沒有明確的規定,導致一些開發商打插邊球,全按最低標準施工,形勢大于實際。職能部門檢查,只要有哪個東西就可以,實際上,根本不能使用。比如:室內電線走明線,電線線徑小;室內刮白;樓梯不貼磚,用水泥砂漿抹。等現象,我個人認為這些方面應該有個硬性指標,交房后,麻煩不斷
請教大家: 1. 老版(指2002版)砌體工程施工質量驗收規范 中的第16頁,和新版(指2011版)中的第17頁,中關于“磚砌體一般尺寸允許偏差”的表格中有一個術語,我一直沒有明白是什么意思,就是“游丁走縫”,例如“清水墻游丁走縫的允許偏差為20mm”,請教大家了。 2.在老版驗收規范的目錄中有這樣兩章 “混凝土小型空心砌塊砌體工程”和“填充墻砌體工程”,我的疑問是,我們工地設是內墻與外墻(除了管井道外)均為混凝土小型空心砌塊(規格為390*390*190),那么從目錄來看無疑是要遵循 “混凝土小型空心砌塊砌體工程”這一章節的規定了,但是用混凝土小型空心砌塊砌出來的墻就不是填充墻了嗎?概念有些模糊。 謝謝大家的指點
強夯地基驗收規范
強夯地基驗收規范專題,為您提供強夯地基驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強夯地基驗收規范 相關的專業交流討論,更多強夯地基驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題