這就是某變電站一次設備主接線圖www.visual-graph.com
一是一家變電站一次設備主接線圖www.visual-graph.com
這張是湖北某220kV變電站主接線圖,主變有220kV、110kV及35kV三個電壓等級。圖紙下載:http://www.dqsheji.com/dianqituzhi/200810/05-57.html
圖紙簡介: 成套電氣行業,某地35KV變電站完整二次原理及接線圖 投稿網友: hxf278756370 上傳時間: 2013-09-14
各位同行,不知道大家各單位里的變電站編號是如何編的,有沒有電網公司統一的編號規則?我一直沿用的80年代延續下來的編號規格,比如開關為112,進線側刀閘是11211,出線側刀閘是1123.大家一起討論討論吧小弟新手,沒有積分可送喲^_^
在35KV側,有四個補償方案的接線,供參考。
圖紙簡介: 該圖紙包含電氣主接線圖及電氣總平圖。建設規模:主變壓器:終期2x63MVA,本期1x63MVA;110kV出線:終期2回,本期一回。35kV出線:終期6回。110kV主接線為單母線分段接線,35kV為單母線分段,10kV為單母線分段。可供參考! 投稿網友: lmjsb-xmx
110KV變電站二次接線進線圖
35KV變電所中央信號測控接線圖
今日看到了一份《110Kv變電站直流系統接線圖》圖紙作者:馬 推薦人:dian504省份:湖南文件大小:315k。本人長期從事直流系統的設計,明顯看得出來,該圖為原94年以前興建的變電所所用的改造方案。從應用角度來看看,該方案目前可能與用戶變工程還有一點關系,但在電網內,110KV變電所如采用該方案存在設計容量太大、備份過多、造價高的離奇等缺點,已不在設計典范中了。目前110KV變電所直流設備長期負荷約2.4A,如含通訊用設備,不過3A。所以大多數采用30A充電機+100Ah電池,形成一電一充的方案,安全系數遠大于國標了。從無人職守變電站的需要來說,閃光回路也不存在了。該方案不應推薦。隨后我準備上傳一部分10KV、35KV、110KV、220KV、500KV的主方案圖,其中220KV與500KV為國家典設,如板主不同意我就不發了。本人設計直流系統應用以達1000余套,仍感要不斷學習,希望能與大家交流。關于110KV變電所直流容量可見江蘇電力設計院的《35KV-110KV所典型設計》
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
圖紙簡介: 本圖紙為中石油10KV變電站二次原理圖和接線圖。真空斷路器為西門子3AH2-EP。綜保為許繼WBH-832A、WXH-832A、WDR-831A。圖紙內容包括:進線柜接線圖(柜內),進線柜接線圖(端子排),進線柜控制原理圖,母聯開關柜接線圖(柜面),普通出線柜接線圖(柜內)等等。 投稿網友: jinbin0620
圖紙簡介: 35kV變電站電氣主接線及電氣總平面,參照《國家電網公司輸變電工程典型設計》35kV變電站分冊 投稿網友: cz1208 上傳時間: 2014-03-06
1、發電機主接線口的電壓互感器為什么設兩種電壓互感器(一種是V/V或Y/Y,另一種是Y/Y/開口三角)?它們之間有什么區別和聯系?為什么要設兩種?2、發電機出口電壓6.3KV母線的分段開關如果使用戶外式,那么在圖上應該如何標出?實際應用中有這樣的先例么?3、35KV出線口的載波通訊在圖上該怎么畫?
此圖為云南天寶電站主接線圖,包含一次設備參數,大家分享一下。
希望對大家有所幫助……
圖紙簡介: 35kv變電站總平面布置圖,國內典型的35KV布置 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份
110KV變電站電氣二次安裝接線工藝
110KV變電站二次回路接線圖
35kv變電站主接線圖
35kv變電站主接線圖專題,為您提供35kv變電站主接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv變電站主接線圖 相關的專業交流討論,更多35kv變電站主接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題