  • 關于低壓配電設計規范的疑問

    規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了

  • 供配電設計規范等規范的學習

    供配電設計規范征求意見稿

  • 供配電系統設計規范2009

    供配電系統設計規范2009word

  • 1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

  • 一個低壓配電設計規范的討論

    在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?

  • 低壓配電設計規范中的疑問

    電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)

  • 請教關于低壓配電設計規范的問題

    請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦!

  • 供配電設計規范2009版資料

    中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告第 437 號-------------------------------------------------------------------------------- 關于發布國家標準《供配電系統設計規范》的公告 現批準《供配電系統設計規范》為國家標準,編號為GB50052-2009,自2010年7月1日起實施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2條為強制性條文,必須嚴格執行。原《供配電系統設計規范》GB50052-95同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 二○○九年十一月十一日1 總 則1.0.1 為使供配電系統設計貫徹執行國家的技術經濟政策,做到保障人身安全,供電可靠,技術先進和經濟合理,制定本規范

  • 新供配電系統設計規范宣貫

    本材料為新供配電設計規范宣貫.供大家參考學習。

  • 供配電系統設計規范2009版

    供配電系統設計規范2009版

  • 供配電系統設計規范學習課件

    供配電系統設計規范學習課件

  • 供配電系統設計規范 新老對比

    轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行。” 4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。

  • 煤礦井下供配電設計規范

    下載后記得回復!缺土木幣啊

  • 低壓配電設計規范的一些小疑問

    GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。

  • 低壓配電設計規范中的問題

    GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?

  • 低壓配電設計規范中的問題2

    低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。

  • 低壓配電設計規范(50054-2011)

    低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。

  • 供配電設計規范7.0.8條,請各位指教

    7.0.8 在系統接地型式為TN 及TT 的低壓電網中,當選用 Y, y n 0結線組別的三相變壓器時,其由單相不平衡負荷引起的中性線電流不得超過低壓繞組額定電流的25%,且其一相的電流在滿載時不得超過額定電流值 在系統接地型式為TN 及TT 的低壓電網中,當選用 Y, y n 0結線組別的三相變壓器時,其由單相不平衡負荷引起的中性線電流不得超過低壓繞組額定電流的25% 請問各位,這句怎么理解?

  • 【技術】供配電系統設計規范

    本帖最后由 ffee2015 于 2015-5-27 15:48 編輯 北極 星電氣招聘網訊:1總則 1.0.1為使供配電系統設計貫徹執行國家的技術經濟政策,做到保障人身安全、供電可靠、技術先進和經濟合理,制定本規范。 1.0.2本規范適用于新建、擴建和改建工程的用戶端供配電系統的設計。 1.0.3供配電系統設計應按照負荷性質、用電容量、工程特點和地區供電條件,統籌兼顧,合理確定設計方案。 1.0.4供配電系統設計應根據工程特點、規模和發展規劃,做到遠近期結合,在滿足近期使用要求的同時,兼顧未來發展的需要。 1.0.5供配電系統設計應采用符合國家現行有關標準的高效節能、環保、安全、性能先進的電氣產品。

點擊加載更多

低壓供配電設計規范

低壓供配電設計規范專題,為您提供低壓供配電設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓供配電設計規范 相關的專業交流討論,更多低壓供配電設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 娱乐| 济阳县| 玛曲县| 揭西县| 舞钢市| 石狮市| 合水县| 加查县| 长葛市| 酉阳| 保山市| 咸丰县| 新河县| 京山县| 灵台县| 奉新县| 贡觉县| 厦门市| 建始县| 赤壁市| 新郑市| 常熟市| 松溪县| 阿鲁科尔沁旗| 北安市| 道真| 卫辉市| 全州县| 乳山市| 宽甸| 噶尔县| 开封市| 扎兰屯市| 昌吉市| 娄烦县| 抚松县| 交城县| 平顺县| 永胜县| 南安市| 武安市|