国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 某變電站一次設備主接線圖

    這就是某變電站一次設備主接線圖www.visual-graph.com

  • 變電站一次設備主接線圖

    一是一家變電站一次設備主接線圖www.visual-graph.com

  • 湖北某220kV變電站主接線圖

    這張是湖北某220kV變電站主接線圖,主變有220kV、110kV及35kV三個電壓等級。圖紙下載:http://www.dqsheji.com/dianqituzhi/200810/05-57.html

  • 變電站一次主接線圖中的開關編號問題

    各位同行,不知道大家各單位里的變電站編號是如何編的,有沒有電網公司統一的編號規則?我一直沿用的80年代延續下來的編號規格,比如開關為112,進線側刀閘是11211,出線側刀閘是1123.大家一起討論討論吧小弟新手,沒有積分可送喲^_^

  • 某地35KV變電站二次原理及接線圖

    圖紙簡介: 成套電氣行業,某地35KV變電站完整二次原理及接線圖 投稿網友: hxf278756370 上傳時間: 2013-09-14

  • 110kV變電站一次接線設計

    湘西民族職業技術學院 學生畢業設計 畢業設計題目: 110kV變電站一次接線設計 學生姓名: 賈陽濤 學 號: 201500010203 專 業: 電力系統自動化 班 級: 17-3高電力1班 指導教師 完成時間: 誠 信 聲 明 本人在此鄭重聲明:本人所呈交的大專畢業設計,是在指導老師的指導下,獨立進行畢業設計研究工作所取得的成果,成果各個環節均不存在知識產權爭議,畢業設計不含任何其他個人或集體已經發表過的作品成果,由此而引發的法律后果完全由本人承擔。 畢業設計作者簽名: 年 月 日

  • 變電站一次回路接線方案分析

    1)一次接線種類 變電站一次回路接線是指輸電線路進入變電站之后,所有電力設備(變壓器及進出線開關等)的相互連接方式。其接線方案有:線路變壓器組,橋形接線,單母線,單母線分段,雙母線,雙母線分段,環網供電等。 2)線路變壓器組 變電站只有一路進線與一臺變壓器,而且再無發展的情況下采用線路變壓器組接線。 3)橋形接線 有兩路進線、兩臺變壓器,而且再沒有發展的情況下,采用橋形接線。針對變壓器,聯絡斷路器在兩個進線斷路器之內為內橋接線,聯絡斷路器在兩個進線斷路器之外為外橋接線。 4)單母線 變電站進出線較多時,采用

  • 變電站一次回路的接線方案有哪些?

 4)單母線 變電站進出線較多時,采用單母線,有兩路進線時,一般一路供電、一路備用(不同時供電),二者可設備用電源互自投,多路出線均由一段母線引出。 5)單母線分段 有兩路以上進線,多路出線時,選用單母線分段,兩路進線分別接到兩段母線

  • 變電站一次回路接線方案有哪些

 5)單母線分段 有兩路以上進線,多路出線時,選用單母線分段,兩路進線分別接到兩段母線上,兩段母線用母聯開關連接起來。出線分別接到兩段母線上。 單母線分段運行方式比較多。一般為一路主供,一路備用(不合閘),母聯合上,當主供斷電時,備用合上,主供、備用與母

  • 某用戶110kV變電站工程電氣總平及主接線圖

    圖紙簡介: 該圖紙包含電氣主接線圖及電氣總平圖。建設規模:主變壓器:終期2x63MVA,本期1x63MVA;110kV出線:終期2回,本期一回。35kV出線:終期6回。110kV主接線為單母線分段接線,35kV為單母線分段,10kV為單母線分段。可供參考! 投稿網友: lmjsb-xmx

  • 請教變電站一次接線圖中不懂的兩個符號,謝謝!

    請教變電站一次接線圖中不懂的兩個符號,謝謝!

    今天在看一張500kV變電站一次主接線的時候,有兩個地方不明白,向各位前輩請教一下。如附圖,這是一條220kV出線,請問:1、標“1”符號代表的是什么設備,主要做什么的?2、標“2”符號中的三個橫杠代表的是電容器組的什么接線組別?謝謝了![ 本帖最后由 antelope2571 于 2009-6-2 14:23 編輯 ]

  • 110KV變電站二次接線進線圖

    110KV變電站二次接線進線圖

    110KV變電站二次接線進線圖

  • 關于《110Kv變電站直流系統接線圖》的看法

    今日看到了一份《110Kv變電站直流系統接線圖》圖紙作者:馬 推薦人:dian504省份:湖南文件大小:315k。本人長期從事直流系統的設計,明顯看得出來,該圖為原94年以前興建的變電所所用的改造方案。從應用角度來看看,該方案目前可能與用戶變工程還有一點關系,但在電網內,110KV變電所如采用該方案存在設計容量太大、備份過多、造價高的離奇等缺點,已不在設計典范中了。目前110KV變電所直流設備長期負荷約2.4A,如含通訊用設備,不過3A。所以大多數采用30A充電機+100Ah電池,形成一電一充的方案,安全系數遠大于國標了。從無人職守變電站的需要來說,閃光回路也不存在了。該方案不應推薦。隨后我準備上傳一部分10KV、35KV、110KV、220KV、500KV的主方案圖,其中220KV與500KV為國家典設,如板主不同意我就不發了。本人設計直流系統應用以達1000余套,仍感要不斷學習,希望能與大家交流。關于110KV變電所直流容量可見江蘇電力設計院的《35KV-110KV所典型設計》

  • 110KV工廠變電站35KV電容補償接線圖(四個方案)

    在35KV側,有四個補償方案的接線,供參考。

  • 中石油10KV變電站二次原理圖、接線圖

    圖紙簡介: 本圖紙為中石油10KV變電站二次原理圖和接線圖。真空斷路器為西門子3AH2-EP。綜保為許繼WBH-832A、WXH-832A、WDR-831A。圖紙內容包括:進線柜接線圖(柜內),進線柜接線圖(端子排),進線柜控制原理圖,母聯開關柜接線圖(柜面),普通出線柜接線圖(柜內)等等。 投稿網友: jinbin0620

  • 變電站電氣二次接線工藝

    變電站電氣二次接線工藝

    110KV變電站電氣二次安裝接線工藝

  • 請教穩壓泵的一次接線圖

    請教穩壓泵的一次接線圖,現在有一水箱間設置穩壓泵一用一備,要求雙電源,且要求給出一次接線電路圖,是不是接線一次電路同排水泵一樣呢,只是把液位開關改成壓力開關?請教各位大蝦

點擊加載更多

變電站一次接線圖

變電站一次接線圖專題,為您提供變電站一次接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站一次接線圖 相關的專業交流討論,更多變電站一次接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

rs232接線圖

5孔插座接線圖

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 云浮市| 织金县| 福建省| 衡阳市| 武安市| 叙永县| 河曲县| 三明市| 綦江县| 克什克腾旗| 荣昌县| 习水县| 富锦市| 新宁县| 两当县| 武威市| 新宁县| 资溪县| 阿拉善左旗| 霸州市| 丘北县| 淮北市| 恭城| 夏津县| 商南县| 万全县| 瑞安市| 东平县| 渑池县| 隆回县| 化州市| 博罗县| 祁门县| 闽清县| 卓资县| 富宁县| 来凤县| 巨鹿县| 会泽县| 福安市| 余庆县|